2020年电气中级工程师考试岗位专业知识题库及答案(共382题)
单项选择题
1.新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在()A、1年之后进行
B、1年之内进行
C、运行
年之后进行
D、5年
答案:B2.新安装装置验收试验时。在保护柜端子排上(外回路断开),用
1000V绝缘电
阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应()。
A、大于
10MΩ
B、大于
5MΩ
C、大于
0.5MΩ
D、大于
0.1MΩ
答案:A3.220kV电压等级及以上微机型继电保护装置每()年进行一次全部检验。
A、6年
B、5年
C、4年
D、3年
答案:A4.中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用()方式。A、过补偿
B、欠补偿
C、完全补偿
D、三种都不是。
答案:A5.()及以上的油浸式变压器,均应装设气体(瓦斯)保护。A、0.8MV?AB、1MV?A
C、0.5MV?A
D、2MV?A。
答案:A6.电流互感器的电流误差,一般规定不应超过()。A、5%B、10%C、15%D、20%。
答案:B7.在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它
是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为()。
A、暂态电流
B、次暂态电流
C、冲击电流
D、稳态电流。
答案:C8.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有()。A、零序电流保护B、负序电流保护
C、相间距离保护
D、相间过流保护。
答案:C9.当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做()。
(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。
答案:B10.微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置()年内进行1次全部检验,以后每()年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。
(A)1、6;
(B)1.5、7;
(C)1、7;
(D)2、6。
答案:A11.时间继电器在继电保护装置中的作用是()。
(A)计算动作时间;
(B)建立动作延时;
(C)计算保护停电时间;(D)计算断路器停电时间。
答案:B12.电压速断保护中的电压继电器应接入()。
(A)相电压;(B)线电压;(C)零序电压;(D)抽取电压。
答案:A13.继电保护装置是由()组成的。
(A)二次回路各元件;
(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
答案:B14.继电器按其结构形式分类,目前主要有()。
(A)测量继电器和辅助继电器;
(B)电流型和电压型继电器;
(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。
答案:C15.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的()
的体现。
(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。
答案:B16.我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是()。
(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;
(B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;
(C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;
(D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。
答案:B17.变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时
铁芯也不至于饱和的TA,一般选用()。
(A)0.5级;(B)D级;(C)TPS级;(D)3级。
答案:B18.电流互感器的相位误差,一般规定不应超过()。
(A)7°;(B)5°;(C)3°;(D)1°。
答案:A19.出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线
圈的自保护电流应当是()。
(A)不大于跳(合)闸电流;
(B)不大于跳(合)闸电流的一半;
(C)不大于跳(合)闸电流的10%;(D)不大于跳(合)闸电流的80%。
答案:B20.电流互感器的二次绕组按三角形接线或两相电流差接线,在正常负荷电流下,它们的接线系数是()。
(A);(B)1(C);(D)2。
答案:A21.在运行的电流互感器二次回路上工作时,()。
(A)严禁开路;(B)禁止短路;(C)可靠接地;(D)必须停用互感器。
答案:A22.在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的()。
(A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。
答案:A23.两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组
串联使用时()。
(A)容量和变比都增加一倍;
(B)变比增加一倍,容量不变;
(C)变比不变,容量增加一倍;(D)变比、容量都不变
答案:C24.距离保护在运行中最主要优点是()。
(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;
(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。
答案:B
25.高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下()开断(A)最大短路电流最大值;(B)最大冲击短路电流;(C)最大短路电流有效值;(D)最大负荷电流的2倍。
答案:(C)26.电流通过人体最危险的途径是()(A)左手到右手;(B)左手到脚;(C)右手到脚;(D)左脚到右脚。
答案:(B)
27.变压器的压力式温度计,所指示的温度是()(A)上层油温;(B)铁芯温度;(C)绕组温度;(D)外壳温度。
答案:(A)
28.断路器接地金属壳上应装有()并且具有良好导电性能的直径不小于12mm的接地螺钉。
(A)生锈;(B)防锈;(C)无锈;(D)粗造。
答案:(B)
29.在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()(A)不会升高;(B)升高不明显;(C)升高
1.73倍;(D)降低。
答案:(A)
30.现场为了简化二次回路交流耐压试验,规定回路绝缘电阻值在
1OMΩ
以上时,可用()V兆欧表测试。
(A)1000;(B)2500;(C)500;(D)5000。
答案:(B)
31.SF6断路器经过解体大修后,原来的气体()(A)可继续使用;(B)净化处理后可继续使用;
(C)毒性试验合格,并进行净化处理后可继续使用;(D)毒性试验合格的可继续使用。
答案:(C)32.电力安全生产工作条例规定,为提高安全生产水平必须实现()现代化、安全
器具现代化和安全管理现代化。
(A)技术;(B)装备;(C)设施;(D)防护。
答案:(B)33.电流通过人体最危险的途径是()(A)左手到右手;(B)左手到脚;(C)右手到脚;(D)左脚到右脚。
答案:(B)
34.在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的()。
(A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。
答案:A35.避雷器持续运行电压是什么()
A施加到避雷器端子端的的最大允许工频电压有效值
B允许连续施加在避雷器两端的工频电压有效值
C系统标称电压
D避雷器的动作电压
答案
B解析:A额定电压,施加到避雷器端子端的的最大允许工频电压有效值;B持续运
行电压,允许连续施加在避雷器两端的工频电压有效值.36.对变压器绝缘电阻进行测试的时候,对()电压等级的变压器采用
1000V的测试电压
A1000V及以上
B1000V及以下
C10000V及以上
D10000V及以下
答案
B解析根据被试设备电压等级和容量选择适合的电压进行测试,在标准未做规定时,一般按下列规定进行:
额定电压在
1000V及以下,采用
1000V;
额定电压在
10000V及以上,采用
2500或
5000V。
图
37.按照图
对电容型电流互感器进行试验接线,测试项目是()
A一次绕组対二次绕组及外壳的绝缘电阻
B二次绕组对地的绝缘电阻
C末屏绝缘电阻
D以上均不正确
答案:C38.对电压互感器进行介损试验,采用末端屏蔽法,接线图应为()
A
CD答案
C解析:末端屏蔽法是一次绕组末端接地,首端接高压
A是测量介损反接线,B是
测量介损反接线,D是进行绝缘电阻测试
39.运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应()。
(A)加强监视;(B)立即退出运行;(C)减负荷;(D)正常运行。
答案:D,因为变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生
的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音
的不同查找出故障,进行及时处理。
40.变压器呼吸器作用()。
(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分;
(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;
(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;
B
(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
答案:A,硅胶呼吸器用以清除吸入空气中的杂质和水分。
41.隔离开关()灭弧能力
(A)有;(B)没有;(C)有少许;(D)不一定。
答案:B,断路器有灭弧能力,隔离开关没有。
42.SF6气体是()的。
(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。
答案:A43.装设接地线应()。
(A)顺序随意;(B)先接导体端,后接接地端;
(C)先接接地端,后接导体端;(D)一个人装设。
答案:C44.我国
220kV及以上系统的中性点均采用()
(A)直接接地方式;(B)经消弧线圈接地方式;
(C)经高阻抗接地方式;(D)不接地方式。
答案:A45.10kV开关柜处于开关检修状态时,()。
(A)开关位于合闸位置;(B)开关位于分闸位置;
(C)小车位于运行位置;(D)小车位于试验位置。
答案:B,检修状态下断路器一定是断开状态。
46.国家标准规定的相色标志
W
相为()。
(A)黄色;(B)绿色;(C)红色;(D)蓝色。
答案:C,相色规定:U相为黄色,V相为绿色,W相为红色
47.绝缘操作杆的工频耐压试验周期为()。
(A)半年;(B)一年;(C)一年半;(D)两年。
答案:B48.断路器具有灭弧能力,主要是因为他具有()。
(A)绝缘油;(B)灭弧室;(C)快速机构;(D)并联电容器。
答案:B49.电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为()。
(A)变压器;(B)电抗器;(C)电压互感器;(D)电流互感器。
答案:D50.20kV变压器停电操作,顺序为()。
(A)低压侧、中压侧、高压侧;(B)中压侧、低压侧、高压侧;
(C)高压侧、中压侧、低压侧;(D)高压侧、低压侧、中压侧。
答案:A51.检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),()应拉至试验或检修位置,应使
各方面有一个明显的断开点。
(A)设备;(B)断路器;(C)手车开关;(D)电抗器。
答案:C,设备中存在试验位置和检修位置的只有手车开关。
52.主变冷备用指()。
(A)是指变压器一侧开关及刀闸均拉开;(B)是指变压器各侧断路器均拉开;
(C)是指变压器各侧开关及刀闸均拉开;(D)是指变压器一侧断路器均拉开。
答案:C
53.合接地刀闸前必须进行(),防止带电合接地刀闸(挂地线)。
(A)测量;(B)验电;(C)观察;(D)挂标示牌。
答案:B54.±800kV向上特高压直流输电换流站采用的换流器件是()。
(A)汞弧阀;(B)晶闸管;(C)MOSFET(;D)IGBT。
答案:B55.国家电网公司的特高压交流示范工程是()。
(A)向上直流;(B)晋东南-南阳-荆门;(C)吐鲁番-郑州;(D)锦屏-苏南。
答案:B56.在触电急救中,按压与呼吸的比例,成人伤员为()。
(A)10:2(;B)15:2(;C)20:2(;D)30:2。
答案:D57.火场逃生的一般方法不包括()。
(A)扑灭小火,防火蔓延;(B)建立防烟堵火避难场所;
(C)隔烟、防毒用湿毛巾;(D)向上不向下。
答案:D58.不许用()拉合负荷电流和接地故障电流。
(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。
答案:C59.下列不属于变电站一次设备的是()。
(A)断路器;(B)电容器;(C)避雷器;(D)蓄电池。
答案:D60.运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应()。
(A)加强监视;(B)立即退出运行;(C)减负荷;(D)正常运行。
答案:D61.断路器具有灭弧能力,主要是因为它具有()。
(A)绝缘油;(B)灭弧室;(C)快速机构;(D)并联电容器
答案:B62.隔离开关的主要用途不包括()。
(A)隔离电压;(B)切断故障;(C)切换电路;(D)切合小电流。
答案:B63.智能终端是()的重要设备之一。
(A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层。
答案:D64.继电保护装置是由()组成的。
(A)二次回路各元件;
(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
答案:B65.气体(瓦斯)保护是变压器的()。
(A)主后备保护;
(B)内部故障的主保护;
(C)外部故障的主保护;
(D)外部故障的后备保护。
答案:B66.隔离开关应具有明显的()。
(A)接触点;(B)接地点;(C)灭弧点;(D)断开点。
答案:D67.变压器空载损耗试验结果主要反映的是变压器的()。
(A)绕组电阻损耗;(B)铁心损耗;(C)附加损耗;(D)介质损耗。
答案:B68.设备缺陷按照对电网运行的影响程度,分为危急、严重和()三类。
(A)普通;(B)一般;(C)较重;(D)注意。
69.变电运维中心设置变电运维站,管辖变电站至班组驻地距离原则上不超过
()分钟车程。
(A)20(;B)60(;C)90(;D)120。
答案:D70.变压器呼吸器作用()。
(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分;
(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;
(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;
(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
答案:A71.变电站巡视工作是按照规定的周期、依据()开展的,采用相适应的检查工器具等手段进行的,对设备设施运行状态及其运行维护管理工作质量的检
查方法和管理措施。
(A)设备设施运行工况、特殊情况和专项要求;
(B)设备设施运行工况;
(C)设备设施特殊情况;
(D)上级单位和领导要求。
答案:A72.在智能变电站中,对电子式电流、电压互感器通过采集器输出的数字量进
行合并和处理,实现智能站数字化的关键设备是()
(A)智能终端;(B)合并单元;(C)电能计量装置(D)测控装置
答案:B73.运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应()。
(A)加强监视;(B)立即退出运行;(C)减负荷;(D)正常运行。
答案:D74.SF6气体是()的。
(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。
75.110kV某出线断路器由检修转运行状态时,首先要执行的步骤是()。
(A)拉开地刀;(B)合上开关;(C)合上线路侧刀闸;(D)合上母线侧刀闸。
答案:A76.更换
10kV母线
PT一次熔断器操作中,应该首先:()。
(A)将
10kV母线
PT小车开关由运行位置摇至试验位置;
(B)拉开
10kV母线
PT二次空开;
(C)取下
10kV母线
PT二次插件;
(D)将
10kV母线
PT小车开关拉至检修位置。
答案:B77.10kV开关柜为:()。
(A)GIS;(B)装配式配电装置;(C)AIS;(D)成套式配电装置。
答案:D78.正常运行时,变电站站用直流系统中蓄电池处于:()。
(A)停用状态;
(B)供电状态;
(C)均充电状态;(D)浮充电状态。
答案:D79.线路停电操作的顺序:一般在拉开开关后,再()。
(A)拉开线路侧刀闸,最后拉开母线侧刀闸;
(B)拉开母线侧刀闸,最后拉开线路侧刀闸;
(C)随便拉开任何一侧刀闸;
(D)拉开母线进线电源开关。
答案:A80.在拉合闸时,必须用()接进或断开负荷电流及短路电流。
(A)刀闸;(B)开关;(C)熔断器;(D)负荷开关。
答案:B81.某条线路断路器两侧刀闸合上,断路器在断开位置,这种状态叫做断路器
()。
(A)运行;(B)热备用;(C)冷备用;(D)检修。
答案:B82.保护跳闸出口压板投入前应()。
(A)测量压板两端对地电压均为正电压;
(B)测量压板两端对地电压均为负电压;
(C)测量压板一端对地无电压,另一端对地负电压;
(D)测量压板一端对地无电压,另一端对地正电压。
答案:C83.倒闸操作由()人员填用操作票。
(A)监护;(B)操作;(C)值班;(D)监护。
答案:B84.220kV变压器停电操作,顺序为()。
(A)低压侧、中压侧、高压侧;(B)中压侧、低压侧、高压侧;
(C)高压侧、中压侧、低压侧;(D)高压侧、低压侧、中压侧。
答案:A85.进行倒母线操作前,应将()操作直流电源拉开。
(A)旁路断路器;(B)站用变压器断路器;
(C)母联断路器;(D)线路断路器。
答案:C86.主变冷备用指()。
(A)是指变压器一侧开关及刀闸均拉开;(B)是指变压器各侧断路器均拉开;
(C)是指变压器各侧开关及刀闸均拉开;(D)是指变压器一侧断路器均拉开。
答案:C87.220kV以上电压等级的变压器保护应配置两套保护装置,实现()的电气量保护功能。
(A)单主单后;(B)单主双后;(C)双主单后;(D)双主双后。
答案:D88.继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。
(A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络。
答案:D89.智能变电站中()及以上电压等级主变及线路的继电保护系统应遵循
双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。
(A)35kV(;B)110kV(;C)220kV(;D)500kV。
答案:C90.±800kV
向上特高压直流输电换流站采用的换流器件是()
(A)汞弧阀;(B)晶闸管;(C)MOSFET(;D)IGBT。
答案:B91.所谓严格的超高压线路“主保护双重化”,即是指()。
(A)采用两套原理不同或者原理相同的主保护;
(B)采用两套原理不同的主保护,且互感器、直流电源、跳闸线圈及通信通道
都完全分开;
(C)两套主保护的载波或微波通道双重化;
(D)采用两套原理相同的主保护,且载波或微波通道双重化。
答案:B92.在倒母线时,在拉开母联断路器操作电源前应先投入()。
(A)充电保护压板;(B)过流保护压板;(C)沟通三跳压板;(D)互联压板。
答案:D93.熔丝熔断时,应更换()。
(A)任何熔丝;(B)相同容量熔丝;(C)大容量熔丝;(D)小容量熔丝。
答案:B94.主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是()。
(A)辅助保护;(B)异常运行保护;(C)后备保护;(D)安全自动装置。
答案:C95.合接地刀闸前必须进行(),防止带电合接地刀闸(挂地线)。
(A)测量;(B)验电;(C)观察;(D)挂标示牌。
答案:B96.主变冷却器潜油泵处大量漏油,应()。
(A)切断该组冷却器电源,关闭上下阀门,汇报调度;
(B)将重瓦斯跳闸改为信号;
(C)停用主变冷却器;
(D)将主变冷却器切至备用状态。
答案:A97.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸
的动作顺序为()。
(A)三相跳闸不重合;
(B)选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相;
(C)选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相;
(D)三相跳闸,三相重合。
答案:B98.双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应()。
(A)切除两条母线;(B)切除Ⅰ母;(C)切除Ⅱ母;(D)保护被闭锁。
答案:A99.配电线路系指()kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及附属设备等。
A、0.4B、10C、20D、35答案:C知识点:配电线路系指
20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及附属设备
等。
100.对于
10kV电压等级的线路,操作时绝缘操作杆的最小绝缘长度为()。
A、0.4mB、0.7mC、0.8mD、1.0m答案:B知识点:
电压10203566112203350750100±
±
等
5008000000级(kV)
0.70.0.91.01.32.13.14.05.06.63.56.9最小有
8效绝缘
长表绝缘操作杆的最小有效绝缘长度
101.电缆导体屏蔽层的作用是()。
A、消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导
体有较好的接触。
B、保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电缆。
C、将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,从而保证电能输送。
D、用来输送电能。
答案:A知识点:导体屏蔽层的作用是消除导体表面的不光滑(多股导线绞合会产生的尖
端)所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触。
102.铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为
8.7/10kV,三芯,标称截面积
300mm2,表示为()
A、YJLV22—8.7/10—3*300B、YJL—8.7/10—3*300C、YJLV—8.7/10—3*300D、YJLV2—8.7/10—3*300答案:A103.电杆的埋深符合电杆长度的()的要求。
A、1/10+0.7mB、1/10+0.5mC、1/10+0.6mD、1/10+0.8m答案:A104.10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相见距离大于()cmA、5B、60C、70D、80答案:C知识点:10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相见距离大于
70cm。
105.电气设备的运行状态为()
A、运行状态
B、热备用状态和冷备用状态
C、检修状态
D、以上全部
答案:D106.熔断器若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持()m以
上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
A、0.4B、0.5C、0.6D、0.7答案:B107.装于室内的和市区的配电变压器一般()至少巡视一次。
A、每月
B、每三个月
C、每半年
D、每年
答案:A108.测量绝缘电阻时,绝缘摇表以()r/min的恒定速度转动兆欧表手柄。
A、100B、110C、120D、150答案:C109.带电作业中,10kV及以下电压等级的安全距离为()
A、0.6mB、0.7mC、0.8mD、1m答案:B110.人体的感知电流为()
A、1mAB、3.2mAC、100mAD、16Ma答案:A111.人体对场强的感知水平为()
A、200kV/mB、230kV/mC、240kV/mD、250kV/m答案:C112.配电中不存在的带电作业方法为()
A、地电位作业法
B、中间电位作业法
C、等电位作业法
D、都存在
答案:C113.带电作业用工器具中主绝缘工器具的耐压水平不小于()(配电)
A、10kVB、20kVC、45kVD、55Kv答案:C114.同一档距内,同一根导线上的接头,不得超过()
A、一个
B、2个
C、3个
D、4个
答案:A115.杆上断路器安装工艺中,构架应至少有()固定点
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
答案:B116.安装熔断器时,间距不小于()
A、300mmB、400mmC、500mmD、600mm答案:C117.配变台架施工工艺中,配电箱底部距离地面高度应大于()
A、1.5mB、1.8mC、2mD、2.1m答案:C118.引流线搭接,采用并沟线夹连接时,线夹数量一般不少于()
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
答案:B119.封闭式高压配电设备()应装设带电显示装置。
A.进线电源侧
B.出线线路侧C.进线电源侧和出线线路侧D.进线侧
答案:C
解析:配电《安规》2.2.5120.封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用()封闭。A.绝缘挡板
B.防火泥
C.专用器具
D.遮栏
答案:C解析:
配电《安规》2.2.10121.馈线终端简称()。
A.TTUB.DTUC.FTUD.FA答案:C解析:馈线终端即为
FTU。
122.线路绝缘子的击穿故障发生在()。
A.绝缘子表面
B.瓷质部分
C.软件部分
D.绝缘子内部
答案:D123.配电变压器着火时,应采用()灭火。
A.水
B.干砂
C.干粉灭火器
D.泡沫灭火器
答案:C124.禁止作业人员越过()的线路对上层线路、远侧进行验电。A.未停电
B.未经验电、接地
C.未经验电
D.未停电、接地
答案:B解析:验电时先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未
经验电、接地的线路对上层线路、远侧进行验电。
125.配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。
A.2.8mB.2.5mC.2.6mD.2.7m答案:B126.对于各种类型的绝缘导线,其允许的工作温度为()。A.45℃
B.55℃
C.65℃
D.75℃
答案:C127.10KV配电线路允许的电压偏差为()。
A.±5%
B.±6%
C.±7%
D.±10%答案:C128.配电线路的10KV线路中,直线杆应选用()。A.悬式绝缘子
B.针式绝缘子C.蝶式绝缘子D.合成绝缘子
答案:B129.检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为(),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。
A.1000~1200mmB.1050~1200mmC.1000~1250mmD.1050~1250mm答案:B解析:配电《安规》2.3.12.2130.绝缘子发生闪络的原因是()。
A.表面光滑
B.表面毛糙
C.表面潮湿
D.表面污湿
答案:D131.触电急救胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时,若单人进行救护则每按
压()后吹气两次,反复进行。
A.5次
B.10次
C.15次
D.20次
答案:C132.为了消除过电压的影响而设的接地叫做()。
A.工作接地
B.保护接地
C.防雷接地
D.过电压保护接地
答案:D133.倒闸操作时,对指令有疑问时应向()询问清楚无误后执行。A.工作负责人
B.发令人
C.工作许可人
D.现场监护人
答案:B解析:操作人员应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清
楚无误后执行。
134.摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用(),并派人监护。A.绝缘棒
B.验电器
C.操作杆
D.专用工具
答案:A135.拉紧绝缘子装设位置,应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度在()。A.1m以上
B.1.5m以上
C.2m以上
D.2.5m以上
答案:D136.巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线
地点()以内,以免跨步电压伤人。
A.8mB.10mC.15mD.20m答案:A137.小接地短路电流系统的接地电阻应()。
A.≤0.5Ω
B.≤4Ω
C.≤10Ω
D.≤30Ω
答案:C138.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是()。
A.载流量大
B.电量损耗小
C.导线振动小
D.电压稳定
答案:C139.为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电
极,还应采取以下措施:登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设()。
(A)小组负责人;(B)专人监护;(C)有工作经验人员;(D)两人及以上工作。
答案:B140.导线在直线杆采用多点悬挂的目的是()。
(A)解决对拉线的距离不够问题;
(B)增加线路绝缘;
(C)便于施工;
(D)解决单个悬垂线夹强度不够问题或降低导线的静弯应力。
答案:D141.在导线上安装防振锤是为()。
(A)增加导线的重量;
(B)减少导线的振动次数;
(C)吸收和减弱振动的能量;(D)保护导线。
答案:C142.分裂导线同相子导线的弧垂应尽量一致,220kV线路同相子导线相对误差
不应超过()mm。
(A)60(;B)80(;C)100(;D)120。
答案:B
143.分裂导线的每根子导线间距一般是()。
(A)0.2m;(B)0.3~0.5m;(C)0.6~0.8m;(D)0.9~1.1m。
答案:B144.四分裂导线子导线间的间距一般为()。
(A)40~45cm(;B)50cm(;C)60cm(;D)80cm。
答案:A145.直流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比()。
(A)直流走廊较窄;(B)交流走廊较窄;
(C)两种走廊同样;(D)直流走廊要求高。
答案:A146.杆塔承受的导线重量为()。
(A)杆塔相邻两档导线重量之和的一半;
(B)杆塔相邻两档距弧垂最低点之间导线重量之和;
(C)杆塔两侧相邻杆塔间的导线重量之和;
(D)杆塔两侧相邻杆塔间的大档距导线重量。
答案:B147.分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是()。
(A)预防相间短路;
(B)预防导线混线;
(C)防止导线发生鞭击;(D)防止导线微风震动。
答案:C148.架空扩径导线的运行特点是()。
(A)传输功率大;(B)电晕临界电压高;(C)压降小;(D)感受风压小。
答案:B149.直流高压送电线路和交流高压送电线路的能量损耗相比()。
(A)无法确定;(B)交流损耗小;(C)两种损耗一样;(D)直流损耗小。
答案:D150.防振锤的理想安装位置是()。
(A)靠近线夹处;(B)波节点;(C)最大波腹处;(D)最大波腹与最小波腹之
间。
答案:D151.在风力的作用下,分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为()。
(A)舞动;(B)摆动;(C)次档距振动;(D)风振动。
答案:C152.导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的()。
(A)水平应力;(B)最大许用应力;(C)平均运行应力;(D)放线应力。
答案:B153.线路的绝缘薄弱部位应加装()。
(A)接地线;(B)放电间隙;(C)FZ普通型避雷器;(D)无续流氧化锌避雷器。
答案:D154.为了限制内部过电压,在技术经济比较合理时,较长线路可()。
(A)多加装避雷线;
(B)加大接地电阻;
(C)设置中间开关站;(D)减少接地电阻。
答案:C155.电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了()。
(A)减少内过电压对导线的冲击;
(B)减少导线受感应雷的次数;
(C)减少操作过电压对导线的冲击;(D)减少导线受直击雷的次数。
答案:D156.容易发生污闪事故的天气是()。
(A)大风、大雨;(B)雷雨;(C)毛毛雨、大雾;(D)晴天。
答案:C157.对于一般无污染地区,为保证使用的绝缘子串或瓷横担绝缘水平,要求泄
漏比距应不小于()。
(A)1.0cm/kV(;B)1.4cm/kV(;C)1.6cm/kV(;D)2.0cm/kV。
答案:C158.电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生()。
(A)接地电压;(B)感应电压;(C)短路电压;(D)跨步电压。
答案:D159.雷电流的极性有正有负,占大多数的是()。
(A)正极性;(B)负极性;(C)正、负均衡;(D)无法统计。
答案:B160.为了避免线路发生电晕,规范要求
220kV线路的导线截面积最小是()。
(A)150mm2;(B)185mm2;(C)240mm2;(D)400mm2。
答案:C161.电力线路在同样电压下,经过同样地区,单位爬距越大,则发生闪络的()。
(A)可能性越小;(B)可能性越大;(C)机会均等;(D)条件不够,无法判断。
答案:A162.线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在()。
(A)绝缘子的胶合剂内部;(B)绝缘子内部;
(C)绝缘子的连接部位;
(D)绝缘子表面。
答案:D163.杆塔上两根避雷线之间的水平距离不应超过避雷线与导线间垂直距离的()倍。
(A)3;(B)5;(C)6;(D)7。
答案:B164.绝缘子串的干闪电压()湿闪电压。
(A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)小于或等于。
答案:A165.在户外工作突遇雷雨天气时,应该()。
(A)进入有宽大金属构架的建筑物或在一般建筑物内距墙壁一定距离处躲避;
(B)在有防雷装置的金属杆塔下面躲避;(C)在大树底下躲避;(D)靠近避雷
器或避雷针更安全。
答案:A166.为避免电晕发生,规范要求
110kV线路的导线截面积最小是()。
(A)50mm2;(B)70mm2(C)95mm2;(D)120mm2。
答案:B167.绝缘材料的电气性能主要指()。
(A)绝缘电阻;(B)介质损耗;(C)绝缘电阻、介损、绝缘强度;(D)泄漏电
流。
答案:C168.相同长度的绝缘子串
50%全波冲击闪络电压较高的是()。
(A)防污型瓷绝缘子;(B)复合绝缘子;
(C)钢化玻璃绝缘子;(D)普通型瓷绝缘子。
答案:A169.线路运行绝缘子发生闪络的原因是()。(A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。
答案:D170.防污绝缘子之所以防污闪性能较好,主要是因为()。
(A)污秽物不易附着;(B)泄漏距离较大;
(C)憎水性能较好;
(D)亲水性能较好。
答案:B171.架空避雷线对导线的保护角变小时,防雷保护的效果()。
(A)变好;(B)变差;(C)无任何明显变化;(D)根据地形确定。
答案:A172.弧垂减小导线应力()。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)可能增大,可能减小。
答案:A173.架空线受到均匀轻微风的作用时,产生的周期性的振动称为()。
(A)舞动;(B)横向碰击;(C)次档距振荡;(D)微风振动。
答案:D174.导线的比载是指()。
(A)导线单位长度的荷载;
(B)覆冰时导线单位长度的荷载;
(C)导线单位长度、单位截面积的荷载;(D)覆冰、有风时导线单位长度的荷
载。
答案:C175.相邻两基耐张杆塔之间的架空线路,称为一个()。
(A)耐张段;(B)代表档距;(C)水平档距;(D)垂直档距。
答案:A176.通过架空线的弧垂应力曲线查应力(或弧垂)应按()确定。
(A)代表档距;(B)垂直档距;(C)水平档距;(D)平均档距。
答案:A177.电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻,目的是为了()。
(A)减少雷电流;(B)避免反击闪络;
(C)减少接地电流;(D)避免内过电压。
答案:B178.最容易引起架空线发生微风振动的风向是()。
(A)顺线路方向;(B)垂直线路方向;
(C)旋转风;(D)与线路成
45°角方向。
答案:B179.送电线路某杆塔的水平档距是指()。
(A)相邻档距中两弧垂最低点之间的距离;(B)耐张段内的平均档距;
(C)杆塔两侧档距长度之和的一半;
(D)耐张段内的代表档距。
答案:C180.钢芯铝绞线的塑性伸长对弧垂的影响,一般用降温法补偿,降低的温度为
()。
(A)10~15℃;(B)15~20℃;(C)20~25℃;(D)25~30℃。
答案:B181.架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是()。
(A)最高气温;(B)最大风速;(C)最大覆冰;(D)最低气温。
答案:A182.引起输电线路微风振动的基本因素是()。
(A)风速;(B)档距;(C)应力;(D)均匀稳定的微风。
答案:D183.在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时,导线应力比在小档距内悬挂软梯
作业时导线应力()。
(A)增加很多;(B)略微增加;(C)略微减小;(D)减少很多。
答案:A184.()kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验
电。
(A)35(;B)110(:C)220(;D)330。
答案:D185.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于()mm2。且应带有绝缘手柄或绝缘部件。
(A)10(;B)16(;C)20(;D)25。
答案:B186.凡在坠落高度基准面()m及以上的高处进行的作业,都应视作高处
作业。
(A)0.8(;B)1(;C)2(;D)3。
答案:C187.凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。
(A)半;(B)一;(C)二;(D)三。
答案:B188.风力大于()级时,或湿度大于
80%,一般不宜进行带电作业。
(A)3;(B)4;(C)5;(D)6。
答案:C189.在杆塔上作业,工作点下方应按()设围栏或其他保护措施。
(A)坠落半径;(B)作业范围;(C)工作区域;(D)活动范围。
答案:A190.事故巡线始终认为线路()。
(A)带电;(B)停电;(C)有负荷;(D)无负荷。
答案:A191.由雷电引起的过电压称为()。
(A)大气过电压;(B)工频过电压;(C)内部过电压;(D)操作过电压。
答案:A192.杆塔编号顺序应从()。
(A)送电端编至受电端;(B)受电端至受电端;(C)变电站开始;(D)
从发电
厂开始。
答案:A193.220KV导线与居民区地面最小距离是()米。
(A)5.5(;B)7.5(;C)8.5(;D)10。
答案:B194.树木修剪宜()月底修剪完。
(A)7;(B)5;(C)6;(D)4。
答案:C195.输电线路绝缘子绝缘电阻不应小于()MΩ。(A)300(;B)400(;C)500(;D)700。
答案:C196.直线绝缘子串顺线路方向偏斜角不大于()度。
(A)5(;B)7(;C)7.5(;D)3。
答案:C197.玻璃绝缘子独有特点()。
(A)零值自爆;(B)免清扫;(C)免维护;(D)憎水性。
答案:A198.运行不佳的老线路,巡视周期不应超过()个月。
(A)半;(B)一;(C)二;(D)四。
答案:B199.同一耐张段中,各档导线()相等。
(A)水平应力;(B)垂直应力;(C)杆塔承受应力;(D)张力。
答案:A200.公司现行调度模式采取()调度架构。
(A)5;(B)4;(C)3;(D)6。
答案:A201.()负责跨区电力的输送和电力平衡。
(A)地调;(B)省调;(C)网调;(D)国调。
答案:D202.()负责
500千伏主干网、部分
220(330)千伏跨省联络线和直调
电厂的调度运行管理。
(A)地调;(B)省调;(C)网调;(D)国调。
答案:C203.()负责电网调度运行管理和变电设备运行集中监控
(A)大运行;(B)大检修;(C)大建设;(D)大规划。
答案:A204.负荷功率因数低造成的影响是()。
(A)
线路电压损失增大;
(B)
线路电压损失增大,有功损耗增大;
(C)
线路电压损失增大,有功损耗增大,发电设备未能充分发挥作用;
(D)有功损耗增大。
答案:C205.电力系统的频率稳定性问题是()的问题。
(A)全局性;(B)局部性;(C)只对发电机有影响;(D)只对用户有影响。
答案:A206.在()情况下,可以适当提高或降低送电端母线运行电压来调整受
电端母线电压。
(A)领导同意;
(B)上级调度许可;
(C)确保系统安全的条件;(D)任何情况下。
答案:C207.若经调整发电机无功出力仍达不到合格范围时,发电厂运行人员应汇报
()值班调度员。
(A)上级;(B)有关;(C)同级;(D)所有。
答案:B208.关于电力系统的电压特性描述,错误的是()。
(A)
电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的;
(B)
电力系统各节点的电压主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况;
(C)
电力系统各节点的电压与网络结构(网络阻抗)没有关系;
(D)
电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
答案:C209.电力系统发生故障时最基本的特征是
()。
(A)电流增大,电压升高;(B)电压降低,电流增大;
(C)电流减少,电压升高;(D)电流减少,电压减小。
答案:B210.雷电引起的过电压称为()。
(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)事故过电压。
答案:C211.系统发生事故时,哪一项是事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报
的主要内容?()。
(A)外界影响及现场施工情况;
(B)开关外观情况;
(C)继电保护和自动装置动作情况。
答案:C212.短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的()。
(A)绝缘性能;(B)热稳定;(C)动稳定;(D)机械性能。
答案:C213.断路器的遮断容量应根据()选择
(A)变压器容量;(B)运行中的最大负荷;
(C)安装地点出现的最大短路电流。
答案:C214.零序电流的分布,主要取决于()
(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;(C)故障电流。
答案:B215.负载的两端并联容性设备是为了()。
(A)增加电源无功功率;
(B)减少负载有功功率;
(C)提高整个电路的功率因数;(D)提高负载功率因数。
答案:C216.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是()。
(A)
提高电网电压水平;
(B)
限制变压器的故障电流;
(C)
补偿电网接地时的电容电流。
答案:C217.电力系统瓦解是指()。
(A)
系统主力电厂全部失去;
(B)
两个以上水电厂垮坝;
(C)
系统电压崩溃;
(D)
由于各种原因引起的电力系统非正常解列成几个独立系统
答案:D218.电力系统事故是指:()。
(A)
系统发生振荡或电压崩溃,电网解列的事件;
(B)
电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规
定范围的事件;
(C)
电力系统设备故障或人员工作失误,造成大面积停电的事件。
答案:B219.电力系统同期并列的条件是并列开关两侧()相同,()不超过
本网规定。
(A)频率、相序;电压、相位;(B)频率、相位;电压、相序;
(C)频率、电压;相序、相位;(D)相序、相位;频率、电压。
答案:D220.下列哪个报数方式为正确的:()。
(A)一、二、三、四、五、六、七、八、九、零;
(B)么、二、三、四、伍、陆、拐、八、九、洞;
(C)么、两、三、四、伍、陆、拐、八、九、洞;
(D)么、二、三、四、伍、陆、七、八、九、洞。
答案:C221.只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成
的操作,需要调度员()。
(A)口头许可;
(B)下单项操作指令;
(C)下逐项操作指令;(D)下综合指令。
答案:B222.产生频率崩溃的原因为()。
(A)有功功率严重不足;(B)无功功率严重不足;
(C)系统受到小的干扰;(D)系统发生短路。
答案:A223.电网接线方式大致可分为()和()两大类。
(A)有母线
无母线;(B)有备用
无备用;
(C)单回路
双回路;(D)放射式环式。
答案:B224.具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但
可靠性和灵活性较差的接线方式是()。
(A)3/2接线;(B)双母线;(C)单母线;(D)母线分段加旁路。
答案:C
225.一次电系设备的命名及铭牌,使用前必须办理申请和审批手续,批准权限
属()。
(A)各级调度机构;(B)基建部门;(C)供电分公司;(D)生技部门。
答案:A226.以下对线路充电功率的描述错误的是()。
(A)
线路的充电功率是由线路的对地电容电流产生的;
(B)
线路充电功率是指无功功率;
(C)
线路充电功率是视在功率;
(D)
线路的充电功率大小与线路电压等级的平方成正比。
答案:C227.调度系统包括()和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。
(A)各级调度机构;(B)国调;(C)省市调;(D)地调。
答案:A228.电力生产与电网运行应当遵循()的原则。
(A)安全、优质、经济;(B)安全、优质、可靠;(C)安全、优质、稳定;(D)
安全、经济、稳定。
答案:A229.电力系统安全稳定运行的基础是()。
(A)继电保护的正确动作;(B)重合闸的正确动作;
(C)开关的正确动作;(D)合理的电网结构。
答案:D230.电力系统安全性是指电力系统在运行中()的能力。
(A)达到用户要求;(B)承受故障扰动;
(C)承受谐波;(D)不发生电压崩溃。
答案:B231.运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换,其操作顺序为()。
(A)先拉后合;
(B)先合后拉;
(C)视系统方式而定;(D)需由稳定计算而定。
答案:B232.对于
220千伏电压等级的变压器,送电时应先送()。
(A)电源侧开关;
(B)负荷侧开关;
(C)电源侧或负荷侧开关皆可;(D)以上说法都不正确。
答案:A233.两系统并列前应用同期装置测量它们的同期性——相序、频率及电压。
并列条件是()。
(A)
相序必须相同;频率必须相等;电压差相等;
(B)
相序必须相同;频率必须相等;电压差尽量小;
(C)
相序必须相同;电压差尽量小;频率相近;
(D)
频率必须相等;电压差尽量小;相位必须相同。
答案:C234.操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备()。
(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。
答案:D235.线路停电时,必须按照()的顺序操作,送电时相反。
(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;
(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关;
(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;
(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
答案:A236.值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报()。
(A)单位、姓名、年龄;
(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行
状态;(D)单位、姓名、时间。
答案:D237.110千伏以上变压器停送电前中性点接地的原因为了防止()。
(A)保护不配合;
(B)操作过电压引起变压器绝缘损坏;
(C)谐振过电压引起变压器绝缘损坏;
(D)雷击过电压引起变压器绝缘损坏。
答案:B238.变压器投切时会产生()。
(A)系统过电压;(B)操作过电压;(C)大气过电压;(D)雷击过电压。
答案:B239.系统解列时,应先将解列点()调整至零,()调至最小,使介
列后的两个系统频率,电压均在允许的范围内。
(A)无功功率、电流;(B)有功功率、电流;
(C)有功功率、电压;(D)无功功率、电流。
答案:B240.变压器正常过负荷时应()。
(A)立即拉闸限电;
(B)立即停役过负荷变压器;
(C)指令有关调度转移负荷;(D)立即调整主变分接头。
答案:C241.变压器发生内部故障时的主保护是()。
(A)差动保护;(B)瓦斯保护;(C)过流保护;(D)过负荷保护。
答案:B242.变压器的分接头一般放在()。
(A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)均可以。
答案:A243.两部制电价把电价分成两个部分:一是以用户用电容量或需量计算的基本
电价;一是以用户耗用的电量计算的()。
(A)有功电价;(B)无功电价;(C)电度电价;(D)调整电价。
答案:C244.新装大工业用电户,受电设备为
630kV2A
变压器
2台。用电
1年后的某
月,该用户申请办理
台变压器暂停
个月的手续,此变更用电业务生效后,该
用电户应按()kV2A
容量交纳基本电费。
(A)630(;B)1260(;C)945(;D)0。
答案:C245.最大需量是指用电户在全月中()内平均最大负荷值。
(A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。
答案:C246.暂停用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少
于()。
(A)1年(;B)15天(;C)6个月;(D)3个月。
答案:B247.受电设备容量为
800kV2A高压供电的某市人民医院,其调整电费的功率
因数标准值应是()。
(A)0.90(;B)0.85(;C)0.80(;D)0.95。
答案:B248.在公用供电设施尚未到达的地区,供电企业可委托有供电能力的直供户向
()的用电户转供电力。
(A)其附近;(B)效益好;(C)效区;(D)非居民。
答案:A249.某用户有
315kV2A
和
400kV2A
受电变压器各一台,运行方式互为备用,应按()kV2A
的设备容量计收基本电费。
(A)315;(B)400;(C)715;(D)实用设备容量。
答案:B250.大工业电价适用范围是工业生产用户设备容量在()kVA及以上的用
户。
(A)100(;B)200(;C)240(;D)315。
答案:D251.无功补偿的基本原理是把容性无功负载与感性负载接在同一电路,当容性
负载释放能量时,感性负载吸收能量,使感性负载吸收的()从容性负载输
出中得到补偿。
(A)视在功率;(B)有功功率;(C)无功功率;(D)功率因数。
答案:C252.高压
35kV供电,电压互感器电压比为
35kV/100V,电流互感器电流比为
50/5A,其电能表的倍率应为()。
(A)350倍(;B)700倍(;C)3500倍(;D)7000倍。
答案:C253.某国有农场奶粉厂受电变压器容量
315kV2A,该奶粉厂应按()电
价计费。
(A)农业生产;(B)普通工业生产;(C)大工业生产;(D)非工业。
答案:C254.用电单位功率因数的算术平均值也称为月平均功率因数,是作为功率因数
()电费的依据。
(A)调整;(B)增加;(C)减少;(D)线损。
答案:A255.()(简称
EPC)是由节能服务公司(EMCo)为客户提供全面的能源
服务,从能耗审计,设备投资、设备选取安装一直到运行维护的全方位的一条龙
的服务。
(A)需求侧管理;(B)节能服务;(C)合同能源管理;(D)能效管理。
答案:C256.用户在每一日历年内,可申请全部或部分用电容量的暂时停止
用电2次,每次不得少于
15天,一年累计暂停时间不得超过()。
(A)3个月;(B)5个月;(C)6个月;(D)10个月。
答案:C257.变损包括铁损和()。
(A)铜损;(B)磁滞损耗;(C)涡流损耗;(D)铁芯损耗。
答案:A258.变压器损耗中的铁损与()有关。
(A)负荷运行时间;(B)负荷大小;(C)电压;(D)不确定。
答案:A259.用户在每一日历年内可申请全部或部分用电容量的暂停用电()。
(A)5次;(B)3次;(C)2次;(D)1次。
答案:C260.电价是电力这个特殊商品在电力企业参加市场经济活动进行贸易结算的货币表现形式,是电力商品()的总称。
(A)价格;(B)价值;(C)资产;(D)资本。
答案:A261.减容期满后的用户以及新装、增容用户,()内不得申办减容或暂停。
(A)1年(;B)2年内;(C)6个月;(D)1.5年。
答案:B262.合同能源管理上个世纪
70年代中期产生于()。
(A)日本;(B)美国;(C)德国;(D)英国。
答案:B263.暂停时间少于十五天者,暂停期间基本电费收取()。
(A)25%(;B)50%(;C)75%(;D)100%。
答案:D264.在暂停期限内,用户申请恢复暂停用电容量用电时,须在预定恢复日前
()向供电企业提出申请。
(A)5天(;B)1天(;C)1个月;(D)3个月。
答案:A265.大工业用户,对备用的变压器(含高压电动机),属于冷备状态并经供电企
业加封的,()基本电费;
(A)不收;(B)收
100%(;C)收
50%(;D)收
75%。
答案:A266.基本电费以月计算,但新装、增容、变更、终止用电及政策性调价当月的基本电费,按实用天数计算,每日为全月基本电费的()。
(A)1/30(;B)1/15(;C)1/10(;D)1/20。
答案:A267.若客户的计量方式是高供高计,则总有功变损、总无功变损按照()
加收。
(A)0(;B)25%(;C)50%(;D)100%;
答案:A268.大工业用户,属于热备状态或未经加封的,不论使用与否都()基本
电费。
(A)计收
100%;(B)计收
50%;(C)计收
25%;(D)不计收。
答案:A269.事故停电、检修停电、计划限电()基本电费;
(A)扣减
100%;(B)扣减
50%;(C)扣减
25%;(D)不扣减;
答案:D270.用户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期的,应在有效期到期()
天前向供电企业提出申请。
(A)5(;B)10(;C)3(;D)30。
答案:B271.供电企业对客户送审受电工程设计文件和有关资料,应按规定审核,高压
供电的客户审核的时间最长不超过()。
(A)三个月;(B)二个月;(C)一个月;(D)15天。
答案:C272.用户受电工程的设计文件,未经()审核同意,用户不得施工。
(A)市级人民政府;(B)发改委;(C)供电企业;(D)省级供电主管部门。
答案:C273.在客户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,可以(),然后按其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量。
(A)与客户协商每月定量计量;(B)装设总的用电计量装置;
(C)多月计量用电量;
(D)在方便的位置装设计量装置。
答案:B274.在客户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,然后按其不同
电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量,确定不同的电价类别用电
量的比例或定量进行计算,分别计价,供电企业每年至少对上述比例或定量核定
()。
(A)一次;(B)两次;(C)三次;(D)四次。
答案:A275.因抢险救灾架设临时电源所需的工程费用和应付电费,由()。
(A)供电企业承担;
(B)受益单位承担;
(C)地方人民政府有关部门拨付;(D)民政部门。
答案:C276.对于用电客户减容期限规定是()。
(A)最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过两年;
(B)最短期限不得少于一年,最长期限不得超过两年;
(C)最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过一年;
(D)最短期限不得少于一年,最长期限不得超过三年。
答案:A277.某客户原为非居民用电,现要求改为居民生活用电,该户应办理()
(A)改压;(B)改类;(C)更名过户;(D)销户。
答案:B278.某客户原用电容量为315KVA,现要求改为230KVA,该户应办理()
(A)改压;(B)改类;(C)减容;(D)销户。
答案:C279.因为规划需要,某客户原用电计量装置须改变安装位置,该户应办理()
(A)迁址;(B)改类;(C)减容;(D)移表。
答案:D280.客户减容期满后()不得申请办理减容或暂停。
(A)两年内;(B)半年内;(C)一年内;(D)三个月内。
答案:A281.客户暂换变压器的使用时间,10千伏及以下的不得超过()。
(A)一个月;(B)二个月;(C)三个月;(D)四个月。
答案:B282.客户暂换变压器的使用时间,35千伏及以上的不得超过()。
(A)一个月;(B)二个月;(C)三个月;(D)四个月。
答案:C283.用电检查资格考试每年定期举行一次;每隔()对其资格进行复审,复审
后不合格者取消其用电检查资格,并收回《用电检查资格证书》。
(A)1年
(B)2年
(C)3年
(D)4年
答案:C。
解析:《电能计量与用电检查分册》P39,用电检查资格考试每年定期举行一次;
每隔三年对其资格进行复审,复审后不合格者取消其用电检查资格,并收回《用
电检查资格证书》。
284.危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序的用电行为,属于()。
(A)违规用电行为
(B)窃电行为
(C)违法行为
(D)违约用电行为
答案:D。
解析:《电能计量与用电检查分册》P45,危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序
的用电行为,属于违约用电行为。
285.国家电网公司
2009年《关于加快用电信息采集系统建设的意见》:利用
5年时间(2010~2014),建成覆盖公司系统全部用户、采集全部用电信息、支持全
面电费控制,即“()”的采集系统。
(A)努力超越,追求卓越
(B)一强三优
(C)两个一流
(D)全覆盖、全采集、全费控
答案:D。
解析:《用电信息采集系统分册》P7,国家电网公司
2009年《关于加快用电信息
采集系统建设的意见》:利用
年时间(2010~2014),建成覆盖公司系统全部用
户、采集全部用电信息、支持全面电费控制,即“全覆盖、全采集、全费控”的采集系统。
286.()型电能表为三相三线全电子式多功能电能表。
(A)DTSD(B)DDSF(C)DSSD
(D)DSSF答案:C。
287.多功能安装式电能表的日计时误差应不超过每天()
(A)1分钟
(B)0.5秒
(C)5分钟
(D)3分钟
答案:C。
288.电流互感器正常运行时近似()状态
(A)开路
(B)带负荷
(C)空载
(D)短路
289.电能表的直观检查是凭借()
(A)检查者的目测或简单的工具
(B)检测工具和仪器
(C)检定装置
(D)专门仪器
290.国家电网公司新“三个十条”规定:居民用户供电方案的答复期限为自受
理客户用电申请之日起,不超过()个工作日。
(A)3个
(B)7个
(C)15个
(D)30个
答案:A。
291.关于无线公网
GPRS/CDMA通讯方式,下列描述错误的是()
(A)资源相对丰富,覆盖地域广
(B)支持永久在线
(C)适合大规模应用
(D)数据通信实时性高
292.RS485标准的最大传输距离大约是()
(A)600m(B)1200m(C)2400m(D)4800m答案:B293.在营销应用系统中,配送申请中要求所配电能表的技术参数必须输入的扩
展信息是()
(A)制造单位
(B)接线方式
(C)电能表类型
(D)当前状态
答案:D。
294.用电信息采集系统的发展过程为()
(A)电力负荷控制系统—集中抄表系统—用电信息采集系统
(B)大客户集中抄表系统—低压客户集中抄表系统—用电信息采集系统
(C)电力负荷控制系统—电力负荷管理系统—用电信息采集系统
(D)变电站集中抄表系统—大客户集中抄表系统—用电信息采集系统
答案:C。
295.关于用电信息采集全覆盖,下列描述正确的是()
(A)偏远地区的客户可以暂不考虑
(B)电动汽车充电站也需要采集
(C)关口表可不用采集
(D)考核计量点仅做考核用,可不采集
答案:B。
296.电容分压式电压互感器常用于()电力系统中。
(A)110kV及以上
(B)35kV及以下
(C)220kV及以上
(D)110kV及以下
答案:A。
297.关于专变采集终端功能的描述,错误的是()
(A)具有电压、电流、功率等交流模拟量采集功能
(B)能采集开关位置等遥信信息
(C)可以对电力用户进行远程负荷控制
(D)具有过流保护跳闸功能
答案:D。
298.电力用户对电网企业的重要性部分体现在用户的用电行为会对电能产品
的质量产生影响,如用户从电网中吸收过量感性无功会直接引发该用户及其周边
用户哪种现象()。
(A)频率降低
(B)频率升高
(C)电压降低
(D)电压升高
答案:C。
299.营销信息化的发展是电力营销技术性的重要体现,以下哪个信息系统不属
于电力营销信息系统的范畴()。
(A)营销业务应用系统
(B)用电信息采集系统
(C)生产管理系统
(D)营销稽查监控系统
答案:C。
300.倒落式人字抱杆整立杆塔起吊过程中,必须保持主牵引地锚中心、抱杆顶、杆塔中心线倒落式人字抱杆整立杆塔起吊过程中,必须保持主牵引地锚中心、抱
杆顶、杆塔中心线、制动地锚中心始终在同一()上。
(A)垂直面
(B)水平面
(C)垂直线
(D)水平线
答案:A。
301.世界上第一条实现商业运行的特高压输电工程是()。
(A)淮南-浙北-上海
1000千伏特高压交流输电工程
(B)晋东南-南阳-荆门
1000千伏特高压交流输电工程
(C)浙北-福州
1000千伏特高压交流输电工程
(D)锦屏-苏南±80千伏特高压直流输电工程
答案:B。
302.根据“大建设”体系各层级管理界面划分,地市公司层面负责()千
伏电网建设项目的建设过程管理。
(A)110~220(B)220~500(C)330~750(D)35~110答案:A。
303.设备状态评价中心的状态信息管理室,主要负责状态监测主站系统的运维、( )以及生产信息化系统实用化评估。
(A)技术监督
(B)设备状态评价
(C)设备状态信息管理
(D)设备专业技术分析
答案:C。
304.地市检修公司,实施
220千伏及以下电网设备的()、运维一体化管
理工作。
(A)检修专业化
(B)设备状态评价
(C)带电作业
(D)技术监督
答案:A。
305.10P级电流互感器的用途为()。
(A)测量用
(B)计量用
(C)稳态保护用
(D)暂态保护用。
答案:C。
306.编制有序用电方案的原则是()。
(A)先避峰,后错峰,再限电,最后拉闸;
(B)限电不拉闸;
(C)先错峰,后避峰,再限电,最后拉闸;
(D)先错峰,后避峰,再限电,不拉闸。
答案:C。
307.下面()不属于供电区日负荷曲线的特点。
(A)日负荷曲线无规律可循;
(B)日负荷曲线有规律可循;
(C)日负荷曲线有明显的峰、谷之分;
(D)日负荷曲线峰谷差可反映需求方电力使用情况。
答案:A。
308.关于集中器的描述,错误的是()。
(A)集中器与主站之间可以采用
GPRS、微功率无线等方式通讯;
(B)集中器与采集器之间可通过低压载波等方式进行通讯;
(C)集中器可以进行公变电能计量;
(D)可以进行直流模拟量采集。
答案:A。
309.按照
DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定,从事检定和
修理的人员应具有()及以上的文化水平。
(A)初中;(B)高中;(C)大学;(D)研究生。
答案:B。
310.供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查人员的人数不得少于
()。
(A)3人;(B)4人;(C)2人;(D)1人。
答案:C。
311.对法拉第电磁感应定律的理解,正确的是()。
(A)回路中的磁通变化量越大,感应电动势一定越高;
(B)回路中包围的磁通量越大,感应电动势越高;
(C)回路中的磁通量变化率越大,感应电动势越高;
(D)当磁通量变化到零时,感应电动势必为零。
答案:C。
312.铭牌标志中5(20)A的5表示()。
(A)标定电流;(B)负载电流;(C)最大额定电流;(D)工作电流。
答案:A。
313.作为统一全国量值最高依据的计量器具是()。
(A)计量基准器具;
(B)强制检定的计量标准器具;
(C)社会公用计量标准器具;(D)已经检定合格的标准器具。
答案:A。
314.SG186工程中的营销业务应用系统将营销业务划分为四大领域,()
个业务类,138个业务项和
764个业务子项。
(A)9(;B)19(;C)29(;D)39。
答案:B。
315.暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过()者,不论用户是
否申请恢复用电,供电企业必须从期满之日起,按照合同规定的容量计收其基本
电费。
(A)六个月
(B)一年
(C)三个月
(D)五个月
答案:A。
316.35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路应不装设
(),但可装设()。
(A)隔离开关辅助接点、熔断器
(B)熔断器、继电器
(C)隔离开关辅助接点、继电器
答案:A。
317.高端电子式电能表的工作电源通常有三种方式,工频电源、阻容电源和
()。
(A)直流电源
(B)交流电源
(C)开关电源
(D)蓄电池
答案:C。
318.本地通信接入网选择()。
(A)电力线宽带
PLC通信
(B)电力线窄带
PLC通信
(C)低压电力特种光电复合光缆通信
(D)无线通信
答案:C。
319.关于采集器与电能表
RS485通讯线的连接,描述正确的是()。
(A)采用屏蔽双绞导线,屏蔽层单端接地
(B)采用屏蔽双绞导线,屏蔽层双端接地
(C)采用一般屏蔽导线,屏蔽层单端接地
(D)采用一般屏蔽导线,屏蔽层双端接地
答案:A。
320.关于国网公司用电信息采集系统系列标准,下面说法错误的是()。
(A)电力用户用电信息采集系统系列标准由功能规范、技术规范、型式规范、检验规范、设计导则等构成
(B)系列标准中的功能规范规定了用电信息采集系统的基本功能和性能指标
(C)用电信息采集系统系列标准共包括
类
24个标准
(D)国网公司用电信息采集系统系列标准是国网公司制定的行业技术标准
答案:D。
321.在营销应用系统中,配送申请中要求所配电能表的技术参数必须输入的扩
展信息是()。
(A)制造单位
(B)接线方式
(C)电能表类型
(D)当前状态。
答案:D。
322.一户一表是指供电企业对()用户按户装设计量电能表,用户按户对
供电企业直接结算电费
(A)非居民
(B)小商店
(C)手工业作物
(D)居民
答案:D。
323.因特网所采用的标准网络协议是()。
(A)IPS/SPX(;B)TCP/IP(;C)NETBEUL(;D)MODEM。
答案:B324.使用子网规划的目的是()。
(A)将大的网络分为多个更小的网络;(B)提高
IP地址的利用率;
(C)增强网络的可管理性;
(D)以上都是。
答案:D325.通信子网一般由
0SI参考模型的()。
(A)低三层组成;(B)高三层组成;(C)中间三层组成;(D)以上都不对。
答案:A326.10.1.1.225/29的广播地址是()。
(A)10.1.1.223(;B)10.1.1.224(;C)10.1.1.231(;D)10.1.1.232。
答案:C327.TCP/IP协议分为四层,分别为应用层、传输层、网际层和网络接口层,不属于应用层协议的是()。
(A)SNMP(;B)UDP(;C)TELNET(;D)FTP。
答案:B328.IP地址由()个字节组成。
(A)1;
(B)2;
(C)3;(D)4。
答案:D329.在
Linux中,下列()可以获得任何
Linux命令的在线帮助。
(A)#help(;B)#show(;C)#man(;D)#ls。
答案:C330.Linux文件权限一共
10位长度,分成四段,第三段表示的内容是()。
(A)文件类型;(B)文件所有者的权限;
(C)文件所有者所在组的权限;(D)其他用户的权限。
答案:C331.进程和程序的一个本质区别是()。
(A)前者为动态的,后者为静态的;
(B)前者存储在内存,后者存储在外存;
(C)前者在一个文件中,后者在多个文件中;
(D)前者分时使用
CPU,后者独占
CPU。
答案:A332.操作系统的两个基本特征是()和资源共享。
(A)多道程序设计;
(B)中断处理;
(C)程序的并发执行;(D)实现分时与实时处理。
答案:C333.在
WindowsServer2003支持的文件系统格式中,能够支持文件权限的设
置、文件压缩、文件加密和磁盘配额等功能的文件系统为()。
(A)FATl6(;B)NTFS(;C)FAT32(;D)HPFS。
答案:B334.对资源采用按序分配的策略可以使产生死锁的()条件不成立。
(A)互斥使用资源;(B)占有并等待资源;
(C)不可抢夺资源;(D)循环等待资源。
答案:D335.以下关于
ORACLE实例的说法错误的是()。
(A)ORACLE实例包括
SGA内存结构和后台进程;
(B)是访问
ORACLE数据库的一种方法;
(C)可以同时打开多个数据库;
(D)ORACLE实例可以用来打开数据库。
答案:C336.数据库创建完毕后,需要设置数据库的默认用户。Oracle中为管理员预
置了两个用户分别是()和()。
(A)SYSDBASYSTEM;(B)SYSTEMSCOTT;
(C)SCOTTSYS;
(D)SYSSYSTEM。
答案:D337.将未安装终端管理系统的计算机接入信息内网,违反了国家电网公司信息
安全()。
(A)三不发生;
(B)四不放过;
(C)五禁止;
(D)八不准。
答案:D338.国家电网公司管理信息系统安全防护策略是()。
(A)双网双机、分区分域、等级防护、多层防御;
(B)网络隔离、分区防护、综合治理、技术为主;
(C)安全第一、以人为本、预防为主、管控结合;
(D)访问控制、严防泄密、主动防御、积极管理。
答案:A339.A方有一对密钥(KA公开,KA秘密),B方有一对密钥(KB公开,KB秘密),A方向B方发送数字签名M,对信息M加密为:M’=KB
公开[KA秘密(M)]。B方收到密文的解密方案是()。
(A)KB公开[KA秘密(M’)];
(B)KA公开[KA公开(M’)];
(C)KA公开[KB秘密(M’)];
(D)KB秘密[KA秘密(M’)]。
答案:C340.用于实现身份鉴别的安全机制是()。
(A)加密机制和数字签名机制;
(B)加密机制和访问控制机制;
(C)数字签名机制和路由控制机制;
(D)访问控制机制和路由控制机制。
答案:A341.国家电网公司网络与信息系统安全运行情况通报的工作原则是()。
(A)谁主管谁负责,谁运营谁负责;
(B)谁运行谁负责,谁使用谁负责;
(C)统一领导,分级管理、逐级上报;
(D)及时发现、及时处理、及时上报。
答案:A342.《国家电网公司信息系统口令管理暂行规定》用户登录事件要有记录和审
计,同时限制同一用户连续失败登陆次数,一般不超过()次。
(A)3;
(B)4;
(C)5;(D)6。
答案:A343.如果系统满足理想低通传输特性,则频带利用率可以达到()
A.1B/HzB.1bit/HzC.2B/HzD.2bit/Hz
答案:C344.一个频带限制在
到
fx以内的低通信号
x(t),用
fs速率进行理想抽样,若要不失真的恢复
x(t),低通滤波器带宽
B
与
fx和
fs之间的关系为()
A.B≥2fx
B.B≥fs
C.fs≥B≥fx
D.fs-fx≥B≥fx答案:D345.一个频带限制在
到
fx以内的低通信号
x(t),用
fs速率进行理想抽样,若要不失真的恢复
x(t),要求
fx与
fs之间的关系为()
A.fs≥2fx
B.fs≥fx
C.fs≤2fx
D.fs≤fx答案:A346.数字通信相对于模拟通信具有()A.占用频带小
B.抗干扰能力强
C.传输容量大D.易于频分复用
答案:B347.ARP协议的主要功能是()A.将
IP地址解析为物理地址
B.将物理地址解析为
IP地址C.将主机域名解析为
IP地址D.将
IP地址解析为主机域名
答案:A348.两个同频同方向传播,极化方向相互垂直的线极化波合成一个椭圆极化波,则一定有()
A.两者的相位差不为
和π
B.两者振幅不同
C.两者的相位差不为±π/2D.同时选择
A
和
B答案:A349.程控交换软件的设计、测试和维护过程中,SDL语言用于()阶段。A.系统功能设计
B.具体编程
C.系统测试D.系统维护
答案:A350.关于
ADSL接入技术,下面的讨论中不正确的是()A.ADSL采用不对称的传输技术
B.ADSL采用了时分复用技术
C.ADSL的下行速率可达
8Mb/sD.ADSL采用了频分复用技术
答案:B351.STM-N的复用方式是()A.字节间插
B.比特间
插C.帧间插
D.统计复用
答案:A352.在工程上,从抽样信号恢复到原始信号时需要通过的滤波器是()
A.高通滤波器
B.低通滤波器
C.带通滤波器
D.带阻滤波器
答案:B353.以下不能无限制地增大信道容量的方法是()A.无限制地提高信噪比
B.无限制的减小噪声
C.无限制的提高信号功率D.无限制的增加带宽
答案:D354.微波通信的工作频率是()
A.
30MHz~300GHzB.
300MHz~300GHzC.
3MHz~300GHzD.
100MHz~100GHz答案:B355.光纤通信的PCM音频四线接口处,在最小群时延的频率上的绝对群时延不
应超过()μ
sA.700B.750C.500D.600答案:D356.我国信令网的结构为()A.无极信令网
B.两级信令网
C.三级信令网
答案:C357.无线电通信全向天线驻波比应小于()
A.1.2B.1.5C.2D.2.5答案:B358.光通信是利用了光信号在光导纤维中传播的()的原理A.折射
B.反射
C.衍射
D.全反射
答案:D359.No.7信令中的信令数据链路占用的时隙可以是()A.B.TS16C.TS31D.任何一个时隙
答案:D360.一个完整的计算机系统应包括()A.系统硬件和系统软件
B.硬件系统和软件
系统C.主机和外部设备
D.主机、键盘、显示器和辅助存储器
答案:B
361.计算机网络最突出的优势是()
A.信息流通
B.数据传送
C.资源共享
D.降低费用
答案:C362.在以太网中,是根据()地址来区分不同设备的A.LLC地址
B.MAC地址
C.IP地址
D.IPX地址
答案:B363.S接线器的工作方式有输入控制方式和()
(A)分散控制方式;
(B)输出控制方式;(C)输入、输出控制方式;(D)
集中控制方式。
答案:B364.下面不属于光纤衰减损耗的是()
(A)吸收损耗;
(B)散射损耗;
(C)弯曲损耗;
(D)固有损耗
答案:B365.以下属于
SDH开销类型的有()。
(A)再生段开销
RSOH;
(B)复用段开销
MSOH;
(C)高阶通道开销
HPOH;(D)以上皆是。
答案:D366.SDH设备的定时工作方式有()。
(A)外同步定时;(B)从
STM-N接收信号中提取;
(C)内部定时;
(D)以上皆是。
答案:D367.如何防止
SDH定时环路()。
(A)在同步规划中对每个设备时钟来源合理地设置优先级,按优先级次序选择
时钟;
(B)合理使用
STM-N信号中
S1字节,使每个设备通过检查
S1确定是否可以用
作定时基准;
(C)不提供
S1字节的老设备,只设主用同步链路,不设备用链路;
(D)以上皆是。
答案:D368.R-LOF产生的原因是()。
(A)光衰耗过大;
(B)对端站发送信号无帧结构;
(C)本端接收方向有故障;(D)以上皆是。
答案:D369.光纤接续,一般应在不低于()℃条件下进行。
(A)5(;B)0(;C)-5(;D)-10。
答案:C370.关于光放大器(OA)的表述正确的是()。
(A)提供光信号增益;
(B)补偿光信号在通路中的传输衰减。
(C)增大系统无中继传输距离;(D)以上皆是
答案:D371.以下不是
SDH低阶接口的组成部分的是()。
(A)低阶通道终端;(B)低阶通道保护;
(C)低阶通道适配;(D)SDH物理接口。
答案:D372.以下不是
SDH高阶接口的组成部分的是()。
(A)PDH物理接口(PPI);
(B)高阶通道适配(HPA);
(C)高阶通道保护(HPP);(D)低阶通道终端(LPT)。
答案:D373.程控交换机软件指的是()和数据。
(A)程序;(B)电路;(C)操作系统;(D)呼叫处理。
答案:A374.IP路由发生在()。
(A)物理层;(B)数据链路层;(C)网络层;(D)传输层。
答案:C375.不属于
PDH信号进入
SDH帧结构中的映射方式是()。
(A)异步映射;(B)字节同步映射;(C)比特同步映射;(D)同步映射。
答案:D376.在
ISDN业务中的基本速率接口
2B+D中,D通道主要用于信令和控制管理
等,其传送速率为()
(A)4Kbit/s(;B)8Kbit/s(;C)16Kbit/s(;D)64Kbit/s。
答案:C377.在
ISDN业务中的基群速率接口
30B+D中,D通道主要用于传送信令,其
传送速率为()
(A)4Kbit/s(;B)8Kbit/s(;C)16Kbit/s(;D)64Kbit/s。
答案:D378.软交换包括
个功能层面:媒体接入层、传输层、()和业务应用层。
(A)物理层;(B)数据链路层;(C)网络层;(D)控制层。
答案:D379.数字用户线接口将交换机内部的码型与传输线的码型进行转换的功能称
为()。
(A)码型变换;(B)混合电路;(C)时钟提取
B
帧同步;(D)测试。
答案:A380.程控交换机软件指的是()和数据。
(A)程序;(B)电路;(C)操作系统;(D)呼叫处理。
答案:A381.SDH网管故障管理中,告警显示包括()。
(A)告警时间;(B)告警名称;(C)告警原因;(D)以上皆是。
答案:D382.哪个不是支撑网的组成部分?()
(A)信令网;(B)同步网;(C)智能网;(D)管理网。
答案:C
2020年中级电气工程师考试题库588题[含答案]
一、多选题
1.计量装置投运前现场核查内容包括哪些()。
(A)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符
(B)产品外观质量应无明显瑕疵和受损
(C)安装工艺质量应符合有关标准要求
(D)电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致
答案:A、B、C、D。
2.开关在操作后,应检查(),来证明开关的实际位置。
(A)表计变化;
(B)指示灯;
(C)开关机械位置;
(D)有电指示装置。
答案:A、B、C80.电压断线信号表示时,应立即将()保护停用。
(A)距离保护;
(B)振荡解列装置;
(C)检查无电压的重合闸;
(D)低电压保护。
答案:A、B、C、D
3.用电信息采集终端按应用场所分为()(A)专变采集终端
(B)集中抄表终端
(C)数据传输终端
(D)分布式能源监控终端
答案:A、B、D。解析:《用电信息采集系统分册》P1,用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端、分布式能源监控终端。
4.用电信息采集系统从物理上可根据部署位置分为()(A)主站
(B)计量柜
(C)通信信道
(D)采集设备
答案:A、C、D。解析:《用电信息采集系统分册》P6,用电信息采集系统从物理上可根
据部署位置分为主站、通信信道、采集设备三部分。
5.远程通信包括()(A)光纤网络
(B)230MHz无线专网
(C)无线公网GPRS/CDMA(D)中压电力载波
答案:A、B、C、D。解析:《用电信息采集系统分册》P12,远程通信包括光纤网络、230MHz无线专网、无线公网GPRS/CDMA、中压电力载波。
6.本地通信包括()(A)中压电力载波
(B)低压电力载波
(C)微功率无线
(D)RS485通信
答案:B、C、D。解析:《用电信息采集系统分册》P16,本地通信包括低压电力载波、微功率无线、RS485通信。
7.《国家电网公司供电服务“十项承诺”》规定:严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,及时在供电营业场所和网站公开()。
(A)电价
(B)收费标准
(C)服务程序
(D)电费
答案:A、B、C。
8.电费发票应严格管理。经当地税务部门批准后方可印制,并应加印监制章和专用章。电费票据的()应有完备的登记和签收手续。
(A)领取;
(B)核对;
(C)作废;
(D)保管。
答案:A、B、C、D
9.“大营销”体系的“四集中”包括以下哪些项:()。
(A)集中计量器具检定配送
(B)集中95598电话服务
(C)全过程稽查监控功能
(D)集中电费账务处理
答案:A、B、D。
10.当日解款前发现错收电费的,可由当日原收费人员进行()处理。
(A)全额冲正处理;
(B)记录冲正原因;
(C)收回并作废原发票;
(D)作退费流程。
答案:A、B、C
11.Ⅰ类电能计量装置包括()。
(A)月平均用电量500万kWh及以上的高压计费用户的计量装置
(B)发电企业上网电量的计量装置
(C)电网经营企业之间的电量交换点的计量装置
(D)省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的计量装置
答案:A、B、C、D。
12.《供电营业规则》第一百条第二项规定:私自超过合同约定的容量用电的,供电企业应如何处理()(A)拆除私增容设备
(B)两部制电价的用户,应补交私增设备容量使用月数的基本电费,并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费
(C)两部制电价的用户,应补交私增设备容量使用月数的基本电费,并承担二倍私增容量基本电费的违约使用电费
(D)其他用户应承担私增容量每千瓦(千伏安)50元的违约使用电费
答案:A、B、D。
13.强制检定是指国家对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于()方面的列入强制检定目录的工作计量器具施行强制性检定。
(A)贸易结算
(B)安全防护
(C)医疗卫生
(D)环境监测
答案:A、B、C、D。
14.数字通信与模拟通信方式相比主要优点()A.抗干扰能力强,无噪声累积
B.设备便于集成化,小型化
C.数字信号易于加密
D.灵活性强,能适应各种业务
答案:ABCD
15.光信号在光纤中的传输距离受()的双重影响
A.色散
B.衰耗
C.热噪声
D.干扰
答案:AB
16.多址技术包括()A.WCDMAB.FDMAC.TDMAD.CDMA答案:BCD
17.交换式以太网,具有以下特点()A.点对点信道
B.共享信道
C.需要CSMA/CD协议
D.不需要CSMA/CD协议
答案:AD
18.“大营销”体系中,营销组织架构调整后,省公司层面设立()。
(A)营销部
(B)农电服务中心
(C)客户服务中心
(D)计量中心
答案:A、C、D。
19.发现客户()、有信息(卡)无表、有表无信息(卡)等异常情况,做好现场记录,提出异常报告并及时报职责部门处理。
(A)电量异常;
(B)违约用电;
(C)窃电嫌疑;
(D)表计故障。
答案:A、B、C、D
20.树根:根雕相当于(A.)。
(A)纸张:剪纸;
(B)陶土:瓷器;
(C)竹子:竹排;
(D)水泥:砚台。
21.电网监控员进行单一开关遥控操作时,可不拟写操作票,但正副值监控员必须确认设备正常并做好安全监护,主要有()。
(A)电网事故紧急拉闸限电的开关遥控操作;
(B)事故处理过程的故障紧急隔离和方式调整的开关遥控操作;
(C)本文规定允许遥控操作设备正常停送电操作过程单一开关遥控操作(必须有调度电话或调控指令操作系统传递调度令为依据);
(D)调整变压器分接开关。
答案:A、B、C、D
22.调度日方式编制的主要内容包含()。
(A)机组启停方式;
(B)设备检修计划安排;
(C)水库调度计划;
(D)保护变更情况。
答案:A、B、C、D
23.值班调度员甲在乙的监护下,向现场值班人员丙发布调度指令,丙在与丁操作过程中经讨论发现该调度指令有问题但照令执行,造成一设备损坏,则()应对此负有责任。
A、甲;
(B)乙;
(C)丙;
(D)丁。
答案:A、B、C、D
24.在处理事故时应做到()。
(A)尽速限制事故发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁;
(B)根据系统条件尽可能保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电;
(C)尽速对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复供电;
(D)调整电力系统的运行方式,使其恢复正常。
答案:A、B、C、D
25.系统正常操作应尽可能避免安排在以下()情况进行
(A)系统发生事故时;
(B)恶劣气象环境下;
(C)有关联络线潮流越限;
(D)系统接线极不正常时。
答案:A、B、C、D
26.各级用电检查人员的工作范围()(A)一级用电检查员能担任220kV及以下电压供电用户的用电检查工作
(B)二级用电检查员能担任10kV及以下电压供电用户的用电检查工作
(C)三级用电检查员仅能担任
27.抄表时,对新装及用电变更客户,应核对并确认()等信息,做好核对记录。
(A)用电容量;
(B)最大需量;
(C)电能表参数;
(D)互感器参数。
答案:A、B、C、D
28.SDH网元获取时钟的方式有()(A)内时钟;
(B)外时钟;
(C)线路时钟;
(D)支路时钟。
答案:ABCD
29.现场抄表时,向新装客户做好()等相关规定的宣传解释工作。
(A)抄表例日;
(B)缴费方式;
(C)缴费期限;
(D)欠费停电。
答案:A、B、C、D
30.电量电费核算应认真细致。按财务制度建立应收电费明细账,编制(),明细账与报表应核对一致,保证数据完整准确。
(A)应收电费日报表;
(B)日累计报表;
(C)实收电费日报表;
(D)月报表。
答案:A、B、D
31.对(),其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算,应逐户进行审核。
(A)居民客户;
(B)新装用电客户;
(C)用电变更客户;
(D)电能计量装置参数变化客户。
答案:B、C、D
32.在()等事件发生后,应对电量电费进行试算并对客户的计算结果进行重点抽查审核。
(A)电价政策调整;
(B)数据编码变更;
(C)营销信息系统软件修改;
(D)营销信息系统故障。
答案:A、B、C、D
33.采用代扣、代收方式收取电费的,供电企业应与代扣、代收单位签订协议,明确双方权利义务。协议内容应包括()等。
(A)缴费信息传送内容、方式、时间;
(B)缴费数据核对要求;
(C)错账处理、资金清算;
(D)客户服务条款、违约责任。
答案:A、B、C、D
34.采用(预)购电缴费方式的,应与安装(预)购电装置的客户签订(预)购电协议,明确双方权利和义务。协议内容应包括()等。
(A)购电方式;
(B)跳闸方式;
(C)预警电量;
(D)违约责任。
答案:A、B、C、D
35.电费催缴通知书内容应包括()等。
(A)催缴电费年;
(B)欠费金额及违约金;
(C)缴费时限;
(D)缴费方式及地点。
答案:A、B、C、D108.电费账务工作应每日审查各类日报表,确保()一致。
(A)实收电费明细与银行进账单;
(B)实收电费与进账金额;
(C)实收电费与财务账目;
(D)各类发票及凭证与报表数据。
答案:A、B、C、D
36.《国家电网公司电费抄核收工作规范》规定:对()的客户,应根据电费收缴风险程度,实行每月多次抄表,并按国家有关规定或合同约定实行预收或分次结算电费。
(A)用电量较大;
(B)临时用电;
(C)租赁经营;
(D)交纳电费信用等级较差。
答案:A、B、C、D96.《国家电网公司供电服务规范》规定:与客户交接钱物时,应()。
(A)起立交接;
(B)唱收唱付;
(C)轻拿轻放;
(D)不抛不丢。
答案:B、C、D
37.国网公司“三集五大”管理体系建设的目标方向是()。
(A)集约化;
(B)扁平化;
(C)精益化;
(D)专业化。
答案:A、B、D
38.变压器励磁涌流具有哪些特点?()(A)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;
(B)包含大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大;
(C)涌流波形之间存在间断角;
(D)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰弱。
答案:A、B、C、D
39.到2015年,国网将建成坚强的()三大同步电网,电网优化配置资源能力将大幅提高。
(A)三华电网;
(B)南方电网;
(C)西北电网;
(D)东北电网。
答案:A、C、D
40.我国未来的电力流向是()。
(A)西电东送;
(B)东电西送;
(C)北电南送;
(D)南电北送。
答案:A、C
41.电网发展规划包括()等专项规划,以及电力需求预测及负荷特性研究、能源电力流向研究、大型能源基地输电系统规划设计、特高压电网建设时序等专题研究。
(A)主网架规划;
(B)配电网规划;
(C)通信网规划;
(D)智能化规划。
答案:A、B、C、D
42.《全球契约十项原则》要求世界各国的成员企业在()四个方面遵守国际通行10项原则。
(A)人权、劳工;
(B)申诉;
(C)就业;
(D)环境、反腐败。
答案:A、D
43.国网公司全面社会责任管理模型中的四大模块是()。
(A)管理目标模块;
(B)责任领导力模块、业务运营模块;
(C)管理机制模块;
(D)管理内容模块、管理动力模块。
答案:A、C、D
44.以下关于SDH指针调整作用的描述,正确的是()。
(A)当网络处于同步工作状态时,指针用于进行同步信号之间的相位校准;
(B)当网络失去同步时,指针用作频率和相位的校准;
(C)当网络处于异步工作时,指针用作频率跟踪校准;
(D)指针可以容纳网络中的抖动和漂移。
答案:ABCD
45.班组现场应该做到“四无”,包含()。
(A)无垃圾;
(B)无杂物;
(C)无积水;
(D)无油污。
答案:A、B、C、D
46.测试介质损耗角和正切值时,试验结果会受到周围电场的影响,电场干扰消除的方法有:()A.屏蔽
B.选相倒相法
C.干扰平衡法
D.移相法E异频法F其他
答案ABCDEF
47.电力设施是指一切()设施的总称。
(A)发电;
(B)变电;
(C)输电;
(D)配电。
答案:A、B、C、D
48.琵琶:木材:乐器(A.)A.鼎:青铜:用具
B.水墨画:宣纸:工艺
C.浮雕:石块:建筑
D.竹筒:竹片:书籍2、(B.)对于大脑相当于资料对于()A.智力︰书籍B.记忆︰硬盘C.细胞︰图书馆D.学习︰阅读
49.找出一组与此组相关词在逻辑关系上最为贴近、相似或匹配的词——取款机:银行职员(B.)(A)收音机:播音员;
(B)售货机:营业员;
(C)学习机:辅导员;
(D)读卡机:售票员。
50.B超:超声波:诊断(C)(A)雷达:天线:探测;
(B)相机:底片:摄影;
(C)冰箱:制冷剂:冷藏;
(D)电脑:显示屏:工作。
51.国家:免疫相当于(C.)。
(A)民族:脱敏;
(B)人民:淋马;
(C)国防:生物;
(D)阶级:疫苗。
52.对于大脑相当于资料对于。
(B)(A)智力,书籍;
(B)记忆,硬盘;
(C)细胞,图书馆;
(D)学习,阅读。
53.对于建筑相当于计划对于。(B)(A)设计,成果;
(B)图纸,工作;
(C)材料,战略;
(D)施工,目标。
54.下列()是QC小组活动类型。
(A)攻关型;
(B)现场型;
(C)管理型;
(D)创新型。
答案:A、B、C、D
55.以下那些是高压断路器的型号组成部分?()A.产品名称
B.额定功率
C.设计序号
D.额定电压
答案:ACD
56.变电站母线停电,一般根据以下哪些情况判断是否母线故障?()。
(A)仪表指示;
(B)保护和自动装置动作情况;
(C)开关信号;
(D)事故现象(如火光、爆炸声等)。
答案:A、B、C、D77.运行中发现下列哪些情况需要将线路高频保护退出()。
(A)通道告警;
(B)收发信机异常;
(C)直流电源消失;
(D)保护装置异常。
答案:A、B、C、D78.电压断线信号表示时,应立即将()保护停用。
(A)距离保护;
(B)振荡解列装置;
(C)检查无电压的重合闸;
(D)低电压保护。
答案:A、B、C、D
57.路由器的作用有()。
(A)异种网络互连、隔离网络;
(B)防止网络风暴;
(C)路由选择;
(D)指定访问规则。
答案:ABCD
58.引入多道程序设计的主要目的在于()。
(A)提高实时响应速度;
(B)充分利用处理机,减少处理机空闲时间;
(C)有利于代码共享;
(D)充分利用外围设备。
答案:BD
59.在Linux系统中,某文件的权限是-rwxr――r――,下面描述正确的是()。
(A)文件的权限值是755;
(B)文件的所有者对文件只有读权限;
(C)文件的权限值是744;
(D)其他用户对文件只有读权限。
答案:CD
60.企业文化划分为()等几个层次。
(A)行为文化;
(B)物质文化;
(C)制度文化;
(D)精神文化。
答案:A、B、C、D
61.“十二五”期间,国家电网有四大发展重点,即()和国际化。
(A)特高压;
(B)智能电网;
(C)数字化;
(D)新一轮农网改造。
答案:A、B、D
62.国网公司的战略目标是“一强三优”的现代公司,其中,“一强”是电网坚强,“三优”是()。
(A)资产优良;
(B)服务优质;
(C)员工优秀;
(D)业绩优秀。
答案:A、B、D
63.以下属于是换流站的设备有()。
(A)换流阀;
(B)换流变压器;
(C)平波电抗器;
(D)交、直流滤波器。
答案:A、B、C、D
64.断路器有哪几部分构成?()A.开断元件
B.支撑绝缘件
C.传动元件
D.基座及操动机构
答案:ABCD
65.使用绝缘操作杆的注意事项有()。
(A)戴绝缘手套;
(B)戴安全帽;
(C)手握部位不能越过标志线;
(D)操作杆必须设备带电部分接触。
答案:A、B、C、D,66.高压断路器安装前应做下列准备工作()。
A.技术准备、施工机具
B.测试仪器和安装材料
C.人员组织和现场布置
D.开关检查
答案:ABCD
67.隔离开关的检修项目有哪些?()A.检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象。
B.检查传动件和机械部分。
C.检查活动部件的润滑情况。
D.检查触头是否完好,表面有无污垢。
答案:ABCD
68.以下哪些是油浸式变压器的结构组成部分?()A.器箱
B.冷却装置
C.出线装置
D.保护装置
答案:ABCD
69.电力设备污闪事故的发生和()等因素有关。
A.瓷质污秽程度
B.大气条件
C.设备绝缘老化
D.绝缘瓷件的结构造型
答案:ABD
70.液压操纵机构是利用压缩气体储存能量,以液压油作为传递能量的媒介,推动活塞做功,使断路器分、合闸的一种操动机构。它主要是由()几部分组成。
A.储能部分
B.执行控制部分
C.传递辅助部分
D.保护部分
答案:ABC
71.真空断路器主要用于以下哪些电压等级()。
A.35kVB.10kVC.110kVD.220kV答案:AB
72.数字通信方式与模拟信号方式相比的主要优点有()(A)抗干扰能力强,无噪声累积;
(B)设备便于集成化,小型化;
(C)数字信号易于加密;
(D)灵活性强,能适应各种业务要求。
答案:ABCD
73.到2015年,国网将基本建成以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有()特征的坚强智能电网。
(A)信息化;
(B)数字化;
(C)自动化;
(D)互动化。
答案:A、C、D
74.关于平衡节点书法正确的是:()A、直个节点承担了系统的有功功率平衡;
B、它的电压幅值和相位已结定;
C、一般选择主调频电厂作为平衡节点比较合理;
D、平衡节点可以任意选择。
答案:ABC
75.开关在操作后,应检查(),来证明开关的实际位置。
(A)表计变化;
(B)指示灯;
(C)开关机械位置;
(D)有电指示装置。
答案:A、B、C
76.不对称分量可以分解为()A.正序
B.倒序
C.负序
D.零序
答案:A、C、D
77.电力系统中的无备用网络常见的接线方式有哪几种()A、放射式网络;
B、干线式网络;
C、树状网络;
D、拓扑网络。
答案:ABC
78.下列关于标幺值的说法正确的是:()A、标幺值不带有单位
B、标幺值是带有单位的一个量
C、标幺值的计算需要选取基准值
D、标幺值是实际有名值与基准值的比值
答案:ACD
79.短路计算的目的()A、为了合理地配置各种继电保护和自动裴置井正确整定其妻散;
B、选择有足悟机植稳定度和热稳定度的电气设备;
C、在设计和选择发电厂和电力系统电气主接战时,血了比较各种不同方辈的接线圈;
D、进行电力系统暂志稳定计算。
答案:ABCD
80.关于变压器的序阻抗说法正确的是:()A、变压器的漏抗,反映了原、副方绕组间磁耦合的紧密情;
B、变压器的励磁电抗,取决于主磁通路径的磁导;
C、变压器的零序励磁电抗与变压器的铁芯结构紧密相关;D、变压器的序阻抗都一样。
答案:ABC
81.电力系统运行特点包括()A.电能不能储存
B.与国民经济及人民生活关系密切
C.没有任何规律
D.不会出现任何变化
答案:A、B
82.自然功率是衡量传输电能的重要参数,关于自然功率书法正确的是;()A、提高输电额定电压可以提高自然功率;
B、减小波阻抗可以提高自然功率,提高线路传输功率;
C、自然功率不能提高;
D、采用分裂导线也可增大自然功率。
答案:ABD
83.系统的备用容量一般包括()A、热备用
B、事故备用
C、检修备用
D、国民经济备用
答案:A、B、C、D
84.常见的无功功率电源有哪些()A、发电机;
B、同步调相机;
C、静电电容器;
D、静止无功补偿器。
答案:ABCD
85.电力系统中的中枢节点有什么特点:()A、区域性水、火电厂的高压母线;B、枢纽变电所的二次母;
C、有大量地方负荷的发电机电压母钱;
D、普通变电站可以当做中枢点。
答案:ABC
86.选择主调频厂(机组)时,主要考虑()A、应拥有足够的调整容量和调整范围;
B、调频机组具有与负荷变化速度相适应的调整速度;
C、主调频厂可以随便选择;
D、调整出力时符合安全及经济的原则。
答案:ABD
87.关于功角的书法正确的是()A、是两个电机电势间的相位差;
B、用电角度表示的两发电机转子间的相对位移角;
C、功角随时间变化的规律反映了同步发电机转子间相时运动的特征;
D、攻角反映定子之间电流的关系。
答案:ABC
88.提高电力系统稳定性的措施有哪些()A、改善电力系统基本元件的特性和参数;
B、来用附加装置提高电力系统的稳定性;
C、改善电力系统运行方式及其他措施;
D、增加输电线路的长度。
答案:ABC
89.关于变压器,下述说法中正确的是()A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足的需求;
B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换;
C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同;
D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。
答案:ACD
90.关于电力系统频率的调整,下述说法中正确的是()。
A、电力系统频率调整的基本原理是根据电力系统有功负荷的变化,改变发电机的有功出力,维持电力系统在所要求频率下的有功功率平衡;
B、电力系统频率的一次调整是针对第一类负荷变化进行的,它通过发电机组装设的调速器来实现,但一次调整不能实现频率的无差调节;
C、电力系统频率的二次调整结束后,不管频率是否回到负荷变化前的数值,负荷的变化量均为调频机组所承担;
D、在无差调节方式下,二次调整结束后,负荷的变化全部为调频机组所承担。
答案:ABD
91.关于电压降落说法正确的是:()A.电压降落的纵分量是因传送无功功率而产生的;B、电压降落的横分量则因传送有功功率产生;C.电压降落没有任何意义;D.电压降落越多越好.。
答案:AB
92.下列说法不正确的有()A.在关联参考方向下,无源电阻元件的伏安特性曲线位于第一、三象限
B.独立电源可作为能量源输出功率,但不能作为负载吸收功率
C.一个二端元件,与任意电路连接时,必须维持其两端电压为某一确定值才能被称为独立电压源
答案:BC
93.关于RC积分电路,描述正确的有()A.RC串联
B.RC并联
C.从电容
C.输出电压
D.从电阻R输出电压
答案:AC
94.下列说法正确的有()A.电压源可以短路
B.电压源可以开路
C.电流源可以短路
D.电流源可以开路
答案:BC
95.电路方程法包括()A.支路电流法
B.网孔电流法
C.支路电位法
D.网空电位法
答案:BD
96.下列说法不正确的有()A.电流源在电路中一定是发出功率的B.电路模型是实际电路的理想化,因而实际电路的电路模型是唯一的C.戴维宁定理只适用于线性电路的电压和电流的计算,但是负载支路可为非线性的答案:AB
97.下列说法不正确的有()A.零输入响应和零状态响应都是全响应的特殊情况,那么在一般情况下计算全响应时不考虑以上两种响应
B.对于RLC并联电路,当电路中电阻加大时,电路的谐振频率将减小
C.任意二端口网络的Z,Y,H,T四种参数总是存在的答案:AB
98.下列说法正确的有()A.具有四个引出端的四端网络都是二端口网络
B.一阶电路的冲击响应是单位冲击信号作用于电路所引起的零状态响应
C.任意二端口网络的Z,Y,H,T四种参数总是存在的答案:BC
99.输电线路的参数是指()A.电阻
B.电抗
C.电导
D.电纳
答案:A、B、C、D
100.下列说法正确的有()A.电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理
B.串联电路产生谐振的条件是感抗等于容抗
C.方波和等腰三角波相比,含有的高次谐波更加丰富
答案:BC
101.输电线路的雷电防护与应对措施有()A.装设自动合闸
B.采用不平衡绝缘方式C.提高杆塔接地电阻D.架避线
答案:ABD
102.下列说法正确的有()A.电压源和电流源的等效关系对外电路和电源内部都成立
B.和电压源并联的电流源对外电路不起作用
C.在集成运放的非线性区,输出电压只有两种可能
答案:BC
103.下列说法不正确的有()A.频率、幅值、初相位是确定正弦量的三要素
B.两个同频率的正弦电流在某一瞬时都是5A,两者一定同相
C.并联的负载电阻愈多,则总电阻愈小,电路中总电流和总功率愈小
答案:BC
104.下列说法不正确的有()A.电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理
B.电路分析中一个电流得负值,说明它小于零
C.在关联参考方向下,无源电阻元件的伏安特性曲线位于第一、三象限
答案:AB
105.以下定律与元件性质无关的有:()A.欧姆定律
B.基尔霍夫电流定律
C.基尔霍夫电压定律
D.焦耳定律
答案:BC
解释:基尔霍夫定律与元件特性无关,可用于分析一切集总电路。
106.()不允许短路。
A.理想电流源
B.实际电压源
C.实际电流源
D.理想电压源
答案:BD解释:理想电压源不允许短路;实际电压源因为内阻小,短路电流大,可能烧毁电压源,也不允许短路。
107.电力系统同期并列的条件有()。
A.相序相同;
B.相位相同;
C.压差在规定范围内;
D.频差在规定范围内。
答案:A、B、C、D
108.电力系统中的无功电源有()。
A.同步发电机
B.调相机
C.并联补偿电容器
D.三相异步电动机
答案:A、B、C,电动机相当于一个感性负载,必须从电网吸收无功功率。
109.下列说法不正确的有()A.三相负载作三角形连接时,线电流在数量上是相电流的1.73倍
B.RL一阶电路的零状态响应,uL按指数规律上升,iL按指数规律衰减
C.电路分析中一个电流得负值,说明它小于零
答案:ABC
110.配电自动化的发展趋势包括()。
A.多样化
B.标准化
C.自愈
D.经济高效
答案:ABCD解析:配电自动化的发展趋势为多样化、标准化、自愈、经济高效、适应分布式电源接入。
111.智能变电站“三层两网”结构体系中的“三层”是指()。
(A)站控层;
(B)间隔层;
(C)过程层;
(D)网络层。
答案:A、B、C
112.母线的巡视项目包括()。
(A)检查软母线是否有断股、散股现象;
(B)大雪天应检查母线的积雪及融化情况;
(C)各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化;
(D)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
答案:A、B、C、D41.隔离开关的巡视项目包括()。
(A)各接头应无松动、发热;
(B)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化;
(C)联锁装置应完好;
(D)液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
答案:A、B、C、D
113.断路器停电操作后的检查项目有()。
(A)开关遥信值;
(B)开关遥测值;
(C)保护压板;
(D)操作机构的分合指示器。
答案:A、B、D
114.3/2主接线的特点是()。
(A)运行方式灵活,投资省;
(B)线路较母线更重要;
(C)一般采用线路CVT,而不用母线PT;
(D)倒闸操作复杂。
答案:B、C
115.操作电容器时以下说法正确的是()。
(A)当全站停电时,应先拉开电容器断路器,后拉各出线断路器;
(B)当全站停电时,应先拉开各出线断路器,后拉电容器断路器;
(C)电容器断路器跳闸(或者熔断器熔断)后可以进行一次强送;
(D)电容器断路器跳闸(或者熔断器熔断)后不能进行强送。
答案:A、D
116.10kV开关遥控操作不成功的常见原因有()。
(A)操作方式开关在“就地”位置;
(B)开关的控制电源掉电;
(C)网络通讯故障;
(D)开关SF6压力闭锁
答案:A、B、C
117.GIS配电装置与传统敞开式配电装置有哪些优势?()A.运行安全可靠
B.安装工作量小,检修工期长
C.大大节省占地面积和空间体积,D.有利于环境安全,使运行人员不受电场和磁场的影响
答案:ABCD
118.配电线路巡视的分类()A、定期巡视
B、特殊巡视
C、夜间巡视
D、故障巡视
答案:ABCD知识点:配电线路巡视的分类定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视、监察性巡视。
119.输电线路按结构可分为()。
(A)架空线路;
(B)电缆线路;
(C)直流线路;
(D)交流线路。
答案:A、B,注意题干中的“结构”两个字。
120.倒闸操作前,应核对()。
A.线路走向
B.设备双重名称
C.设备状态
D.线路名称
答案:BCD
121.操作机械传动的()时,应戴绝缘手套。
A.隔离开关(刀闸)B.杆塔
C.线路
D.断路器(开关)答案:AD
122.调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时,应根据需要设置(),并应有专人统一指挥。
A.专责监护人
B.警示标志
C.临时拉线
D.临时拉线的调节范围
答案:CD
123.配电终端中的“三遥”是指()。
A.遥信
B.遥调
C.遥测
D.遥控
答案:ACD解析:三遥功能具体是指遥信、遥测、遥控功能。
124.成套接地线使用前应检查确认完好,禁止使用()的接地线。
A.绞线松股
B.绞线断股
C.护套严重破损
D.夹具断裂松动
答案:ABCD解析:接地线使用前的检查事项。
125.电网进行无功补偿可以()。
(A)减少系统频率波动;
(B)增加电网输电能力;
(C)减少电网的传输损耗;
(D)提高用户的功率因数。
答案:B、C、D
126.电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按()原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整。
(A)分层分区;
(B)统一分配;
(C)总体平衡;
(D)就地平衡。
答案:A、D
127.安全工器具分为()几类。
A、个体防护装备
B、绝缘安全工器具
C、登高工器具
D、安全围栏(网)和标识牌
答案:ABCD知识点:安全工器具分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏(网)和标识牌等四类。
128.距离保护I段的保护范围描述不正确的是()。
(A)该线路一半;
(B)被保护线路全长;
(C)被保护线路全长的80%~85%;
(D)线路全长的20%~50%。
答案:A、B、D解析:距离保护I段不能保护线路全长,只能保护线路全长的80%~85%。
129.一阶电路三要素包括()A.初始值
B.新稳态值
C.时间常数
D.旧稳态值
答案:ABC
130.关于不同类型避雷器的描述正确的是()A.过电压消失后,由于保护间隙的灭弧能力差,会存在续流
B.阀式避雷器阀片的电阻具有非线性特性,再过电压下其阻值很小。
C.氧化锌阀片具有理想的非线性伏安特性
D.管型避雷器的灭弧能力与工频续流大小无关。
答案:ABC解析:D管型避雷器的熄弧能力与工频续流的大小有关。
131.铁心损耗包括()。
A、磁滞损耗
B、涡流损耗
C、铜耗
D、杂散损耗
答案:AB知识点:铁心中磁滞损耗和涡流损耗之和称为铁心损耗。
132.变压器归算前后二次绕组内的()保持不变。
A、功率
B、损耗
C、电压
D、电流
答案:AB
133.大容量高压变压器中,当需要一次、二次侧都是星形连接时,另加一个接三角形的小容量的第三绕组的作用()。
A、改善电动势波形
B、为三次谐波磁通提供通路
C、减小涡流杂散损耗
D、较小铜耗
答案:ABC知识点:绕组接法和磁路结构对二次电压波形的影响。
134.标志变压器性能的主要指标有()。
A、电压调整率
B、额定效率
C、额定励磁电流
D、额定功率因数
答案:AB
135.变压器理想并联运行的条件是()。
A、空载时并联的变压器之间没有环流;
B、负载时能够按照各台变压器的容量合理地分担负载;
C、负载时各变压器所分担的电流应为同相;
D、各变压器的短路阻抗的标幺值相等。
答案:ABC知识点:变压器理想并联运行
136.双母线的三种运行方式是()。
(A)互为备用工作方式;
(B)固定联结工作方式;
(C)分开同时运行工作方式;
(D)分列运行方式。
答案:A、B、C
137.下列设备属于二次设备的是()。
(A)测量仪表;
(B)继电保护;
(C)隔离开关;
(D)控制电缆。
答案:A、B、D解析:一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备;对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的二次设备。
138.母线的巡视项目包括()。
(A)检查软母线是否有断股、散股现象;
(B)大雪天应检查母线的积雪及融化情况;
(C)各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化;
(D)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
答案:A、B、C、D
139.发生两相短路时,短路电流中含有()分量。
(A)正序;
(B)正序和零序;
(C)负序和零序;
(D)负序;
答案:A、D解析:发生两相短路时,会产生正序和负序分量,不产生零序分量,所以短路电流中只含有正序和负序分量,不含零序分量。
140.由于变压器带负荷调节分接头引起的不平衡电流。
141.变压器各侧TA型号不同而引起的不平衡电流。
142.励磁涌流产生的不平衡电流。
143.瓦斯保护的优点()(A)动作速度快;
(B)灵敏度高;
(C)对变压器内部绕组匝间短路及油面降低、铁芯过热等本体内的任何故障有良好的反应能力;
(D)对油箱外套管及连线上的故障反应能力强。
答案:A、B、C解析:瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,不能反映变压器区外故障。其优点动作速度快,灵敏度高,对变压器内部绕组匝间短路及油面降低、铁芯过热等本体内的任何故障有良好的反应能力。
144.需要做工频耐压试验的安全工器具有()。
(A)安全帽;
(B)绝缘杆;
(C)绝缘靴;
(D)高压验电器。
答案:B、C、D,安全帽需要做冲击试验,不需要耐压试验。
145.影响污秽绝缘子闪络的主要因素是()A.污秽程度B.大气湿度C.爬电距离D.绝缘子直径
答案:ABCD
146.下列哪几项不是变压器气体(瓦斯)保护的主要作用()。
(A)主后备保护;
(B)内部故障的主保护;
(C)外部故障的主保护;
(D)外部故障的后备保护。
答案:A、C、D解析:变压器气体(瓦斯)保护主要用作变压器内部故障的主保护。
二、单选题
147.国家标准规定的相色标志W相为()。
(A)黄色;
(B)绿色;
(C)红色;
(D)蓝色。
答案:C,相色规定:U相为黄色,V相为绿色,W相为红色47.绝缘操作杆的工频耐压试验周期为()。
(A)半年;
(B)一年;
(C)一年半;
(D)两年。
答案:B
148.变压器呼吸器作用()。
(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分;
(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;
(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;
(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
答案:A
149.变电运维中心设置变电运维站,管辖变电站至班组驻地距离原则上不超过()分钟车程。
(A)20;
(B)60;
(C)90;
(D)120。
答案:D
150.设备缺陷按照对电网运行的影响程度,分为危急、严重和()三类。
(A)普通;
(B)一般;
(C)较重;
(D)注意。
151.变压器空载损耗试验结果主要反映的是变压器的()。
(A)绕组电阻损耗;
(B)铁心损耗;
(C)附加损耗;
(D)介质损耗。
答案:B
152.隔离开关的主要用途不包括()。
(A)隔离电压;
(B)切断故障;
(C)切换电路;
(D)切合小电流。
答案:B
153.断路器具有灭弧能力,主要是因为它具有()。
(A)绝缘油;
(B)灭弧室;
(C)快速机构;
(D)并联电容器
答案:B
154.运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应()。
(A)加强监视;
(B)立即退出运行;
(C)减负荷;
(D)正常运行。
答案:D
155.火场逃生的一般方法不包括()。
(A)扑灭小火,防火蔓延;
(B)建立防烟堵火避难场所;
(C)隔烟、防毒用湿毛巾;
(D)向上不向下。
答案:D
156.国家电网公司的特高压交流示范工程是()。
(A)向上直流;
(B)晋东南-南阳-荆门;
(C)吐鲁番-郑州;
(D)锦屏-苏南。
答案:B
157.合接地刀闸前必须进行(),防止带电合接地刀闸(挂地线)。
(A)测量;
(B)验电;
(C)观察;
(D)挂标示牌。
答案:B
158.主变冷备用指()。
(A)是指变压器一侧开关及刀闸均拉开;
(B)是指变压器各侧断路器均拉开;
(C)是指变压器各侧开关及刀闸均拉开;
(D)是指变压器一侧断路器均拉开。
答案:C
159.在公用供电设施尚未到达的地区,供电企业可委托有供电能力的直供户向()的用电户转供电力。
(A)其附近;
(B)效益好;
(C)效区;
(D)非居民。
答案:A
160.电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为()。
(A)变压器;
(B)电抗器;
(C)电压互感器;
(D)电流互感器。
答案:D
161.运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应()。
(A)加强监视;
(B)立即退出运行;
(C)减负荷;
(D)正常运行。
答案:D
162.我国220kV及以上系统的中性点均采用()(A)直接接地方式;
(B)经消弧线圈接地方式;
(C)经高阻抗接地方式;
(D)不接地方式。
答案:A
163.SF6气体是()的。
(A)无色无味;
(B)有色;
(C)有味;
(D)有色无味。
答案:A
164.变压器呼吸器作用()。
(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分;
(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;
(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;
(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
答案:A,硅胶呼吸器用以清除吸入空气中的杂质和水分。
165.减容期满后的用户以及新装、增容用户,()内不得申办减容或暂停。
(A)1年;
(B)2年内;
(C)6个月;
(D)1.5年。
答案:B
166.用户在每一日历年内可申请全部或部分用电容量的暂停用电()。
(A)5次;
(B)3次;
(C)2次;
(D)1次。
答案:C
167.用户在每一日历年内,可申请全部或部分用电容量的暂时停止用电2次,每次不得少于15天,一年累计暂停时间不得超过()。
(A)3个月;
(B)5个月;
(C)6个月;
(D)10个月。
答案:C
168.某国有农场奶粉厂受电变压器容量315kV2A,该奶粉厂应按()电价计费。
(A)农业生产;
(B)普通工业生产;
(C)大工业生产;
(D)非工业。
答案:C
169.高压35kV供电,电压互感器电压比为35kV/100V,电流互感器电流比为50/5A,其电能表的倍率应为()。
(A)350倍;
(B)700倍;
(C)3500倍;
(D)7000倍。
答案:C
170.无功补偿的基本原理是把容性无功负载与感性负载接在同一电路,当容性负载释放能量时,感性负载吸收能量,使感性负载吸收的()从容性负载输出中得到补偿。
(A)视在功率;
(B)有功功率;
(C)无功功率;
(D)功率因数。
答案:C
171.大工业电价适用范围是工业生产用户设备容量在()kVA及以上的用户。
(A)100;
(B)200;
(C)240;
(D)315。
答案:D
172.倒闸操作时,对指令有疑问时应向()询问清楚无误后执行。
A.工作负责人
B.发令人
C.工作许可人
D.现场监护人
答案:B.解析:操作人员应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
173.kV变压器停电操作,顺序为()。
(A)低压侧、中压侧、高压侧;
(B)中压侧、低压侧、高压侧;
(C)高压侧、中压侧、低压侧;
(D)高压侧、低压侧、中压侧。
答案:A
174.铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为7/10kV,三芯,标称截面积300mm2,表示为()A、YJLV22—8.7/10—3*300B、YJL—8.7/10—3*300C、YJLV—8.7/10—3*300D、YJLV2—8.7/10—3*300答案:A
175.暂停时间少于十五天者,暂停期间基本电费收取()。
(A)25%;
(B)50%;
(C)75%;
(D)100%。
答案:D
176.合同能源管理上个世纪70年代中期产生于()。
(A)日本;
(B)美国;
(C)德国;
(D)英国。
答案:B
177.一个频带限制在0到fx以内的低通信号x(t),用fs速率进行理想抽样,若要不失真的恢复x(t),低通滤波器带宽
B.与fx和fs之间的关系为()A.B≥2fxB.B≥fsC.fs≥B≥fxD.fs-fx≥B≥fx答案:D
178.如果系统满足理想低通传输特性,则频带利用率可以达到()A.1B/HzB.1bit/HzC.2B/HzD.2bit/Hz答案:C
179.《国家电网公司信息系统口令管理暂行规定》用户登录事件要有记录和审计,同时限制同一用户连续失败登陆次数,一般不超过()次。
(A)3;
(B)4;
(C)5;
(D)6。
答案:A
180.用于实现身份鉴别的安全机制是()。
(A)加密机制和数字签名机制;
(B)加密机制和访问控制机制;
(C)数字签名机制和路由控制机制;
(D)访问控制机制和路由控制机制。
答案:A341.国家电网公司网络与信息系统安全运行情况通报的工作原则是()。
(A)谁主管谁负责,谁运营谁负责;
(B)谁运行谁负责,谁使用谁负责;
(C)统一领导,分级管理、逐级上报;
(D)及时发现、及时处理、及时上报。
答案:A
181.将未安装终端管理系统的计算机接入信息内网,违反了国家电网公司信息安全()。
(A)三不发生;
(B)四不放过;
(C)五禁止;
(D)八不准。
答案:D
182.以下关于ORACLE实例的说法错误的是()。
(A)ORACLE实例包括SGA内存结构和后台进程;
(B)是访问ORACLE数据库的一种方法;
(C)可以同时打开多个数据库;
(D)ORACLE实例可以用来打开数据库。
答案:C
183.操作系统的两个基本特征是()和资源共享。
(A)多道程序设计;
(B)中断处理;
(C)程序的并发执行;
(D)实现分时与实时处理。
答案:C
184.进程和程序的一个本质区别是()。
(A)前者为动态的,后者为静态的;
(B)前者存储在内存,后者存储在外存;
(C)前者在一个文件中,后者在多个文件中;
(D)前者分时使用CPU,后者独占CPU。
答案:A
185.在Linux中,下列()可以获得任何Linux命令的在线帮助。
(A)#help;
(B)#show;
(C)#man;
(D)#ls。
答案:C
186.变电站巡视工作是按照规定的周期、依据()开展的,采用相适应的检查工器具等手段进行的,对设备设施运行状态及其运行维护管理工作质量的检查方法和管理措施。
(A)设备设施运行工况、特殊情况和专项要求;
(B)设备设施运行工况;
(C)设备设施特殊情况;
(D)上级单位和领导要求。
答案:A
187.电杆的埋深符合电杆长度的()的要求。
A、1/10+0.7mB、1/10+0.5mC、1/10+0.6mD、1/10+0.8m答案:A
188.在智能变电站中,对电子式电流、电压互感器通过采集器输出的数字量进行合并和处理,实现智能站数字化的关键设备是()(A)智能终端;
(B)合并单元;
(C)电能计量装置
(D)测控装置
答案:B
189.双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应()。
(A)切除两条母线;
(B)切除Ⅰ母;
(C)切除Ⅱ母;
(D)保护被闭锁。
答案:A
190.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为()。
(A)三相跳闸不重合;
(B)选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相;
(C)选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相;
(D)三相跳闸,三相重合。
答案:B
191.合接地刀闸前必须进行(),防止带电合接地刀闸(挂地线)。
(A)测量;
(B)验电;
(C)观察;
(D)挂标示牌。
答案:B
192.所谓严格的超高压线路“主保护双重化”,即是指()。
(A)采用两套原理不同或者原理相同的主保护;
(B)采用两套原理不同的主保护,且互感器、直流电源、跳闸线圈及通信通道都完全分开;
(C)两套主保护的载波或微波通道双重化;
(D)采用两套原理相同的主保护,且载波或微波通道双重化。
答案:B
193.智能变电站中()及以上电压等级主变及线路的继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。
(A)35kV;
(B)110kV;
(C)220kV;
(D)500kV。
答案:C
194.进行倒母线操作前,应将()操作直流电源拉开。
(A)旁路断路器;
(B)站用变压器断路器;
(C)母联断路器;
(D)线路断路器。
答案:C
195.倒闸操作由()人员填用操作票。
(A)监护;
(B)操作;
(C)值班;
(D)监护。
答案:B
196.在拉合闸时,必须用()接进或断开负荷电流及短路电流。
(A)刀闸;
(B)开关;
(C)熔断器;
(D)负荷开关。
答案:B
197.正常运行时,变电站站用直流系统中蓄电池处于:()。
(A)停用状态;
(B)供电状态;
(C)均充电状态;
(D)浮充电状态。
答案:D
198.更换10kV母线PT一次熔断器操作中,应该首先:()。
(A)将10kV母线PT小车开关由运行位置摇至试验位置;
(B)拉开10kV母线PT二次空开;
(C)取下10kV母线PT二次插件;
(D)将10kV母线PT小车开关拉至检修位置。
答案:B
199.SF6气体是()的。
(A)无色无味;
(B)有色;
(C)有味;
(D)有色无味。
200.暂停用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于()。
(A)1年;
(B)15天;
(C)6个月;
(D)3个月。
答案:B
201.IP地址由()个字节组成。
(A)1;
(B)2;
(C)3;
(D)4。
答案:D
202.为了限制内部过电压,在技术经济比较合理时,较长线路可()。
(A)多加装避雷线;
(B)加大接地电阻;
(C)设置中间开关站;
(D)减少接地电阻。
答案:C
203.在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时,导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力()。
(A)增加很多;
(B)略微增加;
(C)略微减小;
(D)减少很多。
答案:A
204.架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是()。
(A)最高气温;
(B)最大风速;
(C)最大覆冰;
(D)最低气温。
答案:A
205.送电线路某杆塔的水平档距是指()。
(A)相邻档距中两弧垂最低点之间的距离;
(B)耐张段内的平均档距;
(C)杆塔两侧档距长度之和的一半;
(D)耐张段内的代表档距。
答案:C
206.防污绝缘子之所以防污闪性能较好,主要是因为()。
(A)污秽物不易附着;
(B)泄漏距离较大;
(C)憎水性能较好;
(D)亲水性能较好。
答案:B
207.线路运行绝缘子发生闪络的原因是()。
(A)表面光滑;
(B)表面毛糙;
(C)表面潮湿;
(D)表面污湿。
答案:D
208.相同长度的绝缘子串50%全波冲击闪络电压较高的是()。
(A)防污型瓷绝缘子;
(B)复合绝缘子;
(C)钢化玻璃绝缘子;
(D)普通型瓷绝缘子。
答案:A
209.绝缘材料的电气性能主要指()。
(A)绝缘电阻;
(B)介质损耗;
(C)绝缘电阻、介损、绝缘强度;
(D)泄漏电流。
答案:C
210.在户外工作突遇雷雨天气时,应该()。
(A)进入有宽大金属构架的建筑物或在一般建筑物内距墙壁一定距离处躲避;
(B)在有防雷装置的金属杆塔下面躲避;
(C)在大树底下躲避;
(D)靠近避雷器或避雷针更安全。
答案:A
211.绝缘子串的干闪电压()湿闪电压。
(A)大于;
(B)小于;
(C)等于;
(D)小于或等于。
答案:A
212.为了避免线路发生电晕,规范要求220kV线路的导线截面积最小是()。
(A)150mm2;
(B)185mm2;
(C)240mm;
(D)400mm2。
答案:C
213.雷电流的极性有正有负,占大多数的是()。
(A)正极性;
(B)负极性;
(C)正、负均衡;
(D)无法统计。
答案:B
214.某用户有315kV2A.和400kV2A.受电变压器各一台,运行方式互为备用,应按()kV2A.的设备容量计收基本电费。
(A)315;
(B)400;
(C)715;
(D)实用设备容量。
答案:B
215.容易发生污闪事故的天气是()。
(A)大风、大雨;
(B)雷雨;
(C)毛毛雨、大雾;
(D)晴天。
答案:C
216.风力大于()级时,或湿度大于80%,一般不宜进行带电作业。
(A)3;
(B)4;
(C)5;
(D)6。
答案:C
217.线路的绝缘薄弱部位应加装()。
(A)接地线;
(B)放电间隙;
(C)FZ普通型避雷器;
(D)无续流氧化锌避雷器。
答案:D
218.导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的()。
(A)水平应力;
(B)最大许用应力;
(C)平均运行应力;
(D)放线应力。
答案:B
219.防振锤的理想安装位置是()。
(A)靠近线夹处;
(B)波节点;
(C)最大波腹处;
(D)最大波腹与最小波腹之间。
答案:D
220.分裂导线的每根子导线间距一般是()。
(A)0.2m;
(B)0.3~0.5m;
(C)0.6~0.8m;
(D)0.9~1.1m。
答案:B
221.分裂导线同相子导线的弧垂应尽量一致,220kV线路同相子导线相对误差不应超过()mm。
(A)60;
(B)80;
(C)100;
(D)120。
答案:B
222.在导线上安装防振锤是为()。
(A)增加导线的重量;
(B)减少导线的振动次数;
(C)吸收和减弱振动的能量;
(D)保护导线。
答案:C
223.导线在直线杆采用多点悬挂的目的是()。
(A)解决对拉线的距离不够问题;
(B)增加线路绝缘;
(C)便于施工;
(D)解决单个悬垂线夹强度不够问题或降低导线的静弯应力。
答案:D
224.为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,还应采取以下措施:登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设()。
(A)小组负责人;
(B)专人监护;
(C)有工作经验人员;
(D)两人及以上工作。
答案:B
225.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是()。
A.载流量大
B.电量损耗小
C.导线振动小
D.电压稳定
答案:C
226.巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点()以内,以免跨步电压伤人。
A.8mB.10mC.15mD.20m答案:A
227.SDH网管故障管理中,告警显示包括()。
(A)告警时间;
(B)告警名称;
(C)告警原因;
(D)以上皆是。
答案:D
228.电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生()。
(A)接地电压;
(B)感应电压;
(C)短路电压;
(D)跨步电压。
答案:D
229.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是()。
(A)提高电网电压水平;
(B)限制变压器的故障电流;
(C)补偿电网接地时的电容电流。
答案:C
230.最大需量是指用电户在全月中()内平均最大负荷值。
(A)5min;
(B)10min;
(C)15min;
(D)20min。
答案:C
231.变压器的分接头一般放在()。
(A)高压侧;
(B)中压侧;
(C)低压侧;
(D)均可以。
答案:A
232.变压器发生内部故障时的主保护是()。
(A)差动保护;
(B)瓦斯保护;
(C)过流保护;
(D)过负荷保护。
答案:B
233.变压器正常过负荷时应()。
(A)立即拉闸限电;
(B)立即停役过负荷变压器;
(C)指令有关调度转移负荷;
(D)立即调整主变分接头。
答案:C
234.系统解列时,应先将解列点()调整至零,()调至最小,使介列后的两个系统频率,电压均在允许的范围内。
(A)无功功率、电流;
(B)有功功率、电流;
(C)有功功率、电压;
(D)无功功率、电流。
答案:B
235.110千伏以上变压器停送电前中性点接地的原因为了防止()。
(A)保护不配合;
(B)操作过电压引起变压器绝缘损坏;
(C)谐振过电压引起变压器绝缘损坏;
(D)雷击过电压引起变压器绝缘损坏。
答案:B
236.值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报()。
(A)单位、姓名、年龄;
(B)单位、值别、姓名;
(C)单位、姓名、运行状态;
(D)单位、姓名、时间。
答案:D
237.线路停电时,必须按照()的顺序操作,送电时相反。
(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;
(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关;
(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;
(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
答案:A
238.操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备()。
(A)位置和编号;
(B)名称和位置;
(C)名称和表记;
(D)名称和编号。
答案:D
239.对于220千伏电压等级的变压器,送电时应先送()。
(A)电源侧开关;
(B)负荷侧开关;
(C)电源侧或负荷侧开关皆可;
(D)以上说法都不正确。
答案:A
240.电力系统安全性是指电力系统在运行中()的能力。
(A)达到用户要求;
(B)承受故障扰动;
(C)承受谐波;
(D)不发生电压崩溃。
答案:B
241.()kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。
(A)35;
(B)110:
(C)220;
(D)330。
答案:D
242.电力系统事故是指:()。
(A)系统发生振荡或电压崩溃,电网解列的事件;
(B)电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件;
(C)电力系统设备故障或人员工作失误,造成大面积停电的事件。
答案:B
243.凡在坠落高度基准面()m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
(A)0.8;
(B)1;
(C)2;
(D)3。
答案:C
244.负载的两端并联容性设备是为了()。
(A)增加电源无功功率;
(B)减少负载有功功率;
(C)提高整个电路的功率因数;
(D)提高负载功率因数。
答案:C
245.断路器的遮断容量应根据()选择
(A)变压器容量;
(B)运行中的最大负荷;
(C)安装地点出现的最大短路电流。
答案:C
246.系统发生事故时,哪一项是事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容?()。
(A)外界影响及现场施工情况;
(B)开关外观情况;
(C)继电保护和自动装置动作情况。
答案:C
247.关于电力系统的电压特性描述,错误的是()。
(A)电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的;
(B)电力系统各节点的电压主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况;
(C)电力系统各节点的电压与网络结构(网络阻抗)没有关系;
(D)电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
答案:C
248.若经调整发电机无功出力仍达不到合格范围时,发电厂运行人员应汇报()值班调度员。
(A)上级;
(B)有关;
(C)同级;
(D)所有。
答案:B
249.在()情况下,可以适当提高或降低送电端母线运行电压来调整受电端母线电压。
(A)领导同意;
(B)上级调度许可;
(C)确保系统安全的条件;
(D)任何情况下。
答案:C
250.电力系统的频率稳定性问题是()的问题。
(A)全局性;
(B)局部性;
(C)只对发电机有影响;
(D)只对用户有影响。
答案:A
251.()负责500千伏主干网、部分220(330)千伏跨省联络线和直调电厂的调度运行管理。
(A)地调;
(B)省调;
(C)网调;
(D)国调。
答案:C
252.同一耐张段中,各档导线()相等。
(A)水平应力;
(B)垂直应力;
(C)杆塔承受应力;
(D)张力。
答案:A
253.直线绝缘子串顺线路方向偏斜角不大于()度。
(A)5;
(B)7;
(C)7.5;
(D)3。
答案:C
254.树木修剪宜()月底修剪完。
(A)7;
(B)5;
(C)6;
(D)4。
答案:C
255.若客户的计量方式是高供高计,则总有功变损、总无功变损按照()加收。
(A)0;
(B)25%;
(C)50%;
(D)100%;
答案:A
256.调度系统包括()和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。
(A)各级调度机构;
(B)国调;
(C)省市调;
(D)地调。
答案:A
257.员工勇挑重担、尽职尽责的工作态度是()。
(A)诚信
(B)责任
(C)创新
(D)奉献
答案:B
258.《供电服务“十项承诺”》承诺,城市地区供电可靠率不低于(),居民客户端电压合格率不低于()。
(A)99.90%;96%(B)99.80%;97%(C)99.80%;98%(D)98%;97%答案:A
259.《“三公”调度“十项措施”》要求,建立问询答复制度,对并网发电厂提出的问询必须在()个工作日内予以答复。
(A)5(B)7(C)10(D)15答案:C
260.国家电网公司在2016年世界500强企业中名列第()位。
(A)2(B)3(C)7(D)15答案:A
261.在“2016中国500最具价值品牌评选”中,“国家电网”品牌名列中国500强最具价值品牌()。
(A)第一名
(B)第二名
(C)第三名
(D)第四名
答案:A
262.“努力超越、追求卓越”的本质是()。
(A)创新
(B)与时俱进、开拓创新、科学发展
(C)以人为本、共同发展
(D)奉献
答案:B
263.企业发展、事业进步的根本动力是()。
(A)诚信
(B)责任
(C)创新
(D)奉献
答案:C
264.国家电网公司的核心价值观是()。
(A)忠诚、责任、创新、奉献
(B)诚信、敬业、创新、奉献
(C)诚信、责任、创新、奉献
(D)诚信、责任、创新、节约
答案:C
265.国家电网公司的员工之歌是()(A)《爱如电》;
(B)《祖国有我》;
(C)《光明之翼》;
(D)《光明之翼》。
答案:A
266.电力建设项目的三同时制度是()。
(A)同步研究、同步生产、同步竣工;
(B)同步设计、同步研究、同步发展;
(C)同步规划、同步实施、同步发展;
(D)同步规划、同步竣工、同步使用。
答案:C
267.“三集五大”体系总体建设方向中的()就是要通过变革组织机构,创新管理模式,压缩公司管理层级,缩短管理链条,做实省公司,做优地(市)公司。
(A)一体化;
(B)扁平化;
(C)集约化;
【机电中级工程师题库有答案】电气工程师试题与答案
机电中级工程师题库一、判断题1.在每次更换立井提升钢丝绳时,必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验,合格后方可继续使用。(√)2.立井使用罐笼提升时,井口安全门必须与罐位和提升信号联锁。(√)3.滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。(×)4.倾斜井巷内使用串车提升时,必须在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。(√)5.使用耙装机在拐弯巷道装(岩)煤时,为了保证安全,在拐弯处钢丝绳内侧必须设专人指挥。(×)6.使用滚筒式采煤机采煤时,为保证采煤机、刮板输送机的安全使用,采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机的闭锁装置。(√)7.提升用钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时,也可用作升降人员,但必须加强检查维护。(×)8.《煤矿安全规程》规定:对使用中的立井提升钢丝绳,应根据井巷条件和锈蚀情况,至少每月涂油一次。(√)9.使用中的立井罐笼防坠器每年必须进行一次不脱钩检查性试验。(×)10.使用中的立井罐笼防坠器每年应进行一次重载全速脱钩试验。(√)11.升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起18个月进行第一次
检验,以后每隔6个月检验一次。(×)12.巷道内轨道运输,需人力推车时,严禁在矿车两侧推车。(√)13.井底车场的信号工可以直接向绞车司机发送紧急停车信号。(√)14.倾斜井巷串车提升时,阻车器一般设在上部车场入口处,平时应处在打开状态,往倾斜井巷内推车时方准关闭,以免误操作发生跑车事故。(×)15.巷道内轨道运输坡度大于7‰时,严禁使用人力推车。(√)16.采用机车运输时,列车的制动距离每年至少测定一次,运送物料时不得超过40m。(√)17.矿井井下排水设备,工作水泵和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。(√)18.掘进机司机离开操作台时,必须断开电气控制开关和掘进机上的隔离开关。(√)19.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人,跟车人必须坐在设有手动防坠器把手或制动器把手的位置上。(√)20.采用机车运输时,列车或单独机车都必须前有照明、后有红灯。(√)21.架线电机车的架线高度自轨面算起,在井底车场内,从井底到乘车场段的高度不小于2m。(×)22.提升装置的最大载重量和最大载重差,应在井口公布,严禁超载和超载重差运行。(√)23.提升矿车的罐笼内必须装有阻车器。(√)24.升降人员或升降人员和物料的单绳提升罐笼必须装设可靠的防坠器。(√)25.立井中,用罐笼升降人员时的加速度和减速度都不得超过O.5m/s2。(×)26.立井中,用罐笼升降人员时的最大速度不得超
过12m/s。(√)27.在提升速度大于3m/s的立井提升系统中,必须设防撞梁和托罐装置。(√)28.对使用中的斜井人车防坠器,应每天进行一次手动落闸试验。(×)29.对使用中的斜井人车防坠器,每半年必须进行一次静止松绳落闸试验。(×)30.对使用中的斜井人车防坠器,每年必须进行一次重载全速脱钩试验。(√)31.井下用机车运送爆破材料时,列车的行驶速度不得超过2m/s。(√)32.矿井轨道(道岔除外)同一线路必须使用同一型号钢轨。(√)33.矿井轨道铺设质量要求,轨道接头的间隙不得大于5mm。(√)34.井下采用机车运输时,必须有用矿灯发送紧急停车信号的规定。(√)35.架线电机车运行的轨道上,在所有钢轨接缝处,必须用导线或采用轨缝焊接工艺加以连接。(√)36.井下架线电机车使用的直流电压,不得超过600V。(√)37.为防止电机车架空线悬垂,架空线悬挂点的间距在直线段应在4m之内。(×)38.井下矿用防爆型蓄电池电机车的电气设备需要检修时,可就地进行。(×)39.用架空乘人装置运送人员时,运行速度不得超过1.5m/s。(×)40.用架空乘人装置运送人员时,乘坐间距不得小于5m。(√)41.禁止在同一层罐笼内,人员与物料混合提升。(√)42.用吊桶升降人员时,应当采用不旋转的钢丝绳。(√)43.罐门或罐帘下部边缘至罐底的距离不得超过200mm。(×)44.倾斜井巷运输时,矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之
间的连接,必须使用不能自行脱落的连接装置,并加装保险绳。(√)45.立井提升钢丝绳,每天必须由专职人员检查一次。(√)46.井底车场的信号工可以直接向提升机司机发送提人信号。(×)47.用多层罐笼升降人员物料时,井上、井下各层出车平台都必须设有信号工。(√)48.按照《煤矿安全规程》规定,对在用提升钢丝绳的定期检验,可以只做每根钢丝的拉断和弯曲两种试验。(√)49.摩擦轮式提升钢丝绳的正常使用期限应不超过2年。(√)50.立井提升时,可以使用有接头的钢丝绳。(×)51.在倾斜井巷中使用有接头的钢丝绳时,其插接长度不得小于钢丝绳捻距的5倍。(×)52.倾斜井巷运输用的钢丝绳连接装置,在每次换钢丝绳时,必须用2倍于其最大静荷重的拉力进行试验。(√)53.倾斜井巷运输用的矿车连接装置,必须至少每年进行1次2倍于其最大静荷重的拉力试验。(√)54.钢丝绳的绳头固定在滚筒上时,可以系在滚筒轴上。(×)55.斜井提升容器,升降人员时的加速度和减速度,不得超过0.75m/s2。(×)56.使用中的矿井主要提升装置,必须每4年进行1次测试。(×)57.空气压缩机上的安全阀的动作压力,应整定为额定压力的1.5倍。(×)58.空气压缩机必须装设温度保护装置,在超温时能自动切断电源。(√)59.提升绞车的保险闸必须能自动发生制动作用。(√)60.提升绞车升降人员的罐笼内,每人占有的有效面积应
不小于0.18m2。(√)61.煤矿井下电缆主线芯的截面应满足供电线路过负荷的要求。(×)62.电网过电流是引起电气火灾的主要原因之一。(√)63.漏电电流不会引起瓦斯、煤尘爆炸。(×)64.煤矿井下无人值班的变电硐室必须关门加锁,并有值班人员巡回检查。(√)65.装设保护接地可防止设备或电缆漏电引起的人身触电事故。(√)66.矿井的两回路电源线路上可以分接其他负荷。(×)67.10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。(√)68.瓦斯矿井总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面和工作面进回风巷可选用矿用防爆型电气设备和矿用一般型电气设备。(×)69.煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井的井底车场的主泵房内,可使用矿用增安型电动机。(√)70.在煤矿井下,容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。(√)71.井下电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。(√)72.井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。(√)73.煤矿井下硐室外可以使用油浸式低压电气设备。(×)74.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。(√)75.井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。(√)76.井下低
压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。(√)77.井下供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。(√)78.井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。(√)79.直接向井下供电的高压馈电线上,应装设自动重合闸。(×)80.经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线,必须在人井处装设防雷电装置。(√)81.通信线路必须在人井处装设熔断器和防雷电装置。(√)82.井下机电设备硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。(√)83.井下溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。(√)84.井下用电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。(√)85.在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。(√)86.井下巷道内的电缆,不同型电缆之间可以直接连接。(×)87.矿灯应集中统一管理。每盏矿灯必须编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。(√)88.所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网。(√)89.井下电气设备的局部接地极可设置于电气设备就近潮湿处。(√)90.矿用橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用。(√)91.井下防爆电气
设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。(√)92.防爆性能遭受破坏的电气设备,在保证安全的前提下,可以继续使用。(×)93.井下电气设备的检查、维护和调整,必须由采区电钳工进行。(×)94.井下高压电气设备的修理和调整工作,应有工作票和施工措施。(√)95.矿用电气设备的失爆主要是由于安装、检修质量不符合标准及使用、维护不当造成的。(√)96.在有瓦斯、煤尘爆炸危险的井下场所,电气短路不会引起瓦斯、煤尘爆炸。(×)97.设置过电流保护的目的,就是当线路或电气设备发生过电流故障时,能及时切断电源,防止过电流故障引发电气火灾或烧毁设备。(√)98.集中性漏电是因淋水、潮湿导致电网中某段线路或某些设备绝缘下降至危险值而形成的漏电。(×)99.在煤矿井下36V及以上电气设备必须设保护接地。(×)100.保护接地可有效防止因设备外壳带电引起的人身触电事故。(√)101.三极管发射结正向偏置,集电结反向偏置,则为放大工作状态(√)102.要保证采煤机的截深,中部槽必须推直(×)103.自感电动势的方向总是反抗线圈中磁通的变化(√)104.液压马达的排量是指推动其主轴每转动一周所需要的工作液体体积加上其在马达内的泄露量之和(×)105.单稳态电路可以把各种各的样的触发脉冲变换为宽度和幅度一定的矩齿波(×)106.集成运算器应用时,其共模抑制比CMRR愈大愈好(√)107.公
差等于上偏差和下偏差的代数和(√)108.井下维修设备时,瓦斯浓度不得超过0.5%(√)109.液力偶合器安装在电动机轴上的轮为涡轮(×)110.我国润滑油产品是以温度为100o时运动粘度分号(×)111.表面粗糙度是指零件表面的光亮度(×)112.电缆周围空气温度低,则电缆线芯连续允许电流就高,反之就低(√)113.进线装置密封圈厚度不得小于0.5倍电缆外径,但不得小于4㎜(×)114.当瓦斯超过一定的浓度后,遇到高温热源就能引起爆炸(×)115.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,或必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上(×)116.只有瓦斯浓度低于0.5%时,采掘电钳工才能进行设备维修(√)117.油浸纸绝缘金属套电力电缆线芯长期允许工作温度(额定电压6KV)为65oC(√)118.隔爆外壳变形超过50㎜,同时凸凹度超过3㎜时为失爆(×)119.采煤机截煤部安全销是用40号钢制造的(×)120.齿轮同一渐开线上靠近齿顶的压力角较大,靠近齿根的压力角较小(√)121.润滑油粘度与相对密度成反比,与温度成正比(×)122.在基轴制中,基准轴的上偏差小于0,下偏差为0(×)123.要使可控硅正常导通,可以在门极加适当的正向电流和电压(√)124.螺旋滚筒上的螺旋叶片,在同一直径上的螺旋升角各不相同。(×)125.在双稳态电路中,一管的截止保证了另一管的饱和导通,而另一管的饱和导通又保证了
这一管的截止(√)126.电压跟随器的输入为“1”时,输出为“0”时;
输入为“0”时,输出为“1”(×)127.输送机中部槽必须推足距离,才能保证采煤机把煤壁割齐(×)128.具有电感或电容的电路里,瞬时功率的最大值就是视在功率(×)129.煤电钻综合保护装置不工作时供电电缆不带电(√)130.电牵引采煤机是将交流电输入晶闸管整流,控制直流电动机牵引调速(√)131.利用高频电波的发射作用,将音频、高频一起发射出去,这个过程叫载波(×)132.掘进中的煤巷和半煤岩巷,容许的最低风速为0.3m/s(×)133.为了保证人员和设备的安全,向井下供电的变压器中性点必须接地(×)134.孔的尺寸总是小于轴的尺寸叫过盈配合(√)135.要使可控硅正常导通,可以在门极加适当的正相电压和电流(√)136.能将矩形波通过RC变成尖脉冲的电路称为积分电路(×)137.我国润滑油产品是以温度100oC时运动粘度平均值分牌号的(×)138.限幅是指输入信号电压在某一个范围内变化时,其输出电压随输入电压成比例的改变,超出这个范围就部输出电压就不变了(√)139.在水平巷道或倾角30o以下的井巷中,电缆应用吊勾吊挂(√)140.一般大型异步电动机的空气隙为0.2—1.0㎜(×)141.淬火的目的是为了提高钢的硬度和耐磨性(√)142.在电感电路中,电流超前电压
90o;
电容电路中,电流滞后电压90o(×)143.三极管为截止状态时,集电结、发射结都处在正向偏置状态(×)144.监视电网对地总绝缘电阻一般采用直流补偿法(√)145.机械制图中规定,最大极限尺寸减基本尺寸所得的代数差称为下偏差(×)146、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√)147、电压变化率是变压器的主要性能指标之一,对于电力变压器,由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小,因此额定负载时,电压变化率约为4%-6%。(√)148.在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到改善。(×)149.因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。(×)150.在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用“1”表示高电平,“0”表示低电平,称为正逻辑,反之称为负逻辑。(√)151.双速三相异步电动机调速时,将定子绕组由原来的△接法改成YY接法,可使电动机的极对数减少一半,使转速增加一倍。调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。(√)152.变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。(×)153.调速系统整流电路串入平波电抗器,使主电路整
流电流连续,以防止间断出现使晶闸管承受较大的di/dt而烧毁。(×)154.电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线,当所保护线路发生任何形式的短路故障时,都能起到保护作用。(√)155.交流耐压试验的试验时间一般不长,可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。(×)156.在电场中,电场力把单位负电荷从a点移到b点所做的功,称为a点到b点间的电压,又称电位差(×)157.全电路欧姆定律中,电路中流过的电流,其大小与总电动势成正比与全部电阻值成反比(√)158.导体在磁场中切割磁感应线而产生感应电动势的方向可用左手定则决定(×)159.戴维南定理是:任一由线性元件构成的有源二端网络都可用一电动势为E0,内电阻为R0的等诳电源来代替,E0即有源二端网络的开路电压U0R0等于有源二端网络中两端间的等效电阻(×)160.感应电动机的转差率为转差速度和同步转速的比值(√)161.橡套电缆最易发生故障的区域为电缆出入口处,或遭到砸压或受拉力处(√)162.直流放大器特点是①级间耦合只能是间接耦合,②有输出零点漂移的问题(×)163.万用电表由表头,测量线路,转换开关组成(√)164.机械制图中的三视图是主视图,俯视图,侧视图(×)165.表面粗糙度是指加工表面上具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性(√)166.齿轮传动是靠轮齿的啮合来传递动力,改变机构的速比及运动方
向(√)167.各齿轮轴线的位置固定不动的轮系称定轴轮术,但在特殊情况下齿轮轴线位置也可做运动调整(×)168.KBSGZY型移动变电站由一台压气式隔爆负荷开关箱,一台KSGB干式隔爆变压器和一台DZKD隔爆低压馈电开关箱组成(√)169.QC8□—80N中QC是指磁力起动器,8□是设计序号,80是额定电流,N是指可逆(×)170.井下电力网的短路电流可以超过其控制用的断路器的开断能力(×)171.电气设备着火时,应首先切断电源,在电源未切断前,只准使用不导电的灭火器材灭火。(√)172.变压器运行中在铁芯中磁通变化时,在铁芯中产生磁滞损耗及涡流损耗,总称为铜损。(×)173.安全供电主要是保证人身安全,设备安全以及防止瓦斯,煤尘爆炸事故的发生。(√)174.电动机的功率因数是指额定电压,额定电流,额定输出功率时,定子相电流与相电压之间相位差的余弦代表符号为COSΦ。(√)175.N型半导体主要靠自由电子导电。(√)176.两个串联电阻流过每个电阻的电流与每个电阻值的大小有关。(×)177.漏电闭锁装置是用以对供电干线或分支线对地绝缘状态进行监视。(×)178.电流互感器使用时,次级绕组和铁芯应可靠接地。(√)179.纯电感电路电流超前电压90°。(×)180.要使晶体管具有电流放大作用,必须在集电结上加反向电压,在发射结上加正向电压。(√)181.利用二极管的单向导电性,可以组成各种型式的整流电路,将
交流电转换为直流电。常用半波整流电路,直流输入电压0.9U2~。(×)182.钳形安培表是适用于交、直流电路的一种特殊的便携式电表,它可以在不切断电路和的情况下测量电流。(×)183.电阻值不随电压、电流的变化而变化电阻称为线性电阻。线性电阻值是一个常量,其伏安特性为一条直线。(√)184.通常所说的电压、电流的数值是指交流电在一个周期内的平均值。(×)185.普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度1.5%以下地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。(×)186.综采移动变电站低压馈电开关检漏装置运行情况,每班进行一次跳闸试验。(×)187.采煤机功率自动调节装置,调整范围是电动机额定电流的80~100%。(×)188.井下机电硐室内各种设备同墙壁之间应留出0.8米以上的通道,便于检修。(×)189.NPN型管在正常工作时,集电极C接电源正端,发射极e接电源负端,这时才有较大的电流放大系数β。(√)190.一般来说,PNP型管大多是硅管,NPN型管大多是锗管。(×)191.在用兆欧表测试前,必须使设备带电,这样测试结果才准确。(×)192.空心线圈电感元件的电感是一个常数,称为线性电感元件。(√)193.交流电路的阻抗随电源频率的升高而增大,随电源频率的下降而减小。(×)194.额定功率一定的异步电动机,其负载增加时,转差率就增大。(√)195.晶体二极管的反向伏安特性表明,反向电压在一定范围内,电流基本上
维持不变。(√)196.晶闸管与半导体二极管的差别在于晶闸管的正向导电受控制极的电流控制(√)197.在中性点不接地系统中,人身触电电流的大小,只与电网电压和绝缘电阻有关,与电网对地电容无关。(×)198.用兆欧表测量绝缘电阻,可以不切断电流。(×)199.电网的绝缘电阻值在对称下降和不对称下降时,检漏继电器的动作电阻也下降(×)200.所有电器设备的保护接地装置和局部接地装置,都应同主接地极连成一个总结地网。(√)二、单选题1.立井提升速度超过(C)m/s的提升绞车必须装设限速装置。A.2B.2.5C.3D.不确定2.提升装置使用中,专为升降人员用的钢丝绳安全系数小于(C)时,必须更换。A.5B.6C.7D.不确定3.提升机过卷保护装置的作用是,当提升容器超过正常终端停车位置(C)m时,必须能自动断电,并能使保险闸发生制动作用。A.0.1B.0.2C.0.5D.不确定4.提升机过速保护装置的作用是,当提升速度超过最大速度(C)%时,必须能自动断电,并能使保险闸发生作用。A.5B.10C.15D.不确定5.提升装置装设的限速保护装置是用来保证提升容器到达终端位置时的速度不超过(C)m/s。A.O.5B.1C.2D.不确定6.提升绞车的(C)是指在提升系统发生异常现象,需要紧急停车时,能按预先给定的程序施行紧急制动的装置。A.常用闸B.工作闸c.保险闸D.不确定7.立井提升中,升降人员或升降人员和物料用
的钢丝绳在1个捻距内,断丝断面积与钢丝总断面积之比达到(A)%时,必须更换。A.5B.6C.10D.不确定8.提升绞车的盘式制动闸的闸瓦与制动盘之间的间隙应不大于(B)mm。A.1B.2C.2.5D.不确定9.提升绞车的盘式制动闸的空动时间不得超过(B)s。A.0.1B.0.3C.O.5D.不确定10.井下巷道轨道运输中,两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保持不少于(B)m的距离。A.50B.100C.150D.不确定11.倾斜井巷使用串车提升时,在上部平车场变坡点下方(C)的地点,设置能防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。A.15mB.20mC.略大于一列车长度D.不确定12.在凿井初期,尚未装设罐道时,吊桶升降距离不得超过(A)m。A.40B.45C.50D.不确定13.井下采用机车运输时,列车的制动距离每年至少应测定一次,运送人员时不得超过(B)m。A.10B.20C.30D.不确定14.井下运输时,当轨道坡度大于(C)‰时,严禁人力推车。A.3B.5C.7D.不确定15.架线式电机车在运送人员时,车速不得超过(B)m/s。A.3B.4C.5D.不确定16.立井提升,专为升降物料用的提升钢丝绳,自悬挂时起12个月进行第1次检验,以后每隔(C)个月检验1次。A.313.5C.6D.不确定17.立井提升专为升降人员和物料的罐笼,进出口必须装设罐门或罐帘,罐门高度不得小于(C)m。A.0.8B.1.0C.1.2D.不确定18.提升钢丝绳或制动钢丝
绳的直径减小量达到(B)%时,必须更换。A.513.10C。15D.不确定19.立井中升降人员或升降人员和物料的提升装置,卷筒上缠绕的钢丝绳层数不准超过(A)层。A.1B.2C.3D.不确定20.立井提升,提升容器的罐耳在安装时与罐道之间所留的间隙,使用木罐道时每侧不得超过(C)mm。A.5B.8C.10D.不确定21.立井提升,使用组合钢罐道时,罐道和罐耳任一侧的磨损量超过原有厚度的(C)%时,必须更换。A.1013.25C.50D.不确定22.立井提升,摩擦轮式平衡钢丝绳的使用期限应不超过(C)年。A.1B.2C.4D.不确定23.立井提升容器与提升钢丝绳的楔形连接装置,单绳提升累计使用期限不得超过(B)年。A.8B.10C.12D.不确定24.斜井人车使用的连接装置的安全系数不得小于(C)。A.6B.8C.13D.不确定25.提升装置中,滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时,滚筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度,至少为钢丝绳直径的(C)倍。A.1.513.2.0C.2.5D.不确定26.用于辅助物料运输的滚筒直径在(B)m及其以下的绞车,可只设置手动闸。A.0.6B.0.8C.1.0D.不确定27.提升机盘型闸液压制动系统(C)过大,将直接影响提升机制动力矩的大小,严重时会出现刹不住车的现象。A.压力B.减速度C.残压D.不确定28.采用钢丝绳牵引带式输送机或钢丝绳芯带式输送机运送人员时,乘坐人员的间距不得小于(C)m。A.213.3C.4D.不确定
29.井下用机车运送爆炸材料时,装有炸药和装有电雷管的车辆之间,必须用空车隔开,隔开长度不得小于(B)m。A.1.5B.3.0C.4.5D.不确定30.井下架线电机车运行的轨道,两平行钢轨之间,每隔(B)m应连接1根断面不小于50mm的铜线或其他具有等效电阻的导线。A.25B.50C.75D.不确定31.空气压缩机必须使用闪点不低于(C)℃的压缩机油。A.105B.155.C.215D.不确定32.下列说法中,错误的是(B)。A.外壳严重变形或出现裂缝为失爆B.隔爆接合面严重锈蚀为失爆,可涂油漆防锈C.外壳内随意增加元件使电气距离小于规定值造成失爆D.不确定33.在煤矿井下对电气设备进行验电、放电、接地工作时,要求瓦斯浓度必须在(B)%以下。A.O.5B.1.0C.1.5D.不确定34.当电网停电后,矿井监控系统必须保证正常工作时间不小于(C)h。A.1B.1.5C.2D.不确定35.对于有漏电闭锁功能的漏电继电器,其闭锁电阻的整定值为动作电阻整定值的(B)倍。A.IB.2C.336.矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过(A)A。A.20B.25C.30D.不确定37.电气设备的防护等级是指(C)。
A.绝缘等级B.防爆等级c.外壳防水和防外物的等级D.不确定38.本质安全型防爆电气设备适用于(C)。A.全部电气设备B.大功率电气设备c.通信、监控、信号和控制等小功率电气设备D.不确定39.隔爆型电气设备应与地平面垂直放置,最大倾角不得超过(C)。A.10°B.12°C.15°D.不确定40.井下选择高压动力电缆截面时,应按配电网络的最大(A)电流,校验电缆的热稳定性。A.三相短路B.两相短路c.单相接地D.不确定41.要求煤矿井下电气设备的完好率、小型电器的合格率、防爆电器的失爆率应是(C)。A.90%95%0B.90%90%0C.95%95%0D.不确定42.矿井提升机制动系统由(A)和传动机构组成。A.制动闸B.深度指示器c.滚筒D.不确定43.在倾斜井巷中使用有接头的钢丝绳时,其插接长度不得小于钢丝绳直径的(C)倍。A.100B.200C.1000D.不确定44.提升钢丝绳、罐道钢丝绳必须(A)检查1次。A.每天B.1个月C.每季D.不确定45.井巷中采用钢丝绳牵引带式输送机运送人员时,运行速度不得超过(C)m/s。A.1.2B。1.5C.1.8D.不确定46.下列设备中,不能使用有接头的钢丝绳的是(C)。A.平巷运输设备B.斜巷钢丝绳牵引带式输送机c.30。以上倾斜井巷中专为升降物料的绞车D.不确定47.对使用中的钢丝绳,应根据井巷条件及锈蚀情况,至少每(B)涂油一次。A.周B.月C.季D.不确定48.严禁井下配电变压器中性点(B)接地。A.经电容B.直接c.间接D.不确定49.井下电力网的(A)不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力,并应校验电缆的热稳定性。A.短路电流B.过负荷电流C.工作电流D.不确定50.井下机电设备硐室内各种设备
与墙壁之间应留出(C)m以上的通道。A.0.3B.O.4C.0.551.井下低压配电系统同时存在(B)以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。A.3种或3利B.2种或2种C.4种或4种D.不确定52.井下机电设备硐室内各种设备相互之间应留出(A)m以上的通道。A.O.8B.0.7C.0.5D.不确定53.煤矿井下供电,高压不得超过(C)V。A.6000B.3300C.10000D.不确定54.煤矿井下远距离控制线路的额定电压,不得超过(C)v。A.220B.127C.36D.不确定55.煤矿井下供电,低压不得超过(C)V。A.380B.660C.1140D.不确定56.煤矿井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不得超过(B)v。A.220B.127C.36D.不确定57.采区电气设备使用(A)V供电时,必须制定专门的安全措施。A.3300B.1140C.660D.不确定58.煤矿井下(B)kw及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。A.30B.40C.50D.不确定59.地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装设(C)的单相接地保护装置。A.有漏电闭锁B.有漏电保护C.有选择性D.不确定60.在煤矿井下,每天必须对低压检漏装置的运行情况进行(A)次跳闸试验。A.1B.2C.3D.不确定61.在煤矿井下,每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次(B)试验。A.合闸B.跳闸c.运行D.不确定62.从井
下机电设备硐室出口防火铁门起(B)m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。A.10B.5C.6D.不确定63.井下变电硐室长度超过(B)m时,必须在硐室的两端各设1个出口。A.5B.6C.10D.不确定64.在水平巷道或倾角在(C)以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。A.10°B.20°C.30°D.不确定65.井下电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(A)m,在立井井筒内不得超过6m。A.3B.5C.7D.不确定66.井下电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持(A)m以上的距离。A.0.3B.0.4C.0.5D.不确定67.矿灯的管理和使用要求,发出的矿灯,最低应能连续正常使用(C)h。A.8B.10C.1lD.不确定68.井下防爆型的通信、信号和控制等装置,应优先采用(B)型。A.隔爆B.本质安全c.防爆特殊D.不确定69.矿井中的电气信号,除信号集中闭塞外应能(C)发声和发光。
A.连续B.交替C。同时D.不确定70.井下照明和信号装置,应采用具有短路、过载和(A)保护的照明信号综合保护装置配电。A.漏电B.欠压C.过压D.不确定71.井下电气设备,电压在(B)V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。A.24B.36C.42D.不确定72.井下接
地网上任一保护接地点的接地电阻值不应超过(B)Ω。A.1B.2C.3D.不确定73.井下每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过(A)Ω。A.:1B.2C.3D.不确定74.井下电气设备保护接地的主接地极应在(B)各埋设1块。A.水仓、水沟B.主、副水仓C.水沟、潮湿处D.不确定75.井下电气设备保护接地的主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于(B)m、厚度不得小于5mm.。A.0.5B.0.75C.0.8D.不确定76.井下低压配电点或装有(B)台以上电气设备的地点应装设局部接地极。A.2B.3C.4D.不确定77.井下使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,应(B)1次。A.每周B.每月C.每季D.不确定78.井下配电系统继电保护装置整定检查,应每(C)1次。A.月B.3个月c.6个月D.不确定79.井下高压电缆的泄漏和耐压试验,应每(C)1次。A.季B.6个月C.年D.不确定80.井下固定敷设电缆的绝缘和外部检查,应每(A)1次。A.季B.6个月C.年D.不确定81.金属导体的电阻值随温度的升高而(A)A、增大B、不变C、减小D、不确定82.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C)A.用四氯化碳或1211灭火器灭火B.用沙土灭火C.用水灭火D、不确定83.静电电压最高可达(D),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A、220伏B、6000伏、C、xxxx伏D、数万伏84.对某一线
圈而言,产生的感应电动势增大,说明线圈中的磁通量(D)A、数值大B、变化量大C、变化慢D、变化快85.电流互感器正常运行时,原副边电流的关系是(C)A、原边电流增大,副边电流减小B、副边电流增大,原边电流也增大C、原边电流不受副边电流影响D、不确定86.在共发射极电路中,要使三极管具有放大作用,其外部条件是(A)A、发射结正偏,集电结反偏B、反射结反偏,集电结正偏C、两个结均为正偏D、两个结均为反偏87.防爆电气设备表面可能堆积粉尘,其允许的最高表面温度为(C)A、80℃B、120℃C、150℃D、450℃88.(A)至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验。A、每月B、每季C、每年D、每天89.井下测量电动机的绝缘电阻住要是测(B)A、相对相之间B、相对地之间C、各绕组之间D、不能确定90.变压器带载运行时,若副边电流增大,则主磁通的变化是(C)A、增大B、减小C、不变D、不能确定91.在交流调速方案中,属于变频率f的调速方法的电动机是(C)A、绕线转子异步电动机B、具有双定子绕组的绕线转子异步电动机C、同步电动机D、变极电动机92.在匀强磁场中,通电线圈承受电磁转短最小的位置,在线圈平面与磁力线夹角等于(C)处。A、0°B、45°C、90°D、120°93.通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值(A)。A、越大越好B、越小越好C、适中为好94.隔爆电气设备表面采取措施防止粉尘堆积时,其允
许最高表面温度为(D)A、80℃B、125℃、C、150℃D、450℃95.某三相异步电动机的额定电压为380V,其交流耐压试验电压为(B)A、380VB、500VC、1000VD、1760V96.变压器的基本工作原理是(C)。A、电磁感应B、电流的磁效应C、能量平衡D、电流的热效应97.频敏变阻器主要用于(D)控制。A、笼形转子异步电动机的起动B、绕线转子异步电动机的调整C、直流电动机的起动D、绕线转子异步电动机的起动98.低压断路器中的电磁脱扣器承担(D)保护作用。A、过流B、过载C、失电压D、欠电压99.在纯电容电路中,已知电压的最大值为Um,电流最大值为Im,则电路的无功功率为(C)。A、UmImB、UmIm/2C、UmIm/2100.门电路是利用(B)来实现逻辑功能的A、三极管的放大特性B、晶体管的开关特性C、晶体管的非线性D、晶体管的温度特性101.微机的软件是由各种程序构成的,程度是为解决某问题而设计的一系列(C)。A、存储器B、输出C、指令D、输入102.层理是煤层(C)之间的结合面。A、上下B、左右C、一层一层D、前后103.《煤矿安全规程》规定(C)要对检漏装置进行一次运行情况试验?A、每年B、每月C、每天D、每小时104.多级放大器中,变压器耦合不但起到隔直作用,还有提高(B)作用。
A、耦合B、放大C、偏置D、减小105.N型半导体主要靠下列哪种导电(A)A、自由电子B、原子C、分子D、离子106.
每个生产矿井,必须至少有两个能行人的通到地面的安全出口,各个出口之间的距离不得小于(B)。A、20米B、30米C、40米D、50米107.由线圈自身电流变动而引起的本线圈内的感应电势称为(C)A、互感电势B、电感C、自感电势D、电动势108.某台防爆设备,因生产实际情况,把该台设备防爆腔内的一部分装置拆除,请问这台设备(C)。A、完好B、不完好C、违章D、失爆109.普通型携带式电气测量仪表,只准在沼气浓度多少以下的地点使用(B)A、0.5%B、1%C、1.5%D、2%110.为了避免飞弧,闪络现象对壳壁的影响,接线盒的内壁空腔(非加工面),应涂可靠的(B)漆。A、防锈B、耐弧C、普通D、绝缘111.微机的软件是由各种程序构成的,程度是为解决某问题而设计的一系列(C)。A、存储器B、输出C、指令D、输入112.《煤矿安全规程》规定(C)在要对检漏装置进行一次运行情况试验?A、每年B、每月C、每天D、每小时113.N型半导体主要靠下列哪种导电(A)A、自由电子B、原子C、分子D、离子114.由线圈自身电流变动而引起的本线圈内的感应电势称为(C)A、互感电势B、电感C、自感D、电动势115.普通型携带式电气测量仪表,只准在沼气浓度多少以下的地点使用(B)A、0.5%B、1%C、15%D、2%116.机电硐室的温度不得超过(C)。A、200B、250C、300D350117.有一电比利时所带负荷是30A,用钳形电流表套住两相,这时电流表的读数为(A)。
A、30AB、54AC、无电流D、25A118.对于同一短路点,三相短路电流是两相短路电流的(B)。
A、0.87倍B、1.15倍C、1.73倍D、1.80倍119.正弦波的上半周和下半周中的面积相等,即正弦交流电的平均值等于(D)。
A、1B、1/2C、1/3D、零120.变压器的基本工作原理是(B)。A、高低压相等B、电磁感应C、高压变电低压D、低压变高压121.N型半导体主要靠下列哪种导电(A)A、自由电子B、原子C、分子D、不确定122.直接向井下供电的高压馈电线上严禁装设(B)A、手动合闸B、自动重合闸C、延时合闸D、不确定123.电流表在测量电路中的接线与被测负载连接(B)A、并联B、串联C、混联D、不确定124.人体触电极限安全电流是(C)A、10毫安B、20毫安C、30毫安D、不确定125.机电硐室的温度不得超过(B)A、20℃B、30℃C、35℃D、不确定126.我国使用的交流电频率是(C)A、100周/秒B、60周/秒C、50周/秒D、40周/秒127.矿井高压电网的单相接地电容电流不得超过(B)A、10安培B、20安培C、30安培D、40安培128.压线板压紧电缆不得超过电缆直径的(B)A、5%B、10%C、15%D、20%129.DW80和DW81系列自动馈动开关用作动力变压器主馈电开关时,该开关过电流继电器主要作用是(A)A、保护干线电缆B、保护干线中最大电机C、动力变压器过载保护D、保护干线中最小电机130.移动变电站在运行中,低压馈电开关跳闸,同时只有馈电开关信号灯红灯亮,故障原因可能是(A)A、短路B、过电压C、漏电D、都有可能131.煤矿井下660伏电网漏电保护装置的绝缘电阻整定值(三相),应为(B)千欧。A、3.5B、11C、29D、63132.对于同一个短路点,三相短路电流是两相短路电流的(C)A、0.67倍B、0.87倍C、1.15倍D、1.73倍133.我国规定人身触电的极限安全电流为(C)A、50毫安B、40毫安C、30毫安D、20毫安134.有一电缆所带负荷电流为30安培,用钳形电流表钳住两相,这时电流表读数为(A)A、30安培B、54安培C、无电流D、无法判断135.有一台200安真空开关发生故障,一电工将开关停电后未进行任何工作就将侧盖打开,此开关是(B)设备A、完好B、失爆C、不完好D、无法判断136.负反馈是引入反馈后使放大器放大倍数(B)A增大B减小C不变D不确定137.多级放大器中,前一级的输出,通过一定的方式加到后一级的输入(信号源)叫(C)A偏置B反馈C耦合D不确定138.电气设备紧固时,螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母的扣数可在(A)扣范围内A1—3B4—6C3—5D不确定139.万用电表一般由(B)测量线路和转换开关三部分组成A表笔B表头C外壳D不确定140.机械制图规定:设计时给定的尺寸称(A)A基本尺寸B实际尺寸C极限尺寸D不确定141.交流电动机过热故障中,电动机整体过热的主要原因是(C)A电动机电压过大B电动机轴承过度磨损C长期过负荷D不确定142.在掘进断面中,煤层面积等于或大于(B)的巷道称煤巷A1/5B4/5C1D不确定143.矿井机电硐室主要灭火器材有(B)干粉和1211等A二氧化碳B干砂C四氯化碳D不确定144.变频调速既可运用于交流异步电动机,又适用于(A)A、同步电动机B、直流电动机C、大型电机D、自整角机145.三相三线制电路中不论平衡与否都可用(A)单相瓦特表测量功率。A、两个B、三个C、四个D、三个电压表一个146.高速旋转机构中,轴承间隔过大,则有可能(B)A、烧坏轴承B、引起振动C、温升过高D、不确定147.键连接主要用于连接轴与轴上的零件,实现周向固定并(B)A、定位B、传递转矩C、连为一体D、不确定148.兆欧表输出的电压是(C)A、直流电压B、正弦波交流电压C、脉动的直流电压D、非正弦交流电压149.橡胶绝缘导线和电缆的最高允许温度,正常时为65℃,短路时为(D)A、70℃B、90℃C、120℃D、150℃150.晶体三极管的输入特性类似于晶体二极管的(B)A、伏安特性B、正向特性C、反向特性D、击穿特性151.我国规定通过人体的允许安秒值(A)mAsA、30B、50C、60D、100152.井下测量电动机的绝缘电阻,主要测(B)A、相对相之间B、相对地之间C、各绕组之间D、不确定153.接通电源瞬间电动机的转矩是(C)转矩A、最大B、额定C、起动D、不确定154.
用于补偿线路分布电容电流,并减少电网由于使用了检漏继电器而引起的对地绝缘水平下降的元件是:(B)A三相电抗器B零序电抗器LKC硅整流器ZLD不确定155.采煤机截割部采用安全销剪切保护以避免损坏主传动系统的部件,其安全销使用的材质是:(A)A35钢B45号钢C40MnVB合金钢D不确定156.提高功率因数Cos¢的方式可选择:(A)A并联电容B并联电感线圈C串联电容D不确定157.液压支架有恒阻特性,起主要作用的液压部件是:(C)A平面截止阀B操纵阀C安全阀D不确定158.矿用橡套软电缆线芯的长期允许工作温度(电缆额定电压3KV)为:(A)A65oB75oC80oD不确定159.晶体管起放大作用时,必须在发射结加()电压,集电结家加()电压:(B)A正向、正向B正向、反向C反向、正向D不确定160.人体触电最危险的是下列哪种:(B)A单相触电B两相触电C跨步电压触电D不确定161.引入装置中密封圈宽度应符合(C)的要求A宽度不得小于0.7倍电缆外径,但不得小于8㎜B宽度不得小于0.5倍电缆外径,但不得小于10㎜C宽度不得小于0.7倍电缆外径,但不得小于10㎜D不确定162.计算照明、电钻变压器一次侧用的熔体灵敏度时,两相短路电流I(2)d应折算到一次侧,如果是星—角接线,则计算公式为:(C)AI(2)d/KbIR≥4BI(2)d/KbIR≥4CI(2)d/KbIR≥4D不确定163.同步电动机异步启动时,(B)不能开路,因为它将产生高电压,击穿绝缘绕组。
A主绕组B励磁绕组C阻尼绕组D不确定164.当掘进工作面恢复供电时,进风巷道中局扇10米以内风流中瓦斯浓度不得超过(A),方可开动局扇。A0.5%B1.0%C1.5%D不确定165.磁力启动器电源接线柱表面粗糙度,孔不高于()μm,轴不高于(A)μmA6.33.2B3.23.2C3.26.3D不确定166.支架推移千斤顶不能移架的原因是:(C)A液控单向阀泄液B安全阀泄液C回液管路堵塞D不确定167.交流耐压试验的要求为:用(B)历时1分钟绝缘不被击穿。
A额定电压加1000VB2倍额定电压加1000VC2.5倍额定电压加1000VD不确定168.易熔合金塞的易熔合金熔化温度为:(B)A110±5oB115±5oC120±5oD不确定169.主芯线50mm2的矿用橡套软电缆的连续允许电流为:(A)A113AB138AC173AD不确定170.用于补偿线路分布电容电流,并减少电网由于使用了检漏继电器而引起的对地绝缘水平下降的元件是:(B)A三相电抗器B零序电抗器LKC硅整流器ZLD不确定171.扑救电气火灾时不能使用的灭火器是:(C)A1211灭火器B干粉灭火器C泡沫灭火器172.采煤机摇臂升起后自动下降的原因是:(C)A调高油泵坏B安全阀动作C液压锁失灵D不确定173.一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,现给它并联一个0.05Ω的电阻,则其量程为:(C)AA、2B、3C、4D、不确定174.导体在磁场中切割磁力线运动时,产生的感应电动势的方向用(C)A左手定则B楞次定律C右手定则D不确定175.小型电动机的空载电流占额定电流的(C)A20%—35%B25%—40%C35%—50%D不确定176.LAB1-3型防爆按钮侧盖与按钮壳间隙不大于(A)A0.3B0.4C0.5D不确定177.锴装纸绝缘电缆线芯长期允许工作温度(额定电压3KV)为:(C)A65oCB75oCC85oCD不确定178.转载机与胶带输送机的有效重叠长度为(B)A6.5mB12mC15mD不确定179.对于同一短路点,三相短路电流是两相短路电流的(B)A0.87倍.B1.15倍C1.73倍D不确定180.两个10μF电容并联在10V的电路中,现将电压提升到20V,则电容量将(B)A增大B不变C减小D不确定181.为了使乳化液泵减小压力波动,稳定工作压力,液压系统中必须设(A)A蓄能器B卸载阀C安全阀D不确定182.材料拉伸过程中永久变形规定的数值为原长的(B)A0.1%B0.2%C0.3%D不确定183.国产移变隔离刀闸三相合闸不同期性不大于(A)A3㎜B4㎜C5㎜D不确定184.层理是煤层(C)之间的结合面。A上下B左右C一层一层D不确定185.乳化液泵V形夹布橡胶密封应使用(A)润滑脂。
AZG—2BZN—2CZL—2D不确定186.电动机的机械特性是指转速和(C)的关系。A电流B电压C转矩D不确定187.ZZ8L—2.5型煤电钻综合保护装置具有(B)A漏电保护B
漏电闭锁C漏电跳闸D不确定188.进线装置密封圈厚度不得小于()倍电缆外径,但不得小于4mm。
A0.5B0.7C0.8D不确定189.由孔、轴的上下偏差两条线组成的一个区域称为(C)。A公差表B公差线C公差带D不确定190.QJZ—300/1140型矿用隔爆磁力启动器进行试验时,若短路保护拒动或误动,则要更换保护组件BHZ中的(B)AM6BM7CM8D不确定191.Q235—A—F是碳素结构钢,其中235表示钢的(A)数值N/mm2。A屈服点B抗拉强度C强度极限D不确定192.用于补偿线路分布电容电流,并减少电网由于使用了检漏继电器而引起的对地绝缘水平下降的元件是(B)A三相电抗器SKB零序电抗器LKC硅整流器ZLD不确定193.采煤机摇臂升起后又自动下降的原因是(C)。A调高油泵坏B安全阀动作C液压锁失灵D不确定194.矿井机电硐室灭火器材有:干砂,干粉和(B)A二氯化碳灭火器B1211灭火器C四氯化碳灭火器D不确定195.国产低压防爆开关DQZBH—300/1140的开距为(A)A2mmB3mmC4mmD不确定196.小型电动机空载电流占额定电流的(C)A20%—35%B25%—40%C35%—50%D不确定197.当掘进工作面恢复供电时,进风巷道中局扇10米以内风流中瓦斯浓度不超过(A)A0.5%B1.0%C1.5%D不确定198.对于同一短路点,三相电路短路电流是两相短路电流的(B)倍A0.87B1.15C1.73D不确定199.材料拉升过程中永久变形的规
定数值是原长的(B)A0.1%B0.2%C0.3%D不确定200.CK—2型通讯系统全线连续发出呼叫信号说明(C)A1、2号线断路B2、3号线短路C1、4号线短路D不确定三、多选题1.《煤矿安全规程》规定:采煤机停止工作或检修时,必须(AC)。A.切断电源B.巡视采煤机四周有无人员C.打开其磁力启动器的隔离开关D.合上离合器E.测瓦斯F.以上答案均正确2.采煤机更换截齿和滚筒上、下3m内有人工作时,必须做到(ABCD)。A.护帮护顶B.切断电源c.打开隔离开关和离合器D.对工作面输送机施行闭锁E合上隔离开关F.以上答案均正确3.下面关于采煤机喷雾装置说法正确的是(AB)。A.喷雾装置损坏时,必须停机B.必须安装内、外喷雾装置c.喷雾装置的喷雾压力可以随意选取D.如果内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得小于2MPaE.如果内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得大于3MPaF.以上答案均正确4.使用耙装机作业时,必须遵守的规定有(ABCD)。A.必须有照明B.将机身和尾轮固定牢靠c.必须悬挂甲烷断电仪的传感器D.刹车装置必须完整、可靠E.卡轨器可以不固定F.以上答案均正确5.开动掘进机前,必须做到(BCD)时,才可开动掘进机。A.有专人放哨B.发出警报C.铲板前方无人D.截割臂附近无人E.截割头加护罩F.以上答案均正确6.掘进机停止工作和检修以及交班时,必须做到(ABC)。A.将掘进机切割头落地B.断开掘进机电源开关
c.断开磁力启动器的隔离开关D.发出警报E.断开局扇电源F.以上答案均正确7.倾斜井巷中使用的带式输送机,向上运输时,需要装设(ABD)。
A.防逆转装置B.制动装置C.断带保护装置D.防跑偏装置E.警铃F.以上答案均正确8.采用钢丝绳牵引带式输送机时,必须装设的保护装置有(ACD)。A.过速保护B.断带保护c.钢丝绳和输送带脱槽保护D.输送带局部过载保护E.警示灯F.以上答案均正确9.下列关于带式输送机发生火灾事故的原因,叙述正确的是(BCD)。
A.使用阻燃输送带B.输送带打滑C.输送带严重跑偏、被卡住D.液力偶合器采用可燃性工作介质E.机尾无防护罩F.以上答案均正确10.带式输送机运转中,输送带跑偏的原因可能是(ABCD)。A.机头、机尾滚筒不平行B.输送带接头不正c.输送带张力不足D.输送带横断面受力不均匀E.机尾无防护罩F.以上答案均正确11.带式输送机运转中,发生断带事故的主要原因是(ABCD)。A.输送带张力过大B.严重超载c.输送带接头质量不符合要求D.输送带磨损超限、老化E.机尾无防护罩F.以上答案均正确12.在采煤工作面移动刮板输送机时,必须有(ABC)的安全措施。A.防止冒顶B.防止顶伤人员c.防止损坏设备D.防止输送机弯曲E.防止输送机断电F.以上答案均正确13.提升机司机的主要规章制度包括(BCD)。A.操作规
程、干部上岗查岗制B.岗位责任制C.交接班制D.监护制和巡回检查制E.停送电制度F.以上答案均正确14.提升机停车期间、司机离开操作位置时,必须做到(ABC)。A.将安全闸移至施闸位置B.主令控制器手把扳到中间零位C.切断电源D.严禁切断电源E.严禁将安全闸移至施闸位置F.严禁将主令控制器手把扳到中间零位15.提升钢丝绳(ABCD)时,必须立即更换。A.锈蚀严重B.点蚀麻坑形成沟纹C.断丝数或绳径减小量超过规定D.外层钢丝松动E.略微锈蚀F.以上答案均正确16.倾斜井巷串车提升时,必须设置的安全装置有(ABCD)。A.阻车器B.挡车栏c.各车场甩车时能发出警号的信号装置D.斜巷防跑车装置E.切断绞车电源F.以上答案均正确17.巷道运输机车的(ABCD)中任何一项不正常或防爆部分失爆时都不得使用该机车。A.灯B.警铃(喇叭)C.连接装置或撒沙装置D.制动闸E.机车未编号F.以上答案均正确18.巷道运输时,电机车司机离开座位时,必须(ABC)。A.切断电动机电源B.取下控制手把C.扳紧车闸D.关闭车灯E.严禁切断电源F.以上答案均正确19.巷道运输时,机车行近(ABCD)时,必须减速,并发出警号。
A.道岔B.弯道、巷道口c.坡度较大及噪声较大地段D.前有车辆或视线受阻地段E.正常行驶时F.以上答案均正确20.蓄电池电机车的安全装置有(ABCD)。A.闭锁装置B.安全
开关C.电源插销D.隔爆插销徐动机构E.人所携带的工具F.以上答案均正确21.井巷中,用人车运送人员时,乘车人员必须遵守的规定有(ABCD)。A.听从乘务人员的指挥B.严禁超员乘坐c.严禁扒车、跳车和坐矿车D.人体及所携带的工具严禁露出车外E.可以超员乘坐F.以上答案均正确22.《煤矿安全规程》规定:严禁采用(AB)作为主要通风机使用。A.局部通风机B.风机群C.离心式通风机D.轴流式通风机E.离心式通风机和轴流式通风机F.以上答案均正确23.装有主要通风机的出风口应安装防爆门,它的作用是当井下一旦发生(CD)时,爆炸气浪将防爆门掀起,防止毁坏通风机。A.矿井涌水B.漏气c.瓦斯爆炸D.煤尘爆炸E.漏水F.以上答案均正确24.《煤矿安全规程》规定:水冷式空气压缩机必须有(ABD)。A.断水信号显示装置B.安全阀c.电流表D.压力表E.照明灯F.以上答案均正确25.以下属于煤矿一类用户,需要采用来自不同电源母线的两回路进行供电的是(ABD)。A.主要通风机B.井下主排水泵C.副井提升机D.采区变电所E.运输绞车F.以上答案均正确26.井下检修或搬迁电气设备前,通常作业程序包括(ABCD)。A.停电B.瓦斯检查C.验电D.放电E.拆接地线F.以上答案均正确27.《煤矿安全规程》规定:矿井必须备有井上、下配电系统图,图中应注明(ABD)。A.电动机、变压器、配电装置等装设地点B.设备的型号、容量、电压、电流种类
及其他技术性能C.风流的方向D.保护接地装置的安设地点E.避灾路线F.以上答案均正确28.《煤矿安全规程》规定:操作井下电气设备应遵守的规定有(ABD)。A.非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备B.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上c.操作低压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴D.手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘E.非值班电气人员可操作电气设备F.以上答案均正确29.下列属于供电安全作业制度的有(ABCD)。A.工作票制度B.工作许可制度c.工作监护制度D.停、送电制度E.约时停送电制度F.以上答案均正确30.按照《煤矿安全规程》要求,下列地点中的(BCD)应单独装设局部接地极。A.每一台电压在36V以上的电气设备B.连接高压动力电缆的金属连接装置c.装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备D.采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)E.风水管路F.以上答案均正确31.以下选项中,属于防触电措施的有(ABCD)。A.设置漏电保护B.装设保护接地c.采用较低的电压等级供电D.电气设备采用闭锁机构E.装设标志牌F.以上答案均正确32.煤矿井下低压漏电保护应满足的主要要求包括(ABCD)。A.安全性B.可靠性C.选择性D.灵敏性E.采用高电压等级供电F.以上答案均正确33.低压检漏装置运
行期间,每天需要检查和试验的项目包括(ABC)。A.局部接地极和辅助接地极的安设情况B.欧姆表的指示数值c.跳闸试验D.调节补偿效果E.设备渗油情况F.以上答案均正确34.下列属于过电流故障的是(BCD)。A.漏电B.断相c.过负荷D.短路E.接地F.以上答案均正确35.造成电动机过负荷的原因主要有(ABCD)。A.频繁启动B.机械卡堵C.电源电压低D.启动时间长E.设备漏油F.以上答案均正确36.造成短路故障的主要原因有(ACD)。A.误操作B.电源电压低c.绝缘击穿D.机械性绝缘损伤E.设备漏油F.以上答案均正确37.在井下架线电机车牵引网络中,杂散电流的主要危害有(BCD)。A.导致牵引网络发生短路故障B.引起电雷管先期爆炸C.腐蚀轨道D.产生火花,引爆瓦斯E.电源电压低F.以上答案均正确38.为减小架线电机车牵引网络中的杂散电流,可以采取的措施有(BCD)。A.降低轨道与道床间的绝缘B.加强回电轨道与不回电轨道的绝缘点的绝缘C.加强架空线的绝缘D.可靠连接轨道与道岔的接缝E.提高电压等级F.以上答案均正确39.《煤矿安全规程》规定:进行以下作业选项中的(ABCD),需要安全监控设备停止运行时,须报告矿调度室,并制定安全措施后方可进行。A.拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线B_改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线c.改变与安全监控设备关联的电气设备的控制线D.检修与安全监控设备关
联的电气设备E.安装管路时F.以上答案均正确40.下列措施中,能够预防井下电气火灾的措施有(ABCD)。A.按电气保护整定细则整定保护装置B.采用矿用阻燃橡套电缆C.校验高低压开关设备及电缆的热稳定性和动稳定性D.电缆悬挂要符合《煤矿安全规程》规定E.提高电压等级F.以上答案均正确41.出现下列情形中的(ABCD)时,可能引发电气火灾。A.设备内部元器件接触不良,接触电阻大B.变压器油绝缘性能恶化C.电缆线路漏电D.电缆线路过负荷,保护失效E.采用矿用阻燃橡套电缆F.以上答案均正确42.隔爆型电气设备隔爆接合面的三要素是(ABC)。A.间隙B.宽度C.粗糙度D.隔爆面平整度E.电气间隙F.以上答案均正确43.防爆电气设备入井前,应检查其(ABC);
检查合格并签发合格证后,方准人井。A.“产品合格证”B.“煤矿矿用产品安全标志”C.安全性能D.“防爆合格证”E.整定卡F.以上答案均正确44.下列属于失爆的情况有(ABCD)。A.隔爆外壳内有锈皮脱落B.隔爆结合面严重锈蚀c.密封挡板不合格D.外壳连接螺丝不齐全E.无整定卡F.以上答案均正确45.《煤矿安全规程》规定,井下防爆电气设备的(ABD),必须符合防爆性能的各项技术要求。A.运行B.维护C.整定D.修理E.报废F.以上答案均正确46.防护等级就是(AB)的能力。A.防外物B.防水c.防火D.防撞击E.防摩
擦F.以上答案均正确47.在(AB)中不应敷设电缆。A.总回风巷B.专用回风巷C.总进风巷D.专用进风巷E.硐室F.以上答案均正确48.井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离,在拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有(ABCD)的标志牌,以便识别。A.编号B.用途C.电压D.截面E.厂家F.以上答案均正确49.在(ABCD)的电缆可采用铝芯电缆;
其他地点的电缆必须采用铜芯电缆。A.进风斜井B.井底车场C.井下中央变电所至采区变电所之间D.井底车场附近E.采煤工作面F.以上答案均正确50.在立井井筒或倾角30。及其以上的井巷中,电缆应用(AB)或其他夹持装置进行敷设。A.夹子B.卡箍C.钢丝D.吊钩E.铁丝F.以上答案均正确51.井下巷道中,电缆与(AB)在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持0.3m的距离。A.压风管B.供水管c.瓦斯抽放管路D.风筒E.灯F.以上答案均正确52.《煤矿安全规程》规定:在井下(ABCDEF)安设的电话,应能与矿调度室直接联系。A.井下主要水泵房B.井下中央变电所C.矿井地面变电所D.地面通风机房E.采区变电所F.以上答案均正确53.采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足(ABCD)的要求,并用不燃性材料支护。A.设备检修B.巷道运输c.矿车通过D.其他设备安装E.硐室家装化F.以上答案均正确54.立井井
筒检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时,必须遵守下列规定中的(ABCD)。A.必须装设保险伞和栏杆B.必须佩带保险带c.提升容器的速度,一般为0.3~0.5m/sD.检修用信号必须安全可靠E.不带保险带F.以上答案均正确55.异步电动机的起动转矩与下列哪些因素有关。(ACD)A、与电压的平方成正比B、与电压的平方成反比C、与电机的漏电抗有关D、随转电阻的增大而增大E、功率因数F.以上答案均正确56.煤矿井下供电的“三大保护”是指(ABD)。A、过流B、漏电C、过载D、接地E.断相F.以上答案均正确57.BQD23-315开关保护齐全,具有(BCD)等保护。A、漏电保护B、漏电闭锁C、断相保护D、过载保护E、自动重合闸F.以上答案均正确58.交流电通过(AD)元件时,电流与电压有相位差。A、电感B、电阻C、二极管D、电容E.继电器F.以上答案均正确59.与导体电阻大小有关的因素有(ABCD)。A、导体的截面积B、导体的长度C、导体的材料D、导体的温度E.电流F.以上答案均正确60.下列说法正确的是(AC)。A、移动电气设备的橡胶电缆绝缘检查应每月一次B、主要电气设备绝缘电阻应每周进行一次检查C、接地网电阻值的测定每季一次D、井下可以采用铝包电缆E.变压器中性点可以接地F.以上答案均正确61.常用兆欧表的额定电压可分为以下哪献策个等级(ACD)。A、100VB、250VC、500VD、2500VE.3300VF.以上答案均正确62.按照二次回路的任务,二
次回路可分为(CD)。A、交流电压回路B、交流电流回路C、自动装置回路D、信号回路E.直流回路F.以上答案均正确63.《煤矿安全规程》规定,连接主接地极的接地母线应(BCD)。A、采用截面不小于25mm2的铜线B、截面不小于50mm2的铜线C、截面不小于100mm2的镀锌铁线D、厚度不小于4mm截面不小于100mm2的扁钢E.截面不小于60mm2的铜线F.以上答案均正确64.进行馈电开关过流整定计算时,经两相短路电流不能满足要求,应采取(ABCD)等措施。A、加大干线或支线电缆截面B、减少电缆线路长度C、在线路上增设分级保护开关D、增大变压器容量E.减小干线或支线电缆截面F.以上答案均正确65.关于采掘工作面供电正确的说法是(BC)A采掘工作面配电压等及不应超过6000VB照明、用持式电器设备、信号装置的供电电压不应超过127VC远距离控制线路的额定电压不应超过36VD低压供电流不允许同时存在两种或两种以上的电压E采掘工作面配电压等及不应低于1140VF.以上答案均正确66.三相异步电动机在运行中的功率损耗有(ABCD)A铜损耗B铁损耗C机械损耗D附加损耗E摩擦损耗F.以上答案均正确67.晶体三极管的主要参数有(ABC)A电流放大倍数B反向饱和电流C穿透电流D集电极—发射极击穿电压E功率F.以上答案均正确68.下列说法正确的是(BC)A井下采用并联接地的设备为不完好的设备B高压真空开关的绝缘监视保护必须使用C干线漏电保护应坚持
有“日就地,月远方”试验制度D综保主、辅接地极间距不得大于5mE综保主、辅接地极间距可大于5mF.以上答案均正确69.下列井下电网元总的绝缘电阻值说法正确的是(ABC)A.1140V不低于80KΩB.660V不低于50KΩC.380不低于30KΩD.127V不低于20KΩE.127V不低于10KΩF.以上答案均正确70.交流电的三要素(ABD)。A.最大值B.初相角C.平均值D.频率E.功率因数F.以上答案均正确71.进行馈电开关过载整定时,经两相短路电流不能满足要求时,不应采取的措施是(AC)。A增加电缆线路的长度B增设分级开关C减小变压器容量D增大变压器容量E降低电压等级F.以上答案均正确72.电网漏电可能引起的危险与事故是(ABCD)。A人体触电B电气火灾C煤尘与瓦斯爆炸D电雷管爆炸E设备漏油F.以上答案均正确73.隔离开关能切断(BD)。A负荷电流B空载电流C短路电流D漏电电流E杂散电流F.以上答案均正确74.双鼠笼异步电动机主要特点是(AD)。A起动电流较小B要求的工作电压低C对电网的冲击小D起动转矩大E要求的工作电压高F.以上答案均正确75.正弦波振荡器包括下列哪种(BCD)。A.LR振荡器B.LC振荡器C.RC振荡器D.石英晶体振荡器E.LR振荡器与LC振荡器F.以上答案均正确76.磁场中与磁介质的性质有关的物理量是(ABD)A磁感应强度B导磁系数C磁场强度D磁通E磁链F.以上答案均正确77.在评价供电系统的短路保护时,最重要的是(BD)A速动性B
灵敏性C选择性D可靠性E经济性F.以上答案均正确78.扑灭电气火灾时可使用(ABD)灭火。A干式灭火器B.CO2灭火器C泡沫灭火器D沙子E水F.以上答案均正确79.解决直接耦合放大电路中的零点漂移措施有(ABCD)A选用硅管B利用热敏电阻进行温度补偿C采用调制及解调技术D采用差动式放大电路E选用二极管F.以上答案均正确80.直流电动机的主磁极产生的磁场不是(BCD)A恒定磁场B旋转磁场C脉动磁场D匀强磁场E恒定磁场和旋转磁场F.以上答案均正确81.电机过热的原因(ABCD)A过载B缺相C转子线圈断条D供电电压过高或过低E漏油F以上答案均正确82.理想变压器必须具备的条件(ACD)A绕组没有电阻B不接任何负荷C铁心中没有损耗D磁路没有磁阻且不饱和E铁心有损耗F.以上答案均正确83.对于国产移动变压器绝缘电阻下列数值满足要求的是(AD)xxxx?B.660V系统为2M?C.1140V系统为20M?D.6KV系统为250M?E.6KV系统为20M?F.以上答案均正确84.液压系统由驱动元件、控制元件、执行元件和(ACD)组成。A辅助元件B油箱C工作介质D安全保护元件E油位表F.以上答案均正确85、主要通风机通风系统中使用的润滑剂有(AB)型。A、润滑油B、润滑脂C、润滑液D、油脂E、烃类润滑剂F、脂肪酸酰胺类润滑剂86、通风机与电动机的传动方式有(ABC)。A、通风机叶轮直接安装在电动机的轴上B、通风机叶轮安装在主轴上,通过联轴器及传动轴与电动机传动C、采用三角带使通风机与电动机传动D、齿轮传动E、蜗杆传动F、凸轮机构传动87、矿井常用的通风系统有(ABCD)A、中央并列式B、对角式C、中央边界式D、混合式E、压入式F、通风式88、机械传动的作用传递动力和力,常用机械传动系统的类型有(ABD)等。A、齿轮传动B、蜗轮蜗杆传动C、皮带传动D、链传动E、液压传动F、螺纹(丝杆)传动89、在机电安装工程中安装和试运行或建成后的使用和生产中,由于需要或故障的原因,电路会出现(ABC)三种不同状态,掌握这三种不同状态的特征,有利于对电力电路运行情况做出正确判断。A、有载B、空载C、短路D、负载E、接地F、欠压90、流体的流动参数包括(ABC)。A、流体流动时的物理性质B、静止流体的力学特性C、流体运动状态的参数D、阻力E、摩擦力F、湿度91、机械设备安装工程的一般施工程序有(ABE)。A、设备开箱与清点B、基础放线C、设备测绘D、解体安装E、调整与试运转F、建筑地基92、刮板输送机运转中发现以下情况(ABCD)时,应立即停机检查处理。A、断链B、刮板严重变形C、溜槽严重磨损D、出现异常声音E、长距离运输F、工作面底板不平93、焊接技术是机电安装工程施工的重要工艺技术之一。焊接应用技术主要涉及(ABCEF)等。A、焊接方法B、焊接材料C、焊接工艺D、焊接检验E、焊接变形和焊接应力的控制F、焊工考试94、绝热材
料的使用原则是根据设计提供的参数和要求来进行选择,主要根据保温材料的(ABE)等来确定。A、密度和表观密度B、空隙率C、保温层厚度D、硬度E、导热性F、粘度95、下列关于转载机的说法正确的是(ABCDF)。A、转载机可以运送材料B、一般不应反向运转C、链条必须有适度的张紧力D、转载机机尾应与刮板机保持正确的搭接位置E、转载机可反向运转F、转载机是把在采掘面上由刮板机运出的煤炭,由巷道底板升高后,转送到带式输送机上96、掘进机停止工作和检修以及交班时,必须做到(ABC)。A、截割头落到B、断开电源开关C、断开磁力启动器的隔离开关D、发出警报E、开启电源开关F、合上磁力启动器的隔离开关97、特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条件:(ABC)。A、有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人B、有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段C、有健全的质量管理制度和责任制度D、有健全的安全管理制度和责任制度E、有所申请作业范围内的业绩F、有煤矿相关设备的维修资质98、煤电钻必须设有(AC)煤电钻的综合保护装置。A、检漏、短路、过负荷B、过压、欠压C、远距离起动和停止D、过流、短路、过负荷E、检漏、过流、过负荷F、远距离停止99、井下停电检修电气设备要做好以下几项安全工作(AC)。A、检查瓦斯浓度B、验电C、拆除检修线路D、放电E、挂接地线F、以上均
正确100、漏电故障分为(BC)。A、间隙性漏电B、集中性漏电C、分散性漏电D、电击穿E、电气故障漏电F、机械故障漏电101、井下照明和信号装置,应采用具有(AC)保护的照明信号。综合保护装置配电。A、短路B、断相C、过载和漏电D、过流E、欠电压F、单相接地102、电气设备必须台台上架,并悬挂标志牌,注明设备(ABC)等标志牌应与实际相符,否则该设备为不完好设备。A、编号、容量、用途B、整定值、整定日期C、负荷情况、最远点两相短路电流、包机人D、设备完好情况E、生产日期F、报废期限103、JDB电动机具有(ABCD)保护。A、漏电闭锁B、短路C、过负荷D、单相断线E、过电压F、单相接地104、三极管有(AD)的作用。
A、开关B、整流C、滤波D、放大E、隔离F、稳压105、采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置,该装置能(AB)A、停止工作面刮板输送机B、闭锁工作面刮板输送机C、起动工作面刮板输送机D、起动采煤机E、闭锁采煤机F、停止采煤机106、矿井电网漏电保护从保护原理上分(ABCD)。A、附加直流电源B、零序电压C、零序电流D、零序电流方向E、附加交流电源F、带电磁极107、过流保护装置整定计算中,应使过流保护装置满足(ABC)技术要求。A、选择合理B、动作迅速C、安全可靠D、使用方便E、结构简单F、数值精确108、笼型转子异步电动机,根据笼的形状和结构的不同,可分为(BC)。A、浅槽笼型B、普通笼型C、深槽笼型和双笼型D、笼型感应电动机E、电磁减速电动机F、爪极电动机109、井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设(AB)保护装置。A、短路B、过负荷和漏电C、漏电闭锁D、过流E、过载F、断相110、防爆电气设备入井前,应检查其(AC)及安全性能;
检查合格并签发合格证后方准入井。A、“产品合格证”B、“产品型号”C、“煤矿矿用产品安全标志”D、出厂日期E、所用润滑油型号F、大修期限111、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电器设备的(BC)等必须有保护接地。A、绝缘台上B、金属外壳、构架C、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套D、电缆的接线盒E、护栏F、进线112、煤矿井下安全标志可分为(AB)标志。A、禁止、警告B、指令、提导出C、识别D、提示E、延期F、预警113、保证矿井供电系统安全供电的三大保护是(ABC)。A、过电流保护B、漏电保护C、接地保护D、过压保护E、单相接地保护F、有选择性的保护114、在扑救未切断电源的电器火灾时,则需使用(CBDE)。A、水B、四氯化碳灭火机C、二氧化碳灭火机D、干粉灭火机E、沙子F、二氧化氮灭火器115、万用表可以测量(AB)。A、直流电流、直流电压B、交流电压、电阻C、频率D、功率因数E、电感F、电容116、过流保护装置有(AB)。
A、熔断器B、过流脱扣器C、过流报警器D、继电器E、磁力启动器F、过流吸合器117、电工常用材料可分为(BCD)材料。
A、半导体材料B、绝缘材料C、导电材料D、磁性材料E、纳米材料F、光敏性材料118、综采工作面刮板运输机双速电机是(AB)。A、高、低速的磁极对数不同B、高、低速的定子绕组是各自独立的C、高、低速的磁极对数不同,但高、低速的定子绕组是同一个绕组的D、高、低速的磁极奇数对称E、高、低速的磁极偶数对称F、与定子绕组无关119、井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离,拐弯或分支点以及连接不同真径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的两边都应设置注有(AC)的标志牌。A、编号、用途B、电流大小C、电压和截面D、使用条件E、使用地点F、挂线日期120、各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必须(BCD)整定可靠。A、运行良好B、齐全C、完整D、可靠E、速断F、接地121、一台500KVA移动变电站,低压绕组相电压660V,星形接线(BC)。A、通过改接高压侧绕组抽头可用于660V或1140VB、通过改接低压侧接法,改为三角形接法,输出660VC、不做任何改接,输出1140V电压夹在钳口中心D、成盘圈型E、呈“S”形F、成8字型122、掘进工作面的局部扇风机都应装设三专是(BCD)。
A、专用风机B、专用变压器C、专用开关D、专用线路E、专用电机F、专用灭弧装置123、井下高压电动机、动力变压器
的高压控制设备,应用有(ACD)。A、短路保护B、漏电保护C、过负荷保护D、接地和欠电压释放保护E、直流保护F、交流保护124、矿用移动变电站一般由(ABC)组成。A、高压开关B、干式变压器C、低压馈电开关D、磁力起动器E、低压绕组F、继电器125、防爆外壳的防爆性能主要由隔爆结合面上的(ABC)决定。A、宽度B、间隙C、粗糙度D、防锈油E、长度F、厚度126、综采高压开关从灭弧原理上区分有(BCD)。A、空气式的B、少油式的C、真空的D、充SF6(六氟化硫)气体的E、抽出式F、密封式127、隔爆型电气设备的防爆特征有(AD)。A、不传爆性B、气密性C、本质安全性D、耐爆性E、真空F、防锈128、供电网路中,(ABCD)均可能会引起漏电故障。A、电缆的绝缘老化B、电气设备受潮或进水C、橡套电缆护套破损D、带电作业E、失爆F、锈蚀129、电流通过人体时,会引起神经或肌肉功能的紊乱和电烧伤,主要影响(BCD)。A、大脑B、呼吸C、心脏D、神经系统E、脾F、肺130、漏电保护装置的作用有(ABC)。A、漏电时迅速切断电源B、当人体接触带电物体时迅速切断电源C、可不间断地监视被保护电网的绝缘状态D、防止电气设备漏电E、耐爆F、隔爆131、某采区电钳工检修QC83--120电磁启动器,未办理停电手续,带电擅自开盖检修。两手碰触电源接线柱,造成左手严重烧伤。其原因是该电钳工违反《煤矿安全规程》中相关规定
(ABD)造成的。A、井下不得带电检修电气设备、电缆和电线B、检修前,必须切断电源,检查瓦斯、验电、放电C、必须有保护接地D、采区电工在特殊情况下町对采区变电所内高压电气没备进行停、送电的操作,但不得擅自打开电气设备进行修理E、煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作F、当矿井受到河流、山洪威胁时,修筑堤坝和泄洪渠,有效防止洪水侵入132、刮板链常见的断链情况有(AB)。A、强力断链B、疲劳断链C、磨损断链D、人为断链E、腐蚀断裂F、意外断裂133、某矿发生一起特大瓦斯爆炸事故。经事故调查,瓦斯积聚原因为与采空区隔离煤柱出现多个孔洞;
火源为正在检修的电磁启动器,电钳工打开了接线盒盖板,煤及矸石落入,产生火花。该事故表明,在设备检修中存在的问题是(ABC)。A、带电检修设备B、对失爆电器送电C、检修前没有检查瓦斯D、甩掉保护装置E、瓦斯浓度超标送电F、煤尘过大送电134、漏电保护方式主要有(ABC)。A、附加直流电源式B、旁路接地式C、零序电流方向式D、闭锁式E、直流架线式F、交流架线式135、(ABD)等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路,并应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。A、主要通风机B、提升人员的主井绞车C、机修厂D、抽放瓦斯泵E、木材厂F、机房136、防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前,应检查其
粘:选考试学习资料,如有需耍请下載-
2020年电气中级工程师考试岗位专业知识试题库
1/精选考试学习资料,如有需耍请下载-
及答案
2020年电气中级工程师考试岗位专业知识试题库及答案单
项选择题1.新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应
安排在()A、1年之后进行B、1年之内进行C、运行3年之后
进行D、5年答案:B2.新安装装置验收试验时。
在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V绝缘电阻表测量
保护各回路对地绝缘电阻值应()。
A、大于10MQB、大于5MQC、大于0.5MQD、大于
0.1MQ答案:A3.220kV电压等级及以上微机型继电保护装置每()
年进行一次全部检
验。
精选考试学习资料,如有需耍请下载-
A、6年B、5年C、4年D、3年
答案:A4.中性点经消弧线
圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用()方式。
A、过补偿B、欠补偿C、完全补偿D、三种都不是。
答案:A5.()及以上的油浸式变压器,均应装设气
体(瓦斯)
保护。
A、0.8MV?AB、1MV?AC、0.5MV?AD、2MV?A。
答案:A6.电流互感器的电流误差,一般规定
不应超过()。
A、5%B、10%C、15%D、20%o答案:B7.在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短
路电
流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参
数,称此电流为()。
A、暂态电流B、次暂态电流C、冲击电流D、稳态电流。
答案:C8.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有()。
A、零序电流保护B、负序电流
保护C、相间距离保护D、相
间过流保护。
答案:C9.当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作
的保护装置叫做
()。
(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)
欠电压保护。
答案:B10.微机继电保护装置的定检周期为新安装的护
装置()
年内进行1次全部检验,以后每O年进行次全部检验,每1?2年进行1次部分检验。
3/精选考试学习资料,如有需耍请下载-
(A)1、6;
(B)1.5、7;
(C)1、7;
(D)
2、6。
答案:A11.时间继电器在继电保护装置
中的作用是()。
(A)计算动作时间;(B)建立动作延时;
(C)计算保护停
电时间;(D)计算断路器停电
时间。
答案:B12.电压速断保护中的电压继
电器应接入()。
(A)相电压;(B)线电压;(C)零序电压;(D)抽
取电压。
答案:A13.继电保护装置是由()组成的。
(A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元
件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表
回路。
答案:B14.继电器按其结构形式分类,目前主要有()。
(A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;
精选考试学习资料,如有需耍请下载-
(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继
电
器。
答案:C15.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断
路器,是继电保护的()的体现。
(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。
答案:B16.我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是()。
(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;(B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;(C)不
接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;(D)直接
接地方式、经大电抗器接地方式和不接
地方式。
答案:B17.变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧
通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA,一般选用()。
(A)0.5级;(B)D级;(C)TPS级;(D)3级。
答案:B18.电流互感器的相位误差,一般规定不应超过()。
(A)
7°;
(B)
5°;
(C)
3°;
(D)
1°o答案:A19.岀口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路
中串入的电流自保持线圈的自保护电流应当是()。
(A)不大于跳(合)闸电流;(B)不大于跳(合)闸电流的一
半;(C)不大于跳(合)闸电流的10%;
(D)不大于跳(合)闸电
流的80%。
答案:B20.电流互感器的二次绕组按三角形接线或两相电流差
接线,在正常负荷电流下,它们的接线系数是()。
5/精选考试学习资料,如有需耍请下载-
(A);
(B)1(C);
(D)2o答案:A21.在运行的电流互感器二次回路上工作时,()。
(A)严禁开路;(B)禁止短路;(C)可靠接地;(D)必须停
用
互感器。
答案:A22.在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动
作的Oo(A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。
答案:A23.两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电
流互感器,在二次绕组串联使用时()。
(A)容量和变比都增加一倍;(B)变比增加一倍,容量不变;
(C)
变比不变,容量增加一倍;(D)变比、容量都不变答案:C24.距离保护在运行中最主要优点是()。
(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)
具有灵敏性。
答案:B25.高压断路器的额定开断电流是指在规定条件
下()开断(A)最大
短路电流最大值;(B)最大冲击短路电流;(C)最大短路电流有效值;(D)最大负荷电流的2倍。
答案:(C)26.电流通过人体最危险的途径是()(A)左手到右手;
(B)左手到脚;(C)右手到脚;(D)左脚到右脚。
答案:(B)27.变压器的压力式温度计,所指示的温度是()(A)
上层油温;(B)铁芯温度;(C)绕组温度;(D)外壳
温度。
精选考试学习资料,如有需耍请下载-
答案:(A)28.断路器接地金属壳上应装有()并且具有良好导电
性能的直径不小于12mm的接地螺钉。
(A)生锈;(B)防锈;(C)无锈;(D)粗造。
答案:(B)29.在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相
对地电压0(A)不会升高;(B)升高不明显;(C)升高1?73倍;
7/7
扩展阅读文章
推荐阅读文章
天铭文秘网 https://www.itym8.com Copyright © 2019-2024 . 天铭文秘网 版权所有
Powered by 天铭文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:吉ICP备19001769号-1