  污水管道施工方案范文(通用10篇)1一、编制依据

  1、《晋中市环城西路(汇通路-修文)改造工程排水管道工程》施工图设计。

  2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。

  3、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

  4、集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。

  二、工程概况

  排水设计原则要充分利用现状管线,本工程环城南街以北段属于规划中心城区环城南街以南段属于规划中心城区以外。

  我项目部承建的晋中市环城西路(汇通路-修文)改造工程排水管道工程,排水体制采用雨、污水分流排水体制。全长8713.44米。

  1、雨水方案

  依据晋中市城区排水防涝工程专项规划来做排水方案的设计。环城南街以北段雨水属于中心城区排水分区1-九分区,按规划由东向西排入规划明渠;环城南街以南段按山西转型综合改革示范区潇河产业园区晋中起步区防洪规划来设计,雨水排入小牛线和中央明渠、潇河;因此环城西路排水管线设计在东西两侧各设一趟雨水西侧的雨水仅排除道路红线外150米范围的雨水,东侧的雨水管根据汇水范围来排除雨水。

  2、污水方案

  在综合通道东侧有一趟污水主干管,因此环城西路排水管线设计

  在东西两侧各设趟污水;分别由东向西或者由南向北最终接入综合通道污水管线。

  三、施工方案

  雨水管道施工方案

  1、雨水管道施工工艺流程

  测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填

  2、测量放线

  根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。

  根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。

  3、沟槽开挖和排水设施

  (1)、沟槽采用放坡开挖。边坡1:0.33。沟槽用挖掘机开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。

  (2)、槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。

  4、管道基础施工

  在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速浇筑C15混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。

  混凝土采用商品混凝土,混凝土基础浇筑采用模板立模,管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后12小时内不得浸水,并进行养护。在气温15度以上条件下养护20小时方可排管。

  管道基础表面要求平整,两井之间要顺直;管道基础要密实。

  5、铺设管道

  (1)、本工程管道安装采用吊机下管、稳管,雨水管管径为DN700,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。

  (2)、稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。

  (3)、排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。

  (4)、管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。

  (5)、管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。

  (6)、排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

  (7)、管道铺设质量验收标准应符合《市政排水管道工程施工及验收规程》的有关要求,具体指标如下:

  管道中心线允许偏差:20mm;

  管内底标高允许偏差:-10mm~+20mm;

  承口、插口之间外表隙量允许偏差:<9mm1)中线控制:本次施工采用边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上,通过锤球定位线定出边线,在基础上做好记号,稳管时通过锤线控制管道边线,这样管道就处于中心位置,用这种方法对中,比中心线法速度快。

  2)高程控制:管道高程控制采用水准仪复测,龙门板控制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的垂直距离应相等,则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡度线。坡度线上任何一点到

  管底的垂直距离为一常数。高程控制时,使用丁字形高程尺,将高程尺垂直放在管底,当标记和坡度线重合时,表明高程正确。管线平面位置与高程误差必须符合规范要求。管中心控制与高程控制必须同时进行。

  6、检查井

  检查井井底处理根据雨水方涵基底处理施工,然后按照标准图钢筋混凝土井室进行施工,砼材料采用C25、S4,基础下层筋保护层40mm,其他为35mm。钢筋混凝土盖板,流槽为M7.5水泥砂浆砖砌。

  6.1施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。

  6.2钢筋工程

  (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。

  (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

  (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

  (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

  (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。

  (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。

  6.3模板工程

  (1)模板采用竹浇模板。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固

  采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。

  (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。

  (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。

  (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。

  (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。

  6.4混凝土工程

  混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:

  (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。

  (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

  (3)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

  (4)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。

  (5)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定浆后还应第二遍压光或拉毛。

  (6)混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆盖养护。

  6.5管道与检查井的连接

  (1)管道与检查井的连接采用柔性连接,要求不高时直接将管砌入井壁中连接即可。

  (2)钢带增强聚乙烯螺旋波纹管应在回填后在与检查井连接,防止因温度变化管道缩涨而破坏井壁结构。

  6.6踏步安装

  本工程采用塑钢踏步,待井施工完毕后,用膨胀螺栓,把踏步焊接在胀栓上即可。从井内管顶以上20cm开始安装,踏步爬梯错步布置,上下间距36cm,左右中心间距30cm。

  6.7闭水试验

  钢带管管道闭水试验应在管道连接完成回填后进行。在管道安装完毕后通过密闭性检验对管道进行调试。管道密闭性检验可采用闭水试验法,操作程序如下:闭水试验时水头应满足下列要求:当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。试验中,试验管段注满水后的浸泡时间不应少于24小时。从试验水头达到规定水头后开始计时,观测管道的渗水量,在观测期间应不断地向试验管段内补水,保持试验谁有恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。在试验过程中做好记录。管道密闭性检验时,应向管道内充水并保持上游管顶2m水头的压力。经外观检查不得有漏水现象。管道24h的渗水量不应大于按下式计算的允许渗水量:Q=0.0046D式中Q—每1km管道长度24h的允许渗水量(m)D—管道内径(mm)

  7、污水管道施工工艺

  7.1污水管道施工工艺流程

  测量放线→沟槽开挖土方开挖→支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填

  7.2测量放线

  根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。

  根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。

  7.3沟槽开挖

  (1)、沟槽采用放坡开挖。边坡1:0.33。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。

  (2)、开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

  7.4管道基础施工:同雨水管道施工工艺。

  基础施工前必须复核高程样板的标高。基础的底层土人工挖除,修整槽底,清除淤泥和碎土。

  7.5铺设管道

  (1)、管节的预制、运输及现场堆放,管道铺设与雨水管道施工相同。

  (2)、所有管道接口处在管道就位后,覆土前包裹两层土工布,宽度为800mm,土工布接缝搭接宽度为200mm。

  (3)、本工程的管道接口:采用橡胶圈接口。

  7.6钢筋混凝土检查井施工

  施工时,井底基础应与管道基础同时浇筑,井底基础板为双向受力,采用钢筋笼施工。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺,井底基础与相邻管道基础同时浇筑,使两者基础浇筑条件一致,同时能减少接缝,避免了因接茬不好的因素,产生裂缝引起不均的沉降。依据标准图集及设计要求进行施工。

  7.7、闭水试验

  根据规范要求,污水管道必须逐节(两检查井之间的管道为一节)

  作闭水检验,检验合格后才能进行管道回填。试验按《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-20xx)执行。

  7.8、沟槽回填施工:污水管道沟槽回填与雨水管道相同。

  四、施工质量控制

  1)开槽时,当挖到一定深度要求时,及时按一定要求支护沟槽土体。开槽时,严禁超挖和扰动基底面,槽底标高以上20cm土体人工修槽。

  2)管道基础施工前,加强测量、放样复核,3:7灰土垫层要铺筑,摊平﹑拍实。

  3)管道铺设前,待用管节要按产品标准逐节检验,不合格管节不得使用。

  4)在井位区排管时,控制好检查井内净尺寸。

  5)管道接口的几何尺寸﹑物理力学性能和操作环境要求应符合质量标准,管节的承口和插口的几何尺寸和光洁度要符合质量标准。

  6)沟槽覆土所用材料及操作应符合标准。

  7)检查井位置按规定尺寸做好复核,砂浆嵌缝﹑抹面应符合质量要求,以防起壳﹑裂缝而造成渗漏水。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)2一、工程概况:

  因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。

  二、施工机械:

  反铲挖掘机,铁锹,镐蛙式打夯机手推车,振动棒,三、污水管道施工工艺流程如下:

  测量放线→布置井点降水→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→稳管浇砼→污水井施工→闭水试验→沟槽回填

  1)测量放线:

  1、为施工测量使用方便,从现场永久水准点处,引临时性水准点,其精度要求符合规范要求,水准点闭喝误差不大于4㎜∕㎞

  2、用经纬仪定出管道中心线位置,标出管线的起点,终点和转角点,作为中心控制桩

  2)井点降水(见井点降水专项施工方案)

  3)沟槽开挖及支护

  本次开挖的宽度和深度较大,既采用反铲挖掘机开挖,首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖至流沙层,再配合钢管木板挡土墙开挖管道沟槽。管道沟糟开挖应严格控制标高,防止糟底超挖或对糟底土的扰动,机械挖土留0.2~0.3厚土层,待铺管前用人工清挖至设计标高。

  沟槽开挖采用以机械开挖为主

  (1)管槽的开挖形式,采用梯形槽,上口以管中心线各向外4M,下口以管中心线向外3M,小沟槽采用方形槽,宽度为4M。

  (2)在小沟槽两侧打钢管桩,采用钢管式木板挡土墙进行管道施工作业。

  4)浇筑混凝土基础

  根据道路中心线由技术员定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设10cm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。

  5)安管

  安管前的施工准备工做如下:

  1.检查管子内、外表面有无空鼓、露筋、缺边等缺陷,不合格管材不得使用,2.复核管基的标高、中心线的坡度

  3.基础砼的强度达到设计强度的70%时才充许下管

  4.检查所用下管机具、临时设施应牢固可靠,并设专人统一指挥。

  5.管材的型号,采用机械与人工配合下管,糟内放管和运管、排管,应将管子放到沟糟一侧,留出检查井的位置,安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。

  5)稳管

  1.稳管轴线位置控制:控制的方法是采用中心线控制方法,将管中心测设在坡度板上,稳管时有操作人员挂上中心线,在中心线上挂一垂球,并在管内放置一块带有中心刻度的水平尺,然后移动管身,使垂线与水平尺的中心刻度对正,不超过充许偏差,即为对中结束。并且也要满足高程和管口间缝要求。

  2.稳管高程控制:将相邻坡度板上的高程钉用小线连成坡度线,稳管时,使坡度线上任何一点至管内底的垂直距为一常数(或称下反数)操作人员调整管子高程,使下反数的标志与坡度线重合,表面稳管高程合格,稳管工作,对高程和对中心的操作是同时进行,操作人员是相互配合。稳好后管节下部用石子垫牢,在继续下一节管,间隙必须符号要求,而且两节管口外皮要平滑,无错台。

  6)接口施工:

  1.管道的接口形式:主要采用的是刚性接口,密封材料是水泥砂浆抹带接口。

  2.管道间隙采用1.3水泥砂浆填充,1.25的水泥砂浆抹带,基础管座为C20砼,3.抹带前将管口及管带覆盖上的外皮刷洗干净,并涂一道水泥浆为宜。

  7)稳管浇砼

  在管道吊装完毕后立模浇筑稳管砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。

  8)窖井

  窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1250。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

  9)、闭水(污水管道要求)

  待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。

  先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水实验。

  10)、回填

  回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机

  将土挖至沟槽边。反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每30cm一层,人工整平后夯实,分层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用压路机碾压密实。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)3工程名称:XXX西侧供水干管工程

  工程建设地点:XXX工业区

  建设规模:天津南港工业区一期由北向南供水主干管道,供水水源为天津南港工业区给水厂,起点为创业路路口干管,沿在建的海滨大道西侧向南铺设至南堤路路口,全长约6.37Km,检查井52座。

  一、编制依据

  结合天津地区气候特点,每年的11月15至次年的3月15日为冬季,在施工中严格按冬季施工要求进行施工。

  二、施工用电

  1、电源采用200KW发电机发电,电缆引入临时施工场地总配电箱,根据各负荷位置,在其低压配电线路共设置一条主出线(适当设有备用出线),分别用于各电焊机、照明、及现场其它小型设备等和用电等。在各用电设备附近,分别设置配电箱和末端分支配电箱,各用电设备开关箱由末分配电箱供电。冬季施工时要设置专人负责发电机的水、油,发电机夜间或长时间不需要发电要把水排干净,冬季用柴油要根据天津地区的气候特点,尤其在海边作业,柴油用-20号柴油,以防冬季冻结,影响发电,耽误施工。

  2、配电箱、开关箱应符合下列要求

  (1)、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,严禁使用破损以及不合格的产品;

  (2)、总配电箱应装设总开关电器和分路自动开关以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路自动开关。

  (3)、每台用电设备应有专用的开关箱,严禁使用同一个开关电器直接控制两台及两台以上设备;

  (4)、开关箱内开关电器在任何情况下都可以将电源与用电进行

  隔离;

  (5)、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择必须符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

  (6)、手动开关电器只许用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5KW的动力回路。

  (7)、各种开关电器的额定值应与其控制的用电设置相适应;

  (8)、配电箱、开关箱中导线的进线位应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的其他部位。

  3、生活区用电

  生活区紧邻天津南港工业区给水厂,生活用电由给水厂办公区接入我施工项目部,项目部内设置总配电箱,分级供电。

  项目部主要用电设备蒸饭车、照明灯具10套、油汀电暖气6组。项目部设置专人负责内部用电,每天工人上班后每宿舍查看电暖器是否断电,一是不造成电力无谓的浪费,另外就是杜绝火灾的发生。蒸饭车使用时正好工人还没有下班,这样就错开用电高峰,不至于会对水厂办公造成影响。另外严禁宿舍私拉乱接电线,不得使用电炉子、热得快、电褥子的用电设备,一经发现,用电设备没收,并处以罚款。

  4、施工现场安全用电技术措施

  (1)、施工现场临时用必须严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ46-48,《施工现场临时用电安全技术规范》。

  (2)、全体施工人员遵守公司的安全规章制度和市建委的有关规定和要求,对现场人员做到层层交底,让每个人都掌握用电安全知识及触电急救措施。

  (3)、必须严格执行《停电检查维修操作安全规范》,切不可在未弄清是否有电的情况下盲目开始操作。无《安全操作证》的非正式电工,禁止从事电工作业。

  (4)、所有电气设备的金属外壳均需保护接零,对电气设备进行定期检查,发现温升过高或绝缘下降时及时查明原因,消除故障,避免触电,短路等事故。

  (5)、必须带电作业时,要由专业电工操作顺序进行操作,并监护人员监护,坚决杜绝事故发生。

  (6)、移动电动机和手持式电工工具的外壳要作保护接地。使用的导线用绝缘的橡皮软线,其绝缘电阻大于0.5M。

  (7)、现场配电装置设漏电保护器。

  (8)、空气开关及保险丝的切断必须正常,不允许改换粗的保险丝或铅丝代替,闸具、熔断器参数与设备容量变相匹配。

  (9)、施焊现场必须按一级防火要求设置足够的消防器材,认真执行有管理制度,在防风棚中施焊时,外部设专人监护、重视防火工作,排除火灾隐患。

  三、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施:

  1、在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的.机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

  2、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

  3、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。

  4、严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

  四、冬季施工的安全和防火

  (1)冬季施工时,要采取防滑措施;

  (2)施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人;

  (3)电气设备、开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果;

  (4)临时用电设备以及经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好;

  (5)工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋,水箱存水,下班前应放尽.;

  (6)草包、草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果;

  (7)现场的易燃、易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)4一、施工注意事项

  1、管道安装施工前,应具备下列条件:首先,设计图纸及其它技术要求正确齐全,施工方案和施工组织已经得到确认和落实;其次,施工材料,施工工具和设备已经准备就绪,能保证正常的施工。

  2、施工人员按设计要求进行施工,修改设计时须有设计单位的同意文件,严禁未经报批的擅自改动。

  3、施工前,应验收各材料的质量状况、规格和数量,产品应符合现行产品标准,具有质检部门产品合格证,配件须与管材型号配套。

  4、PVC-U给水管道与其它相邻管道之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置闸门井等附属构筑物要求的宽度。与热水管等高温管道和高压燃气管等有毒气体管道之间的水平净距不宜小于1.5m。饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。

  5、PVC-U管道中线与建筑物外墙(柱)皮之间的水平距离不宜小于下列规定:公称外径dn不大于200mm时为1.0m;公称外径dn大于200mm时为3.0m。

  6、PVC-U管道不得从建筑物下面穿越。当必须穿越时,应采取外加套管等可靠的保护措施。

  7、当设计无规定时,PVC-U管道不得采用360°满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力。

  8、在道路下管顶埋深不宜小于1.0m;在人行道下,公称外径dn大于63mm时,不宜小于0.75m;公称外径dn不大于63mm时,不宜小于0.5m。在永久性冻土或季节性冻土层中,管顶埋深应在冰冻线以下。

  9、施工时要严格注意安全生产,制定安全施工章程,防止意外事故发生。

  10、为了避免放管时发生扭转、混乱,并能顺利的连续施工作业,在管道连接时必须按照管材打字的端面对接。

  二、沟槽要求

  1、管道公称外径dn大于63mm时,开槽底不宜小于管道外径加0.5m,且总宽度不小于0.7m。

  2、槽底深度应按设计标高开挖,设计未规定时槽底深度不得小于管外径加砂基础厚度,管底砂基础厚度不得小于100mm。

  3、含水地层或软土、不稳定地层内开槽时,须进行施工排水、设置沟槽支撑或采取地基处理等措施者,应进行施工设计。在一般情况下,可参照《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268执行。

  4、开挖沟槽时应严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分必须用砂砾土回填密实。槽底为岩石时应将岩石挖深不小于150mm,挖深部分用砂砾土回填密实。槽底有弧石等坚硬物体时,必须清除后用砂砾土回填处理。

  三、管道铺设

  1、敷管时可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底砂层上。在一般情况下,插口插入方向应与水流方向一致。沟槽不深时,采用粘接接头的管道可在槽边连接成一定长度后用弹性敷管法下管;承插式柔性接头管道,宜在沟槽内连接,接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分必须用砂砾土回填密实。

  2、管道在敷设中需切割时,切割面要平直。插入式接头的插口管端应削倒角,倒角坡口后管端厚度一般为管壁厚的1/2~2/3,倒角一般为15°。完成后应将残屑清除干净,不留毛刺。

  3、承插式橡胶圈接头适用于公称外径dn不小于63mm的管道。

  4、胶粘剂粘接适用于公称外径dn为20mm~200mm的管道。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)5一、排水管道的概况

  排水管道系统一般由废水收集设施、排水管道、水量调节池、提

  升泵站、废水输水管(渠)和排放口等组成。主要有合流制和分流制两种基本方式,一种就是合流制排水系统,即为将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。分流制排水系统即为将生活污水、生产废水和雨水分别在两种或两种以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。

  二、市政排水管道施工

  市政排水管道施工的基本程序主要包括中线测量、坡度板、沟槽开挖、管道安装,具体内容表现在:

  1、中线测量

  在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。

  2、坡度板

  埋设坡度板间距设为10m左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板;坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30cm;坡度板的截面尺寸为8cm×20cm,坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。

  3、沟槽开挖

  在市政管道开挖与支护该项目中,在整个工程中占很大比重的就就是土方的工作量,在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,并确定调查结果和处理方案,然后把结果送交业主和相关管理单位确认,为了保证能够进行相应的保护、迁移等措施,确保开挖工作持续进行。

  4、管道安装

  管道的安装就是排水工程重点项目,首先就是管材的选用和检查,管道器材以及主要配件由选定的合格制造商提供,并必须由施工方材料工程师对产品的质量进行验证。其次就就是下管,根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线,下管时用专用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。因此管道的安装一定要符合质量要求,管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物;管座混凝土应捣实,管座回填粗砂应

  密实。

  三、市政排水管道施工存在的问题

  1、排水管道渗漏

  排水管渗漏主要就是因为施工路线地质条件较差,使得井体施工质量不符合要求,导致基础出现不均匀下沉。再加上排水管材以及端口的质量比较差,导致封堵处出现渗漏。

  2、检查井出现变形

  在浇筑检查井基础时没有形成整体,导致检查井的整体承载性能不符合要求,造成砂浆不饱满和水泥砂浆的和易性不符合要求,导致出现通缝、空缝,使得井墙掰裂,检查井的整体强度进一步降低。除此之外,因为空鼓裂缝对井室抹面所产生的影响,导致井内水质恶化,腐蚀性气体含量增加,致使检查井产生变形问题。在砌筑成井施工时因为安装质量不符合规定要求,导致圆井收口不符合要求,井盖出现坍塌,从而影响到检查井的正常使用。

  3、管道中线位移超标

  造成管道中线位移超标的原因比较复杂,影响因素也比较多。比如施工人员缺乏责任心,技术水平不过硬,施工之前的技术交底不清,放线偏差比较大,且没有进行复测,再加上测量密度不够或者高程测量存在比较大的误差而没有及时加以整改;没有对沟槽平基层以下层流沙严重的软土层进行技术处理,没有按照技术标准对管道平基层进行有效处理,安装管道过程中没有挂中线或者挂线不准确,常见的就是所挂的中线没有按要求绷紧,从而造成下垂严重而导致局部管道出现中线位移等等。

  四、加强市政排水管道施工的具体措施

  1、注重管道的质量

  (1)正确选择排水管直径的尺寸。

  在不脱离当前实际的情况下科学地进行建设规划,既要满足当时实际情况又要具有前瞻性,对未来的经济、人口发展勾画出合理配置的空间,做到最经济、最合理地选择排水管的直径尺寸,才能促进城市的可持续发展。

  (2)在采购管材的时候,必须核实供应商所出具的相关质量检测部门出具的管材检测报告,确保管材质量符合要求。在施工过程中施工人员还必须对管材质量就是否符合施工要求进行检测。一般而言,管材质量合格的话,其表面往往比较光滑,敲击的时候其声音比较清脆。对施工过程中存在质量问题的管材不能施用。必须严格按照设计规范进行施工,严格执行施工之前的技术交底制度,保证排水管道的强度以及稳定性符合要求。如果施工路线地质条件不能满足要求的话,必须更换或者改良土质,从而进一步提高地基的承载力。

  2、强化施工人员的责任意识,提高施工人员的技术水平

  施工人员必须充分了解技术要求,并严格按照技术交底制度进行施工,施工放线应准确并仔细复测,严格控制测量密度以及高程测量误差,使之满足施工技术规范要求。按照技术标准采取有效的技术措施及时处理沟槽平基层以下层的流沙较严重的软土层,严格按照技术要求对管道平基层进行施工;在安装管道过程中必须严格按照设计标准进行挂线,并认真复核,以保证中线的准确无误。

  3、合理规划排水管道的设置

  4、注重闭水试验的合格性

  要充分保证闭水试验的合格性,首先必须在渗漏的位置做好标记,同时必须将管内的水排干。针对试水过程中发现的细小的缝隙以及麻面等渗漏问题,通常利用喷灯对其表面进行处理,有时还必须采取挖开处理的措施。如果渗漏比较严重的话,不仅需要更换材料以及对接口位置进行重新填塞,还需要找专业技术人员采取处理措施,直到闭水试验符合要求为止。

  5、严格选择雨水井、检查井井盖种类、材质

  首先要重视检查井的基层以及垫层的基础施工,严格按照施工要求搞好破管做流槽工作,防止检查井井体下沉。在施工时必须固定检查井的中心位置,等到检查井基础稳固之后再进行砌砖,砌筑墙体时确保砂浆饱满程度,尽可能保持砌缝的平整,并压光抹面,防止产生空鼓、裂缝等质量问题。其次要严格按照设计以及技术工艺要求施工检查井基层以及垫层,严格控制检查井基础施工质量,在浇筑时严禁带

  水作业,防止由于检查井地基不稳问题而导致检查井出现变形问题。最后要注重井盖的选择。在街路上的雨水井、检查井井盖选择重型防盗的、铸铁的比较好,当今社会,交通秩序混乱,重型车辆经常出入在此车道上;社会治安不稳定,在光天化日之下井盖被盗事件偶有发生,鉴于此选择重型防盗的铸铁井盖比较实用。同时选择防盗的重型井盖还可以避免暴雨积水井盖被水冲走现象的发生。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)6(一)给水管施工流程

  测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→管道垫层→管道安装→阀门井砌筑、抹面→水压试验→沟槽回填

  (二)施工方法

  1.土方施工

  (1)给水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施,在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;(2)管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,塑料管深度应超出管底200mm,其他管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高

  300~500mm处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准。

  (3)沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门等设施;(4)压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管顶以上0.5m的土方,水压试验合格后,及时回填其余土方。

  (5)土回填时,沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水率不得过高;槽底至管顶以上0.5米范围内,回填土料不得含有机物、冻土以及大于50mm砖、石等硬块。

  2.井室施工

  (1)阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离宜不小于300mm。

  (2)穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水;井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。

  (3)砖砌井室应符合以下要求:

  a.砖缝砂浆应饱满,抹面应压光,不得有裂纹、空鼓等缺陷;b.井梯、踏步安装前应做好防腐,随砌随安装。

  3.管道敷设组装

  (1).管道在组装前须将内部清理干净,敷设后,在管沟内不得有应力弯曲现象;管道敷

  设中断时,应将管口临时封堵。

  (2).塑料管在敷设时,管底部垫100mm厚中砂基础层,当土质较差是,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层。

  (3).管道采用柔性接口在橡胶圈安装就位后不得扭曲。当用探尺检查时,沿周围各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm。

  4.阀门安装

  1)、按照阀门位置,进行截管下料套丝安装已拆除的阀门及连接管。

  2)、核对阀门的规格、型号,并确定安装方向。

  3)、连接的阀门在关闭下安装。

  4)、安装前检查阀门是否灵活,存在的问题在安装前处理好。

  5)、阀门安装要便于操作、维修,符合安全及需方要求。

  6)、先将阀门放到井下,然后再在井下把改制的阀门及连接管安装到位,将阀门在合适的位置安装,对好位置上好。

  7)、检查阀门是否牢固。

  5.消火栓安装

  1)、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用mu7.5红砖、m7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的.维修。

  2)、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用m7.5水泥砂浆抹成八字托座。

  3)、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。

  4)、室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

  6.管道试验及冲洗

  (1)管道安装完毕后须进行试验:所有给水管道做强度压力试验

  (2)管道试验前,所有管道的连接工作已结束,混凝土部件的养护期已符合要求;(3)管道上水应从低点处缓慢灌入,试验管段的高点及末端应设排气阀,使管内气体排放尽;(4)埋地管道试验、防腐检查验收后,应进行竣工复测,填写测量记录与隐蔽工程记录,经监理工程师确认后,及时回填并夯实;(5)压力试验时,与管道相连的设备、仪表部件、消防部件等应予以隔离;(6)管道进行强度压力试验时,应分级升压(10%,50%),每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口,当无异常时,再继续升压,水压升至试验压力后,保压10min,检查接口、管身无破损、无漏水为强度试验合格;(7)管道强度压力试验合格后方可进行严密性压力试验,将压力降至设计压力,保压10min,压降不大于0.05mpa为合格;(8)给水管道系统冲洗应在试压合格后进行,水冲洗应连续进行,流速应不小于1.0m/s,以目测排出口的水色和透明度与进口水一致为合格。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)7一、工程概况

  乔山中路地下雨污水管道合流,管线总长度1660米。银浩污水管道清淤承接此次管道清淤工程,此排水管道是乔山中路的主要雨污排水管道,现状大部分检查井及管道内淤泥都已经塞满,污水无法正常排出,矗种鼷为保证排污顺利通畅,需对排污管道进行疏通、清理。本工程地处滨州南部中心市区,属滨州老城区,地势低洼,因年久失修,管道淤积严重,道路排水不畅,雨季内涝严重。

  二、施工方案、主要施工方法及主要管理措施

  (一)施工准备

  1、揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风;了解污水井管道使用年限,使用情况,堵塞情况,埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。

  2、测量人员根据图纸上的检查井施工所在的位置进行测量摸底工作。通过专业测量人员对现状污水井内淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底,与图纸和设计资料进行复查、核对;使测量摸底的数据准确无误。

  3、根据施工进度计划安排,施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好了检查、维修和必要的保养工作,确保施工设备的正常使用。

  4、抓好安全文明施工工作。施工前已制作了大小围挡,订做了施工安全帽、工作服、安全条幅等安全施工用品。

  5、施工期间成立安全文明施工队伍清扫泥浆、车辆沾带的泥土、围挡加固,保证市容及周围环境干净、保证做好交通组织宣传工作。

  6、施工前,对现场管理人员、机械设备驾驶人员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底,学习本工作范围内的相关知识,明确职责。

  7、施工前检测井内有毒气体浓度,并进行动物中毒康复解毒试验。

  8、施工前安排防化救生潜水人员,下井检查有无暗道,或者异常涌流、以及塌陷危险排水构筑物等威胁施工人员的各项因素,发现情

  况及时处理。银浩管道清淤分享

  9、施工前配备足够数量的防毒面具、照明矿灯,救生绳具、氧气瓶、潜水衣等防护用品。

  (二)工期、质量及安全目标

  1、工期目标污水疏通工程计划接到招标单位开工通知即可开工至合同约定竣工之日完工,计划用时28日历天,提前两天。

  2、质量目标确保合格。

  3、安全目标实现“双零”目标,即:即零安全事故,零伤亡率。

  (三)人员安排项目部管理人员10人,施工工人人数40人。其中接受专业培训技术工10人,壮工25人,消防及潜水救捞人员5人。

  (四)施工工艺:

  (1)降水、排水使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。

  (2)稀释淤泥高压水车把分段的两检查井向井室内灌水,使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

  (3)吸污用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。

  (4)截污设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查银浩管道清淤分享井出水口和其他管线通口堵死,只留下该段管道的进水口和出水口。

  (5)高压清洗车疏通使用高压清洗车进行管道疏通,将高压清洗车水带伸入上游检查井底部,把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水,污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

  (6)通风施工人员进入检查井前,井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风,测量井室内氧气的含量,施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。

  (7)清淤在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后,对检查

  井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理,直到清理完毕为止。

  然后,按照上述说明对下游污水检查井逐个进行清淤,在施工清淤期间对上游首先清理的检查井进行封堵,以防上游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入上游检查井和管道中。

  注意:疏通过程尽量避免破坏原有排水设施,如果遇到坚硬垃圾、正常程序无法疏通时,在两井之间合适的距离将混凝土管道上部开口,用同样的方式清除管道内淤泥。本工程难点在于北侧排水管道乔山中路路口以东,部分部位有压力管线在排水管线上部平行,无论是开口清淤,还是检查井清淤,还是井下疏通人员逃生,都形成极大障碍。该部位将破除部分检查井壁,从井室一侧施工,清淤完毕后修复。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)8一、工程概况

  XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B标工程是一个城市次干道,位于XXXXXX区、XXXX区北起规划城北大道,南至XXXXXX路,B标改造管线全长约1382.66m。

  雨水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400钢筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基础,过路管采用砼包封基础。

  污水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段钢筋均采用D630*10钢管,W47—W47-1段钢管均采用D529*10钢管,管材应符合低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-20xx),焊接。砂垫层基础。钢管及管件内壁采用IPN8710互穿网络防腐涂料。

  接入dn400污水管采用Φ1000圆型砖砌污水检查井。Dn500~dn600污水管采用Φ1250圆型污水检查井。采用砖砌检查井,污水检查井采用流槽式。检查井位于车行道时,检查井进行加固处理。位于车行道范围内检查井采用φ700防盗球墨铸铁井盖座(GB/T23858-20xx),承载等级为D400级。参见国标06MS201-6-

  4、5、8、9。井盖必须有防盗、防跳、防震动装置。人行道及绿化带下采用φ770钢纤维混凝土井盖座(GB26537-20xx),承载等级为C250级。井盖与井座间需设橡胶垫块。

  所有混凝土污水管道、污水检查井均采用防腐措施,采用IPN8710互穿网络有机涂料,混凝土管内壁、井内壁、井底及球墨铸铁检查井盖反面各四遍,不得漏刷。具体施工和验收要求遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)以及涂料生产厂家的使用说明书执行。

  二、施工准备

  1、技术准备

  (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。

  (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。

  2、物资准备

  (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划;

  (2)明确各种材料的到货时间和技术要求,(3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。

  3、施工人员配备

  专业技术人员(负责安全):1人

  测量员:2人

  施工员:2人

  施工班组长:2人

  分成两个施工班组进行施工。

  4、临时设施准备:

  (1)根据工程现场实际情况,搭设施工临时设施。

  (2)临时用电准备:已向供电局申请了2处变压器,并已经供电。

  (3)临时用水准备:施工用水接附近自来水管网。

  三、施工方法和技术措施

  施工工艺流程:

  (一)、降地下水

  (详见降水专项施工方案)

  (二)、沟槽开挖工程

  1、测量

  (1)测量员进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程等,测量资料报监理工程师及业主备案。

  (2)雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。

  (3)在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。

  2、沟槽开挖

  (1)沟槽开挖前工作

  开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。

  (2)沟槽开挖形式

  根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。

  a.沟槽放坡的确定:

  槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33;

  槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5;

  b.槽底工作面的确定:

  管道一侧工作面宽度情况详见下表:

  c.沟槽断面形式(见下图)

  (3)开挖方法

  a.土方开挖采用机械开挖,人工配合。开挖过程中严禁超挖,以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物(管、缆)的地段由人工开挖,严禁破坏.b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。

  c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量的标记,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,减少土方外运及现场土方调运。

  d.开槽后及时报监理工程师验收,验槽合格后方可进行下道工序。

  e.堆土:沿沟槽单面堆放,离沟槽上沿2米以上。

  F沟槽检查验收;槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

  3、垫层

  沟槽经自检及甲方、监理工程师签认后,即可进行垫层砼施工。砼浇筑时,首先按照测量员测定出的管道中心线及垫层面高程,用100mm×50mm木方,模板背后用钢钎或枋木固定。管基混凝土均采用商品砼,浇筑时,人工初平,用平板振捣器振捣密实,根据标高控控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓压拍实。管道混凝土基础的做法按给排水标准图集施工。施工完毕派专人浇水养护,待平基混凝土强度达到5MPa以上且经自检合格及监理工程师签认后,方可下管。

  4、管道的敷设

  (1)管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件等重新作一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

  (2)管材在吊动及放入沟内时,应采用可靠的软带吊具或钢丝绳吊具,平稳下沟,不与沟壁或沟底激烈碰撞,下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

  (3)管道按照测量员在垫层上弹出的管道中心线就位后,为防止滚管,应在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管应位后,应进行固定,以防止管子发生位移。稳管时,先进入管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm内,中心偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。

  (4)管道接口

  本工程承插式钢筋混凝土排水管所有管道接口均采用橡胶圈接口,胶圈应采用耐酸碱腐蚀,耐老化的专用橡胶材料制成。密封圈使用时必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力,几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不小于出厂合格证标准。

  管节对口时,应将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。并将橡胶圈上的粘接物清擦干净,且均匀涂抹非油质润滑剂。

  插口上套的密封圈应平顺,无扭曲。安管时应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于10mm,把胶圈弯成心形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翅不扭,均匀一致卡在槽内。特别注意安装顶、拉速度应缓慢,并应有专人查胶圈滚入情况,如发现滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承口的预定位置。密封圈不得出现“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”、“跳井”、“外露”等现象。

  5、管座

  管道安装,管道接口经自检及甲方、监理工程师检验合格且鉴定后,应及时进行管座砼浇筑。管座砼均采用商品混凝土。

  首先管道两侧同时立模,模板内部可用枋木临时支撑,外侧用支撑支牢,支设高度略高于设计管座基础。浇筑前,清除模板中的尘渣、异物,核实模板尺寸,管座平基需凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后,再浇筑管座混凝土。浇筑砼时,必须两侧同时浇筑,保持两侧混凝土高度一致,然后再用插入式振捣器从两侧同时严密振捣,杜绝蜂窝、麻面,做到内实外光,并且抹平管座两肩。振捣时应保护管道不被移动。浇筑混凝土管座时,应留混凝土抗压强度试块,留置标准养护试块数量为:每工作班不应小于一组,每组3块;每浇筑100m3或每段长不大于100M时,不应少于一组,每组3块。砼浇筑完毕,达到一定强度后应及时派专人浇水养生,且经自检及甲方、监理工程师等有关部门

  验收合格后方可进行下道工序施工。

  6、检查井施工

  a、井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

  b、圆型钢筋混凝土检查井支模时,模板拼装要平整严密,支撑牢固,钢筋要除锈,钢筋搭接长度要符合设计规范要求,砼浇筑要用平板振捣器振捣密实,做到内实外光。

  c、检查井允许偏差及检验方法见下表

  7、闭水试验

  (1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24小时。

  (2)管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定。

  a、管道及检查井外观质量已验收合格。

  b、管道未回填土且沟槽内无积水。

  c、全部预留孔应封堵,不得渗水。

  d、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进水管外,应封堵坚固,不得渗水。

  (3)管道闭水试验应符合下列规定

  a、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2米。

  b、试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

  (4)当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

  管道24h的渗水量应满足(GB50268-20xx)要求。

  8、回填土

  钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度,且闭水试验合格后进行。回填土料宜优先利用基槽内挖出的土,但不得含有有机杂

  质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求,最佳含水率应通过试验确定。采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水。

  回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行,填土不得直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工,超过管顶500mm以上可采用机械还土,还土时分层铺设夯实。回填土压实的每层虚铺厚度可按下表进行。

  回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时,管道两侧同时进行,不得使管道移位或损伤。回填压实应逐层进行,管道两侧用管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实面的高差不大于300mm,管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm,且其行驶速度不得大于2km/h。当沟槽水位高,土壤含水量大,密实度达不到要求时,沟槽采用水泥土、或石灰土回填,雨水管道回填至管顶以上300mm,污水管道回填至管顶以上500mm。沟槽回填土的压实度应符合下表中的规定(GB50268-20xx)。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)9一、编制依据

  为了保证住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现“质量安全文明达到标准化合格工地”的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为住宅小区室外排水工程的编制依据。

  《建筑给水排水设计规范》GB50015-20xx《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20xx《室外排水设计规范》GB50014-20xx《城市排水工程规划规范》GB50318-20xx《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》DB29-76-20xx

  二、施工设计说明

  1.本工程是为了解决居住区的污水排放而修建的管道工程。

  2.排水出户连接管采用UPVC波纹排水管道。

  3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之后的排水管道均采用D200UPVC波纹管接口。

  三、施工工艺流程:略

  四、施工工艺说明

  1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。

  2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。

  3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。

  4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底清洁。

  5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。

  6.管道安装:

  1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检测。

  2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应按层次交错排列。

  3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材,经质量主管部门认可进行修补。

  4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业部门的有关规定,确保起吊安全。

  5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫

  层基础。禁止在砂石垫层上直接拖运管材。

  6)管道安装,应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高处依次安装。管道安装对口时,应保持两管同心插入,安装时橡胶圈可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑。

  7)橡胶圈的型式、截面尺寸、压缩率及材料性能,均要符合规定,并与管材相配套。橡胶圈环内径为管材插口外径的0.9倍。

  8)接口完成后,橡胶圈应位于插口小台内,与承口贴紧,平顺无扭曲。接口外力解除后,应无回弹,如有回弹应采取锁管措施。可将已就位的最末端的2---3节管用绳锁紧,或是在管底两侧加填砂石料,增大摩阻力,以减少回弹。

  7.砌筑检查井:

  1)砌井前检查基础尺寸及高程,是否符合图纸规定。

  2)用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm,砂浆应拌合均匀,严禁水冲浆。

  3)本工程图纸中所涉及到的检查井井身均为圆形,采用丁砖砌法,外缝应用砖渣嵌平,平整大面向外,砌完一层后,灌一次砂浆,使缝隙内砂浆饱满,后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖缝应错开。

  4)检查井砌至收口部分时,应按坡度将砖头打成坡茬,以便于井里顺坡抹面。

  5)井内壁砖缝应采用缩口灰,抹面时能抓得牢。井身砌完后,应将表面浮灰残渣扫净。

  6)井壁与砼管接触部分,必须座满砂浆,砖面与管外壁留1---1.5cm,用砂浆堵严,并在井壁外抹管箍,以防漏水,管外壁抹箍处应提前刷洗干净。

  7)井身砌完后,外壁应用砂浆搓缝,使所有外缝严密饱满,然后将灰渣清扫干净。

  8)检查井砌完后,应立即安装井盖,防止行人、土块、杂物落入井内。

  8.回填:

  1)沟槽基坑必须在管道验收合格并达到回填要求的强度时方可进

  行。

  2)回填采用的材料尽量就地取材,根据管道及回填上部工程对回填的要求和保护作业区影响围内地上、地下管线和建筑物安全的要求选用。

  3)回填前将槽内杂物淤泥清除干净,保持排水畅通。槽内不得有积水。

  4)回填时必须分层并始终保持管道两侧的高度相等使其受压均匀。两侧的高差不得大于20cm。回填每层的厚度不宜大于30cm。当回填密实度达到要求后方可回填上层土。

  5)雨季回填时,不得长期亮槽并将松铺的土料及时夯、压密实,达到要求的密实度。

  6)回填用土不得堆存在沟槽附近。应随填随运。

  五、现场节能减排及文明施工

  1.配备专人管理,进行巡检、维修,保证施工现场的文明。

  2.文明施工,着装整齐,所有施工人员均要配戴安全帽,施工人员戴好安全帽,下水穿水鞋。

  3.施工过程严格遵守排水工程各项施工规范、规程。施工过程严格遵守排水工程各项施工规、规程。用电设备及施工机械由持证人员操作。

  4.材料、工具堆放有序,不得阻碍交通和影响其他施工单位人员工作。

  5.夜间施工要尽量减少噪音,尽量安排日间施工。

  6.加强精神文明建设,提高职工思想政治素质和业务素质,共创良好企业形象。

  六、施工现场安全措施

  由于本工程施工现场作业面大,战线长,平面施工作业现场可能出现与其他市政项目交叉作业,为减少和避免安全事故的发生,要通盘考虑,细致周到。在做好本项目安全施工的同时,兼顾兄弟单位的施工进度和安全。

  1.作业段开工之前向业主和总承包方报送该段的封闭拦护方案,获得批准后即进行施工。

  2.沟槽开挖前,根据业主提供的详细地下管线资料,进行与施工有关管线埋深和走向的刨查,采用开挖探坑的方法,查明其情况并标注警示。

  3.所有进入施工现场的人员必须戴安全帽。

  4.沟槽内上下要备有安全爬梯,需搭便桥的地方应搭设便桥。

  5.机械开槽时,要有专人负责指挥,机械回转半径范围内不得站人;机械挖槽要满足或大于标准坡度。

  6.沟槽内如有滞水,挖清槽时,沟边应设专人来回巡查,以免塌方伤人。

  7.人工下管应选用质地坚固、不断股、不腐朽、无夹心的大绳,以免断裂。

  8.下管时槽上、槽下人员要统一信号,统一指挥,相互配合,防止砸伤。

  9.管子下槽后应及时进行加固,防止其滚动伤人。稳管时应注意相互配合,以免挤手压脚。

  10.使用电夯前需经检查,严禁带病作业。蛙式打夯机必须使用单向开关,主操作手和助手必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋;作业时保持安全距离,按操作要求进行,严禁在夯机运转时清除积土,夯机用后应切断电源收回。

  11.使用机械回填土方,必须有专人负责指挥,掌握周围环境,加强对各种管线及构筑物的保护。

  12.合理安排起运土方的车辆和机械进出场的路线,保证人员和来往车辆的安全。

  13.夜间施工,照明设备必须齐全,沟槽边要求设红灯和防护栏杆,同时,槽边要设专人负责,防止机械或人员发生意外。

  14.槽边严禁长期成垛堆置机砖、管材。

  15.机械挖槽要满足或大于标准坡度,只准一侧堆土,堆土坡脚距槽边1.5米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不陡于自然休止角。在沟槽边沿每侧各设立一道防护栏杆。

  16.特种作业工种须持证上岗,严禁无证操作。

  17.各种作业机械须遵守交规,进入施工现场低速行驶;使用前细心检查,保证最佳状态。

  18.用电线路经常检查,保证安全使用;小型机具用前进行遥测。

  19.非本项目部人员,严禁进入施工现场。

  七、成品保护措施

  1.为创出精品工程,向业主上交合格产品,制定如下措施:

  2.组织所有人员进行成品保护教育,制定成品保护措施,划分责任区,落实到具体人。

  3.施工管理人员要加强监督和检查,发现问题及时纠正解决。施工过程中进行下一道工序时必须认真保护上一道工序的成品。

  4.配合业主(监理)及各专业管理单位作好交叉作业的配合,杜绝各工种相互破坏成品的现象。

  5.有条件完全封闭围挡的作业段均应搭设围挡,进行封闭施工,防止社会人员误入造成损坏。其它只能采用拦护围挡作业区的施工工序如沥青砼摊铺等,作业中应加强看护,严禁社会人员进入损坏半成品。

  污水管道施工方案范文(通用10篇)10一、工程概况:

  该工程为红桥工业园项目市政配套工程纪念馆路雨水工程。在施工过程中发现接入YA19原状预埋支管管堵不严,上部漏水严重,井中水面与管顶落差2.5米,易因水压过大导致管堵坍塌,需要重新砌筑临时性封堵施工。管道直径20xxMM;要求100%无渗漏现象,工程封堵期间:

  1、保证施工时,管道内水流处于静止状态;

  2、保证施工人员最基本的上下通道;

  3、现场装备足够的封堵需要的材料(含:红砖、高标号水泥、混凝土不分散剂、辅助用具等)。

  二、工程主要施工方案及措施

  根据以上情况,我公司特别针对该工程进行水下封堵施工安排,针对性施工,短期封堵一般采用砖砌封堵(水深5米内240MM墙体)。

  现场施工时甲方单位需调派人员负责现场的协调施工,我公司将安排专业的施工潜水班组,进行水下墙体的砌筑,100%保质保量完成施工目标。

  1、现场做好防护工作,防止路过车辆及行人掉落操作井内。

  2、材料要及时到位,最好安排专职人员协助施工。

  3、封堵时,由我公司专业人员进行砌筑料的配比调制。

  三、工程人员设备安排

  根据该工程的工作量,我公司决定按一个施工小组前往施工点进行作业,具体为:一台施工车辆、潜水设备一套、空压机一台、潜水员两名、专业安全保障员一名、专业材料调制员一名、材料传递员一名。

  四、安全措施

  针对水下封堵的特殊性,及雨水管道施工位置,做以下安排:

  1、做好施工点的.围护工作,摆好施工警示牌;

  2、潜水施工班组,要保证施工时,空压机的正常运转,及备用氧气的充足;

  3、保证水下施工通道的畅通、通信清晰、施工期前24小时不得饮酒,严格按照潜水作业操作规程操作;

  4、建立一套明了的指挥通讯系统,并向每位潜水作业人员进行严格的交底;

  5、潜水员及待命潜水员,必须始终与潜水监督保持直接的通讯联系;必须为潜水监督提供有关的、能够与潜水终端相连的报警及通讯系统;

  6、现场指挥必须能够听到潜水员和潜水监督之间的所有通讯内容,并能够直接与潜水监督通话。

篇二:污水管道施工方案

  

  (完整版)污水管道施工方案1000字

  污水管道施工方案

  一、项目概述

  本工程为某城市某小区的污水管道工程项目,主要包括基础开挖、管道安装、接头连接、试压、试验和恢复原状等工序。为确保工程质量和安全,我们将全程监管工程施工。

  二、安全防护

  1.建立安全制度,规范作业流程。

  2.配备必要的工具、设备和人员,施工人员需要持有相应的操作证书。

  3.严格执行安全操作规程,确保人员的安全。

  4.质量监督人员负责检查施工现场的安全,确保工人的人身安全。

  三、管道施工流程

  1.基础开挖

  在合适的区域,现场作业人员应剖出一个户外防水基础的布置示意图。

  开始在施工区域用挖掘机开挖基础,开挖区深度应为管道直径的1.5倍,宽度应适合管道尺寸,而且要保证土壤的垂直面。

  2.管道安装

  现场作业人员铺设管道,管道直径应适合设计要求。在预设的管沟中铺设管道,依据地势高低情况预先施工雨水口、缩略管等相关附件,铺设好球墨铸铁管或玻璃钢管。

  3.接头连接

  在管道安装阶段,要根据要求进行相应的接头连接。为确保连接质量,采用橡胶密封圈,涂上油脂,装配时必须要保证两条管道的中线尽可能地对称。

  4.试压

  在通过连接后,可对管道进行相应的压力测试,以验证管道连接的密封度,压力测试时,要将管道和附件完全密封起来。压力测试时要严格按照设计要求进行,且不能使用超过允许压力的水。

  5.试验

  一旦压力测试验证过程结束,试验现场管理人员应完成场地消毒和检验测试设备,包括泵、排水系统、水表、控制阀等等,确保其无漏痕迹,且所有设备均经过测试,并符合规范要求。

  6.恢复原状

  经过试验测试后,管道施工人员可进行覆盖管沟并回填,康复原痕尽量回复场地其本色,施工区域表面进行清理。

  四、验收标准

  1.管道的直径、长度、厚度、偏移、变形以及接头连接的质量应符合设计和施工的要求。

  2.管道和附属设备的试验和试压应符合国家标准和设计规范,并确保系统的水密性。

  3.施工现场环境清洁,废水、废物应按照国家有关法律法规进行处理和处置。

  4.严格遵守人身安全和质量监督标准,确保所有施工人员的安全。

  五、项目总结

  本方案虽然提供了详细的施工事项和流程,但在施工过程中,我们必须确保工程的安全性,尤其是在地下施工中,要特别注意避免因操作不当或地基沉降而造成的工程风险。只要坚持遵守验收标准,掌握严格的审批标准,确保工期和质量,相信我们能顺利完成本工程项目。

篇三:污水管道施工方案

  

  污水管道施工方案

  (一)污水管道施工方案

  1、污水管道施工工艺流程

  沟槽挖土→

  管道基础施工

  →管道坞膀

  →

  沟槽回填

  2、沟槽开挖

  污水管的埋深较浅,管道埋深一般在1.5米~2.5米左右。该地区土质状况:上层为素填土,以粘性土为主,局部为粉土,土质松散。

  据此,污水管的沟槽采纳放坡开挖,明排水施工。边坡1:1。沟槽用人工开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留肯定余量,避开超挖,槽底以上20cm必需用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、等要刚好清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,马上进行基础施工。

  槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧依据1:1.5限制)。

  管道沟槽开挖的深度一般在2米左右

  对于局部深度在3.0~4.5m,需先进行开挖,将表层1.5m的粘土挖除,上口宽度为15m左右,边坡为1:1.5,下层土基本上为粉细砂,然后在底面进行井点布置,依据管径大小,两排井点的布置宽度,一般在5.5~6.5m,井点管距坑壁不小于1m,间距为0.8~1.6m,滤管要埋在比槽底低0.9~1.2m处。井点降水2~3天后,进行沟槽开挖,边开挖边进行沟槽支护,支护采纳组合钢撑板,其尺寸为厚6~6.4cm、宽16~20cm,长3~4m,横向放置,竖撑采纳20×20cm木方,中间采纳Φ63.5×6mm钢管作为撑柱。

  3.4、管道基础施工

  硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础依据《硬聚氯乙稀UPVC加筋管室外排水管道工程设计通用图》,管道基础采纳碎石或砾石砂,碎石粒径为25~38mm,砾石砂的粒径为≤60mm。钢筋混凝土管道基础采纳混凝土基础。

  在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m设置一个龙门板,基础施工前,必需刚好复核高程样板标高,以限制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必需稳定坚固,有肯定刚度

  且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以中心线为准放出基础或垫层边线,。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。

  砾石砂垫层的铺设:当管道沟槽挖成,验槽达到设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩限制标高,即可进行砾石砂铺设。砾石砂最大粒径应小于7cm,铺筑前槽内不得有积水和淤泥。砾石砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。

  对于硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础采纳垫层基础,对于一般的土质地段,垫层可为一层砂垫层(中粗砂),厚度为100mm;对处于地下水位以下的软土地基,垫层可采纳150mm厚、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚砂垫层(中粗砂)。管道基础夯实平整,密实度满意要求。

  砼基础施工:砾石砂垫层上浇筑砼基础应按相应管道基础宽度安装侧向模板。基础定位于管道中心,拉线顺直。严格限制侧向模板的位置。侧向模板应具有肯定的强度和刚度,以便于装拆和周转运用,安装应缝隙紧密、支撑坚固,并符合结构尺寸要求,一般可选用木板或钢模,砼采纳商品混凝土,橄榄车运输,卸料槽卸料,人工摊铺,插入式振捣器或平板振捣器进行振捣。浇筑的砼在12h内不得浸水,混凝土强度达到2.5Mpa以上后方可拆模。

  3.5、管节的预制、运输及现场堆放

  管道在预制时,我部将派施工技术人员会同监理不定期到厂方检查。管道采纳汽车运输。运至现场的管道视现场状况就近沿途单排堆放。堆放时严禁管道中间有硬物顶撞,防止管道碰坏,同时听从现场调度排放,不得防碍机械的通行。待用的管材要进行检查验收,如有裂缝等缺陷的管材,不得运用,并做好记录,退回原厂。管节堆放,必需在起重机工作幅度范围内。两节管间要有肯定间隙,以便捆管。管节捆绑生扣,可滚管,也可在地上开槽穿绳。钢丝绳不得从管心串过吊装。吊绳宜采纳Ф3.65钢丝绳(抗拉强度为1961Mpa),全部绳扣均采纳插辫方法,每扣不少于7花以便卸扣。

  依据现场施工条件,管节重量大小选择起重设备。采纳汽车吊(或者履带吊、挖掘机等)下管,下管应轻落,防止造成管材损坏和混凝土基础断裂。

  下管用的起吊设备应停放在坚实的基础上,若地面懦弱,要用方木、钢板等铺垫进行加固。下管时要有专人指挥。操作人员上下沟槽时,采纳扶梯,扶梯要高出地面1m,人员上

  下时要亲密协作,防止意外。

  3.6、铺设管道

  本工程管道安装采纳吊机下管、稳管,雨水管管径为D400~D1500,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。

  稳管时,相邻两管底部应齐平。为避开因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。

  排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以限制管内底标高为准。

  管道铺设要严格依据操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。

  管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采纳起吊设备在垂直方向吊管,采纳两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。

  排管铺设结束后,必需进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

  管道铺设质量验收标准应符合有关要求。

  (1)中线限制:本次施工采纳边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上,通过锤球定位线定出边线,在基础上做好记号,稳管时通过锤线限制管道边线,这样管道就处于中心位置,用这种方法对中,比中心线法速度快。

  (2)高程限制:管道高程限制采纳水准仪复测,龙门板限制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的垂直距离应相等,则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡度线。坡度线上任何一点到管底的垂直距离为一常数。

  高程限制时,运用丁字形高程尺,将高程尺垂直放在管底,当标记和坡度线重合时,表明高程正确。管线平面位置与高程误差必需符合规范要求。管中心限制与高程限制必需同时进行。

  3.7、附属构筑物、检查井及雨水口施工:

  雨水管道检查井及雨水口为砖石砌筑,在施工时,井底基础应与管道基础同时浇筑。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺,井底基础与相邻管道基础同时浇筑,使两者基础浇筑条件一样,同时能削减接缝,避开了因接茬不好的因素,产生裂缝引起不均的沉降。

  井内的踏步应随砌随安,位置精确,踏步安装后,未达砌筑强度前不得踩踏。此外,检查井的预留支管应随砌随安,预留管的直径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁连接处应严密,预留支管口宜用砂浆砌筑封口并抹平。

  依据标准图集,雨水管出水口采纳垫层、砌石基础,浆砌块石墙身。施工中用挖掘机依据图纸位置及标高挖出施工作业面,并用人工加以修整。浆砌块石采纳砂浆将块石人工砌筑形成。砌筑时留意依据图纸尺寸并留意砂浆饱满。

  3.8、管道坞膀

  本工程设计的管道坞膀,胸腔覆土采纳中粗砂,钢筋砼管、玻璃钢夹砂管以及UPVC加筋管管道位于车行道下,回填土须回填至管顶以上500mm处,中粗砂干重不小于16KN/M3。管道位于绿化带内,胸腔覆土采纳中粗砂,钢筋砼管须回填至管中心,玻璃钢夹砂管以及UPVC加筋管须回填至管顶。回填需对称匀称,洒水振实拍平,密实度满意要求。

  3.9、沟槽回填

  沟槽回填是管道工程中的一道重要工序,沟槽回填后,管顶以上的回填土将变为管道上的竖向土压力施加在管道结构上,因此,实行措施减小竖向土压力强度就意味着削减管道的荷载,采纳“中松侧实法”,先用手扶式振动夯、冲击夯将管道两侧分层回填压实,分层厚度为20cm,到管顶以上50cm后,再采纳大型压实机械回填。

篇四:污水管道施工方案

  

  污水管道施工方案三篇

  篇一:污水管道施工方案

  目录

  管顶覆土小于0.7m的埋地管道,采用砼包封,要求地基承载力特征值fak≥120Kpa。

  四、工期

  本工程工期为:180历天。我单位拟定于20XX年03月01日开工,20XX年08月27日完工,具体开工时间以监理工程师下达的开工令为准。

  五、工程现状环境

  1.现状道路情况

  德阳市天山路已修建多年,机动车道均为水泥砼路面结构,局部加铺部分沥青混凝土,机非混行,行车道宽度14米。

  新建DN1000截污干管距路中心3m,距原DN500污水管中心约2.5m。

  2.周围环境

  现状路两侧重要单位以居住小区、商铺、企事业单位为主。交通繁忙,是区内南北交通联系的主要干道。

  3.地上及地下构筑物情况

  现状路两侧主要为树木、路灯杆、10KV供电线路、通讯设施、居民区,现状路以下有电信、移动、直埋交通信号灯电缆、上水管线、污水管线及雨水管线,规划红线内地上、地下障碍物拆迁量小,所有管线对工程施工影响不大。

  二、交通干扰大、交通分流困难

  天山路原路面宽14米,施工打围后剩余路面宽度为4.5米,本工程在施工期间需要保持过往车辆的畅通,所以其重点要是做好交通疏导,维持交通秩序,避免由于交通协调不善而导致交通堵塞;在工期限制的前提下,还有待管网埋设完成、路面恢复后方可恢复原有交通,所以重点要抓好关键工序的落实,避免施工工期的延误。

  针对性对策:

  1.对全标段进行分段打围分段施工,分段封闭分段进行交通导流,将施工对交通的影响降低到最小。

  2.对沿线居民小区、企事业单位出入口取半幅开挖半幅通行的方式,保障各单位和小区人员、车辆的出入,个别宽度较小的小区出入口开挖后及时进行回填和采用垫钢板临时进行保通等措施。

  3.对沃尔玛超市等出入口采取禁止右转,全部向左转形成单循环的交通导流。

  三、沟槽深基坑作业、安全隐患大

  本标段全长2745m:0+018~0+220段,沟槽深度5~6m,长度202m;0+220~2+300段,沟槽深度4~5m,长度2080m;2+300~2+763段,沟槽深度3~4m,长度463m;沟槽位于行车道中心以东3米处,为保障交通,只能采取直槽护壁开挖,沟槽深度较深,开挖后对沟槽护壁要求较高,防止沟槽壁垮塌靠造成对作业人员、机械、工程成品的伤害。

  针对性对策:

  1.根据现场情况进行降水井的布置,采用井点降水,降低地下水对沟槽壁稳定性的影响。

  2.开挖沟槽后,及时采用木板、钢板桩等措施对沟槽壁进行支护,加强横向支撑,保障支撑的刚度,确保沟槽壁的稳定。

  3.对打围后车行道方向的车辆进行限速控制,尽量使车辆远离沟槽壁,防止车辆动载对沟槽壁稳定造成过大影响。

  4.开挖后及时进行清基、验收、埋设管道,检验合格后及时进行回填,尽量缩短沟槽的暴露时间。

  四、顶管施工是本工程的难点工程

  顶管施工另详见《顶管施工方案》。

  五、降噪和防止扬尘是本项目的重点措施

  本项目处于天山路,位于德阳市中心,在破除原混凝土路面时噪音大,沟槽开挖和弃土运输时尘土较多;采取有力措施降低噪音对沿线单位和居民工作及生活的影响,减少扬尘,保障城乡综合治理成果。

  针对性对策:

  1.破除混凝土路面时安排在早上8点以后,晚上9点以前,以减少噪音对沿线居民工作和生活的影响。

  2.在破除路面和开挖沟槽时适当洒水进行降尘,弃土运输采用有盖的专用渣土运输车辆,减少扬尘对城市环境和空气质量的影响。

  3.开挖沟槽后土方临时堆放要采用彩条布或者土工网进行覆盖,防止扬尘。

  4.余土及时运至弃土场,并对施工沿线定时进行清扫,防止雨天泥水横流。

  工人员进行技术交底。

  2.组织技术及管理人员对施工现场范围内的建筑物、地下管线进行调查,做到心中有数,并针对性地制定保护方案和预防措施。

  3.组织技术及测量人员检查验收控制桩,并做好控制桩保护工作。

  4.配备齐全有效的施工规范、规程、验收标准,划分分部分项工程,编制有见证试验计划,制定技术资料管理目标,建立健全资料管理体系。

  5.及时编制各种材料计划,提供给材料管理部门。

  三、劳动力准备

  1.本工程工期紧、任务重,为了顺利完成该项施工任务,我单位现场设立项目部,由我单位领导亲自挂帅,协调各个部门工作。

  2.为全面落实施工安排的组织保障,更好地组织施工,切实加强技术管理、质量控制,我单位拟调派技术、质量、材料、安全、经营等方面有较强能力的人员组成本项目的管理机构。

  3.根据劳动力计划和工期安排,选择信誉良好、有较强施工组织能力、肯吃苦的专业施工队伍负责施工作业。

  4.进场前对全体施工人员进行入场教育,对重点工序、新工艺工法进行专业技术培训,召开动员会,做好特殊工种的准备工作。

  四、物资准备

  本工程使用的所有材料,由项目经理部统一编制材料计划,并经业主及监理认可的生产厂家中进行择优采购,杜绝使用来路不明的原材料。材料部提前定购各种施工原材料、成品(半成品)、预制构配件,签订供应合同,保证材料供应及时、充足。

  材料进场实行检验制度:原材料取样送检,构配件进行外观检查并查验出场合格证,未经检验或经检验不合格的材料,一律不得在工程中使用。项目总工和质量员、材料员对此负责。

  1.根据现场平面布置,在开工前做好物资材料堆放的临设搭建工作。

  2.与供货商签订供货协议,明确双方材料供货范围及责任。

  3.开工前落实各项施工用料的计划,按照贯标程序要求选定合格厂家和产品,签订供货合同,并分期分批组织材料进场。

  4.为了减少周转料租赁费用,原则上不准将周转材料堆放在现场,因此对各种材料的入场时间、数量等要提前做好计划,设专人负责,分阶段陆续进场,保证施工正常使用。

  5.钢模和支护体系材料根据设计选择合格的厂家进行加工。

  五、设备准备

  1.挖掘机、自卸车、吊车、钢筋加工设备等提前调试,根据施工进度的要求随时进场;

  2.前期施工的部分机械设备于开工前五日组织进场。进场前做好维修、保养及调试等工作。施工机械随施工进度陆续组织进场。

  六、生产准备

  1.对施工现场进行调查,确定进入现场的水、电接入口,办理相关手续,布置好场内临电、临水线路走向。

  2.根据施工进度计划,及时做好劳动力、物资、设备的准备工作,制定现场管理、消防保卫和环境卫生管理措施。

  3.掌握现场地上地下障碍情况,明确地上地下障碍物相对拟建管线和道路的相

  对位置,及时向业主及监理提交拆迁报告和地下障碍物的保护方案。

  4.调查联系余土堆放场地,并办理好相关手续。

  5.开工前按标准做好临设的搭建工作。

  七、建立测量控制系统

  1.项目经理部测量班与业主、监理测量工程师办理接桩手续后,对重要控制点进行复核,确认无误后,妥善保护。

  2.根据施工需要建立施工现场临时测控网,测控网的精度满足施工需要。建立定期复核制度,对重要测控点每月复核一次,保证测量精度。

  3.对原地表进行高程测量,针对设计路床标高绘制土方高程图。

  八、建立质量检测系统

  1.根据施工承包合同的具体要求确定本工程的最终质量等级,制定本工程的质量目标,建立工程质量保证体系和质量管理体系。

  2.项目经理部设专职质检工程师和质量员,在项目总工的领导下开展工作,全权负责施工现场的质控工作。质检员要求持证上岗,并制定岗位责任制。各作业队设专职或兼职质量员,负责作业队内部工序自检工作。

  3.制定工序质量评定标准,并组织质量管理人员进行学习。

  4.认真落实施工试验有见证取样和送检工作。按照相关文件、监督部门的要求编制有见证取样和送检计划。

  5.开工前,向监理工程师提交有见证取样送检项目和数量控制清单及见证取样计划,作为有见证取样送检的控制依据。

  6.作好各种原材料试验、土工试验及砂浆、砼配合比设计。

  7.施工现场执行工序报验制度,各作业队在工序自检合格的基础上,请项目部

  专职质检员验收,合格后请监理验收;未经验收的不允许进入下道序。

  于450mm时,管道每边净宽不宜小于500mm。

  2.沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素确定。

  3.开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动,可换填10~15mm天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实,其密实度应达到基础层密实度要求。槽底如有尖硬物体必须清除,用砂石回填处理。

  4.槽底不得受水浸泡,若采用人工降水,应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。

  三、基坑开挖(基坑支护方案最终以设计验算后出图为准)

  当沟槽深度小于3m时,采用一步直槽开挖、护壁;当开挖深度大于3m小于6m时,采用两步直槽开挖,护壁,在距槽底3m位置设置平台,平台宽度1.0m。如下图所示(见下页)。

  坡面防护采取挡土板加横撑的方法对沟槽边坡加固,以防止边坡坍塌事故的发生。结合沟槽的深度及土质情况,本工程采用以下支撑型式:首先在沟槽壁铺设挡土板,横向用10×15cm方木(间距100cm)紧贴槽帮,立向用10×15cm方木(间距200cm)立靠在横木上,再用10×15cm方木撑撑在立向方木上,用于支撑的木料应符合:劈裂、腐朽的木料不得用于作支撑材料。如下图所示。

  沟槽开挖横断面示意图支撑示意图

  沟槽开挖时,应开挖一段,支撑一段,上下沟槽设立安全梯,禁止攀爬撑木。

  1.支撑要求:

  槽帮应铲除平整,横向方木应均匀紧贴槽帮;

  横向立向方木必须互相贴紧靠牢;撑木支在立方木上者,撑木端下方应钉木托;支在横木方上者,撑木端应用扒锯与横方木钉牢,横木方下边应钉木托;

  撑木支撑的高度,应考虑下步工序的方便,尽量不倒撑或少倒撑;

  撑木顺沟槽方向的间距一般为2.0m(4m长的方木支三道,3m长的支两道);

  支撑时使用支撑调节器,以减轻体力劳动,减少木料损耗;

  用于支搭翻土板的撑木必须严格进行加固。翻土板应铺设平稳,有探头时,必须钉牢;

  如果上述支撑还不能满足要求,则加强支撑,具体做法如下:横木密撑(间距50cm),如一次挖槽见底再支撑有危险,则挖至约半槽时先行支撑,见底后再倒撑,即将全部槽深支好,再拆出上半身的撑木;立木密撑(间距100cm),其撑木长度超过4m时加斜撑,斜撑木长度一般比支撑未打紧的空间长2~6m为宜;

  如撑木长度稍差时,可在两端或一端加上木垫板,垫板应与撑板或方木钉牢;撑木严禁以短木接长使用;

  沟槽支撑后经常检查,如发现有撑木弯曲、松动、劈裂等迹象时,及时加固或换撑木,并每次雨后应加强检查。

  2.拆除支撑要求

  支撑前仔细检查沟槽两边的建筑物、电杆及其他外露管道等是否安全,必要时进行加固;

  从远离排水井的位置开始拆除;

  多层撑的沟槽,按自上而下的顺序,逐层拆除,必须等下层槽拆撑还土完成后,再拆除其上层的支撑;

  木密撑一般先填土至下层撑木底面,再拆除下撑,然后还土至半槽,再拆除上撑,拔除立木;

  横木密撑或稀撑,一次拆除有危险时,进行倒撑,另用撑木将上半槽撑好后,再拆原有撑木及下半槽撑板,下半槽还土后,再拆除上半槽的支撑;

  如拆撑确有困难或拆撑后可能影响附近建筑物的安全时,研究采取妥善的措施。

  对拆除后的支撑材料及时转运出场,防止下坠砸伤人员。

  支撑、倒撑、拆撑均必须在有实践经验的工人指导下进行。

  四、管道基础

  1.管道基础应采用土弧基础。对一般土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5~32mm的碎石,厚度100~150mm,上层铺中粗砂,厚度不小于50mm。基础密实度应符合本规程表8.2.5的规定。对软土地基,当地基承载能力小于设计要求或由于施工降水等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,再铺设中粗砂基础层。

  2.在管道设计土弧基础支承角范围内的腋角部位,必须采用中粗砂或砂砾回填密实。回填范围不得小于支承角2?加30o,回填密实度应符合相关规定。

  3.对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。

  4.钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基

  处理方法。不得采用打入桩、混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处理措施。

  五、管道连接及安装

  1.管材下管前,必须按产品标准逐节进行外观检验,管材断口处必须进行密封,不符合标准者,严禁下管敷设。

  2.根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定用人或机械将管材放入沟槽,下管时须采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、沟底激烈碰撞,吊装应有两个支撑吊点,严禁穿心吊。

  3.管道连接一般有热熔挤出焊接连接、电熔带连接、热收缩管(带)连接、卡箍(哈夫套)连接和承插式电熔或密封圈连接等形式。本工程采用电热熔带连接方式。

  挤出焊缝电热熔带导线

  电热熔带连接

  4.电熔带连接是通过对镶嵌在聚乙烯带内表面的电热丝加热,使钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的波谷间、聚乙烯带间熔融成为整体的连接方法,属刚性连接。电熔带连接宜在环境温度较低或接近最低时进行。连接时,必须严格按接头要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。为保证安全,严禁带水作业。电熔带长度应大于管材波谷周长的1.25倍,两个电极应对称放置在波峰断开处的两边。电熔带连接仅对管材波谷的聚乙烯进行热熔连接,因此必须对管材波峰钢带断开处进行焊接连接,焊接时应符合热熔挤出焊接连接要求。采用的电熔带

  必须由生产厂配套供应。

  六、管道的修补

  1.管道在安装过程中,因意外造成的管壁局部损坏,当损坏处直径不大于60mm或环向裂缝不超过管周长的1/12时,也可以用与管材同样材质的聚乙烯片材进行热熔修补。

  2.管道损坏面积大于相关规定或管道的管身破坏,应切除全部损坏管段,插人相同长度的短管,再用管道连接方法将插入管段连接起来。

  3.管道外表面的聚乙烯防腐层损坏,应将损坏周围打磨干净,先将热熔胶涂在钢带表面,再用挤出焊接或用与管材同样材质的聚乙烯片材进行热熔修补。

  4.管道切断后,在波峰的钢带断口部位,应采用挤出焊接或用与管材同样材质的聚乙烯片材进行防腐处理。

  七、检查井施工

  1.钢筋混凝土检查井垫层采用C10混凝土,结构混凝土为C25。钢筋混凝土检查井沟槽采取明挖的方式进行施工。沟槽槽底高程及地基验收合格后,方可进行垫层施工。垫层混凝土要求表面平整、直顺、中线和高程符合设计及规范要求。

  2.钢筋混凝土检查井混凝土采用一步浇注的方法进行施工,故钢筋安装和模板工程也一次完成。钢筋按照施工图、规范要求加工成型。采用在钢筋上绑扎垫块来保证钢筋保护层的厚度,垫块梅花状布置,间距为100cm。钢筋绑扎应牢固稳定。钢筋绑扎完毕后,按规范及设计要求,进行钢筋自检,再报监理工程师验收,验收合格后支立模板。模板缝间用海绵胶条填塞,并拼装紧密,表面平整。为防止烂根,模板底部与垫层混凝土接触处也用多层海绵胶条填塞。

  3.检查井使用溜槽浇筑混凝土,并由人工配合。浇筑混凝土前,必须对支架、模板、钢筋进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净,模板如有缝隙,应填塞严密,模板内应涂刷脱模剂。混凝土浇筑要连续,混凝土按一定厚度、顺序和方向自下而上水平地分层浇筑,每层厚度不超过30cm,在下层混凝土初凝前,浇完上层混凝土。混凝土初凝之后,模板不得振动,伸出的预留钢筋不得承受外力。

  4.混凝土浇筑完成后,立即对混凝土进行养生。混凝土养生要有专人负责,经常洒水,保持混凝土表面湿润,必要时对混凝土的表面用塑料膜覆盖。养生期不得少于7天。

  5.预制井筒施工

  ⑴污水检查井井筒采用预制井筒,踏步为塑钢材质。检查井预制井筒安装应根据设计图纸规定的井位桩号、井口高程等参数控制施工。

  ⑵按照设计图纸规定,核对运至现场的检查井预制井筒的类型、编号、数量等。井壁预留的接口应尺寸、位置准确,工作面光滑平整,且应标示吊装轴线标记。预制井筒应在检查井验收合格后,进行安装。安装前,清除企口上的灰尘和杂物,企口部位湿润后,用1:2的水泥砂浆坐浆约厚10mm,吊装时应使踏步的位置符合设计规定。检查井预制构件全部就位后,用1:2的水泥砂浆对所有接缝里外勾平缝。

  八、管道与检查井连接

  1.管道与混凝土检查井连接时,宜采用刚性连接,连接部位的宽度不小于2个螺距。

  2.当管道已敷设到位,在浇筑混凝土检查井井壁时,混凝土包封的厚度不宜小于100mm,强度等级不得低于C20,如下图所示:

  现浇混凝土包封连接

  3.当管道未敷设,在浇筑混凝土检查井时,应在井壁上按管道轴线标高和管径开预留洞口。预留洞口内径不宜小于管材外径加100mm。连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙。水泥砂浆的配合比不得低于1﹕2,砂浆内宜掺入微膨胀剂。

  4.对现浇混凝土包封连接,宜采用自膨胀橡胶密封条,在浇筑混凝土前将橡胶条嵌在插入井壁管端中间部位的波谷内,橡胶条长度应大于管材波谷周长的1.25倍。

  5.在检查井井壁与插入管端的连接处,浇筑混凝土或填实水泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。管径较大时,施工时可在管端内部设置临时支撑。采用专用管件与检查井连接时,专用管件应由管材生产厂家配套供应。

  6.管道与检查井连接完毕后,必须在管端连接部位的内外井壁做防水层,并符合检查井整体抗渗漏的要求。

  7.当管道敷设在软土地基或不均匀地层上时,检查井与管道连接可采用过渡段。过渡段由不少于2节短管柔性连接而成,每节短管长600~800㎜。过渡段总长度根据地质条件确定,可取1500~2000㎜。过渡段与检查井宜采用刚性连接。

  8.检查井与上下游管道连接段的管底超挖(挖空)部分,在管道连接完成后必须立即用砂石回填,并按设计土弧基础支承角根据规定回填密实。

  九、回填

  1.管道敷设完成后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头部位可外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m;密闭性检验合格后,应及

  时回填其余部分。

  2.沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行,确保管道和构筑物不产生位移,必要时宜采取临时限位措施,防止上浮。

  3.从管底基础至管顶以上0.5m范围内采用人工回填,严禁用机械推土回填。

  4.管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时进行,并夯实、碾压。

  5.回填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥、有机物及冻土,回填土中不得含有石块、砖及其它杂硬物体。

  6.当沟槽采用板桩支护时,在回填高度达到规定高度后,方可拔除板桩,板桩拔除后应及时回填桩孔,并应采取措施填实。

  7.沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形,当管径较大、管顶覆土较高时,可在管内设置临时支撑或采取预变形等措施。回填时,可利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消一部分垂直荷载引起的管道竖向变形,但必须将其控制在设计的管道竖向变形范围内。

  十、回填材料及回填要求

  1.管底基础层必须铺设在符合承载能力要求的地基土层上。

  2.管道的土弧基础中心角2?加30°范围内的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实,并与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。

  3.沟槽应分层对称回填、夯实,每层回填高度应不大于0.2m。在管顶以上0.5m范围内夯实时,不宜采用夯实机具。

  4.回填土的密实度应符合设计要求。或按下图和下表的规定执行。

  地面分层回填,密实度按地面或路面要求90%95%95%85%90%~85%层厚不小于500mm分层回填密实,夯实后每层厚100~200mm土弧基础中心角2α加30°(管底腋角部位)原土回填中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配砂砾或符合要求的原沟槽土中砂、粗砂中砂、粗砂,软土地基按本规程第6.3.1条规定D12α+30°Ed一般层厚≥100mm软土地基≥200mm(管底基础层)槽底原状土或经处理回填密实土层

  沟槽回填土要求

  沟槽回填土密实度要求

  槽内部份

  超挖部份

  最佳密实度(%)

  95回填土质

  砂石料或最大粒径小于40mm级配碎石

  中砂、粗砂,软土地基按本规程6.3.1管底基础层

  管道

  基础

  土弧基础中心95角2?加30°

  槽内部份

  管道两侧

  管顶以管道两侧

  上0.5m管道上部

  最佳密实度(%)

  95中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm90级配砂砾或符合要求的原土

  85回填土质

  中砂、粗砂

  85~90的规定

  范围

  按地面或道路要求,管顶0.5m以上

  但≮80注:当管道沟槽位于城市道路或公路路基范围内时,管顶0.5m以上应分别按城市道路和公路路基密实要求填实。

  5.在地下水位高的软土地基上敷设管道时,可在管道基础层和沟槽回填土内铺设土工布对管道的横向和纵向进行加固。在地基不均匀的地段,宜在管底基础层及两侧回填土内铺设土工布;在高地下水位的管段,可在管顶和两侧的回填土内铺设土工布;在地下水流动区段内可能发生细颗粒土流动与转移时,宜沿沟槽底和两侧边坡上铺设土工布。

  十一、管道密闭性检验

  1.管道敷设完毕且经检验合格后,应进行管道密闭性检验。

  2.管道密闭性检验时接头部位宜外露观察。

  3.管道密闭性检验应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。

  4.一般可采用闭水试验法检验管道的密闭性。

  5.管道密闭性检验时,经外观检查,不得有漏水现象。管道24h的渗水量应满足下式计算结果:

  原土

  Qs?0.0046di

  式中Qs———每1km管道长度24h的允许渗水量(m3);di——管道内径(mm)。

  十二、沟槽回填土密实度检验

  1.沟槽回填土的密实度应符合规范要求。

  2.沟槽内本规程未规定的其它部位回填土密实度可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。

  3.沟槽覆土的密实度可采用环刀法检验。

  十三、管材的运输及贮存

  1.管材、管件在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,严禁抛落、拖滚和相互撞击。

  2.管材成批运输时,用缆绳捆扎成整体,并固定牢固,缆绳固定处及管端宜用软质材料妥加保护。当管材有承插口时,承口、插口应分层交错排放。

  3.管材、管件如需长时间存放,应置于库房内;当露天堆放时,必须加以遮盖,防止曝晒;存放地点必须远离热源,并有防水、防火措施。

  4.运输、贮存过程,管材、管件应保持清洁。

  5.管材存放场地应平整,堆放应整齐;管材堆放时两侧应用木楔和木板挡住,防止滑动;并应注明类型、规格及数量。

  6.管材叠放高度不宜过高,叠放层数应根据不同管径按照制管厂家企业标准执行。

  十四、管道吊装

  1.施工技术组织:

  施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。

  2.施工方案准备

  本工程管道拟准备两套施工方案,分别为人工放管和机械放管。

  人工放管:

  根据管道的重量,选择6-8个点用绳子或布袋将管道捆绑牢固,用6-8人进行同步放管,放管时安排一人进行统一指挥,本方案的重点在于控制放管的速度于施工人员的安全。

  机械放管:

  在管道上选择2个吊点进行捆绑,不允许穿管施工,施工时根据指挥人员的指挥进行放管,本方案的重点在于控制整个管道的吊点位置,防止管道弯曲变形,在必要的情况下进行加钢管扁担。

  管道吊装示意图管道吊装吊点

  3.施工前的教育培训:

  对进场施工人员进行岗前培训,主要培训内容是安全、技术方面的教育及本工程施工工序技术员介绍施工技术要求,起重工必须持证上岗。

  采用绳索兜底平吊法时,吊绳与管子的夹角不宜过小,一般夹角应大于45°为宜。

  尼龙绳的选用应根据其有效破断拉力Pp来确定,若尼龙绳的有效破段拉力Pp小于尼龙绳破断拉力总和∑P,那么尼龙绳就可以选用。

  十五、管道工程的竣工验收

  1.管道工程竣工后必须进行竣工验收,合格后方可交付使用。

  2.管道工程的竣工验收必须在各工序、部位和单位工程验收合格的基础上进行。

  3.竣工验收时,应核实竣工验收资料,进行必要的复验和外观检查。对管道的位置、高程、管材规格和整体外观等,应填写竣工验收记录。

  4.施工单位在管道工程完成后,应提交下列文件和资料:

  ⑴竣工图和设计变更文件;

  ⑵管材和管件的出厂合格证明和检验记录;

  ⑶工程施工记录、隐蔽工程验收记录和有关资料;

  ⑷管道的密闭性检验记录;

  ⑸管道变形检验记录;

  ⑹工程质量事故处理记录。

  5.验收隐蔽工程应具备下列施工记录和中间验收记录:

  ⑴管道及其附属构筑物的地基和基础验收记录;

  ⑵管道穿越公路、河流等障碍的工程情况;

  ⑶沟槽回填土材料使用记录;

  ⑷沟槽回填土密实度的检验记录。

  6.管道工程的验收应由建设主管单位组织施工、设计、监理和其它有关单位共同进行。验收合格后,建设单位应将有关设计、施工及验收的文件资料立卷归档。

  3.人工挖探坑确定管线位置后,设明显标识,两侧各2m范围内人工铲除草皮,严禁动用推土机等机械作业。

  4.土方开挖过程中,如发现不明的电缆管线和地下管网,先停止施工,及时报告指挥部和监理,经共同商定处理方案后,方可继续施工。不得挖断或损伤,以免造成停工和人身安全事故。

  5.如遇无法搬迁但施工作业可能影响其正常使用的地上地下市政管线设施,应根据实际情况编制切实可行的实施方案,在施工作业开始前尽早报请设计单位、业主代表和监理工程师审批。施工是不折不扣地按审批意见实施。

  6.在施工过程中,必须设专人对地下管线进行监测,随时检查、维护加固设施、保持完好,必要时进行沉降和变形观测并记录,确认安全,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。

  6.在施工过程中,必须设专人对地下管线进行监测,随时检查、维护加固设施、保持完好,必要时进行沉降和变形观测并记录,确认安全,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。

  7.电力管道的保护:电缆外侧先用柔软物包裹,然后在外面套设PVC管,用工字钢或贝雷桁架横架于沟槽两侧,工字钢两头垫方木,采用法兰螺丝来绞紧钢丝索。

  8.给水管、煤气管的保护:用工字钢或贝雷桁架横架于沟槽两侧,工字钢两头垫方木,采用法兰螺丝来绞紧钢丝索,在钢丝索与管道接触部分采用柔软物隔离。派专人每天检查,如稍有松动及时绞紧螺丝扣。为确保管道安全,加固后只能采用人工挖土,底部沟槽开挖采用围板分层倒撑。施工期间,每天复测管道标高,观察有无沉降现象,以便及时发现问题,并进行处理。

  9.电信管道的保护:加固前在管道底部两侧垫10#槽钢,在两根槽钢底部每隔1米左右采用钢丝绳悬吊于贝雷桁架或工字钢上。

  测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。

  ⑵预防措施

  防止测量和施工造成的病害措施主要有:

  ①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护;

  ②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工;

  ③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。

  2.管道渗漏水,闭水试验不合格

  ⑴

  产生原因

  基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

  ⑵

  防治措施

  管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:

  ①认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治,以提高基槽底部的承载力;

  ②如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实;

  ③地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,确

  保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随封闭。

  管材质量差,存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容量产生漏水。因此要求:

  A、所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料;

  B、安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。

  管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施:

  A、选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工;

  B、接口缝内要洁净,而对油性的则预先干燥后刷冷底子油,再按照施工操作规程认真施工。

  检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏,预防措施:

  A、检查井浇筑要到位,连接部位的混凝土振捣密实;

  B、遇有地下水时,要及时的进行降水施工,保证混凝土在无水的状态时进行施工。

  3.检查井变形和下沉、构配件质量差

  ①产生原因

  检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。

  ②防治措施

  认真做好检查井的垫层,破管做流槽的做法,防止井体下沉。检查井浇筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。检查井井盖与座要配套;轻重型号和面底不错用,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不

  要太大,平面位置准确。

  4.回填土沉陷

  ①产生原因

  压实机具不合适;填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果,给工后造成过大的沉降。

  ②预防措施

  管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压(夯)实机具。

  如本地区主干道下的排水等设施的坑槽回填用中粗砂。管槽从胸腔部位填至管顶30cm,再灌水振捣至相对密度≥0.7,实践证明效果很好;管槽较窄时可采用微型压路机填压或人工和蛙式打夯机夯填。

  不同的填料,不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具,以取得最经济的压实效果;填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物既影响压实效果,又会在土中干缩、腐烂形成孔洞,这些材料均不可做为填料,以免引起沉陷;

  控制填料含水量大于最佳含水量2%左右;遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实;杜绝带水回填或水夯法施工。

  ③处治措施

  根据沉降破坏程度采取相应的措施:

  不影响其它构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理,如沥青路面上可采取局部填补以免积水;

  如造成其它构筑物基础脱空破坏的,可采用泵压水泥浆填充;

  如造成结构破坏的应挖除不良填料,换填稳定性能好的材料,经压实后再恢复损坏的构筑物。管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。

  因此,检查井的施工质量常常左右着整体工程质量的评定。尽管如此,截污管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。

  一、安全生产控制内容

  安全生产控制内容

  组成部分

  控制对象

  主要控制内容

  人的方面:(人的不安全行安全生产各层次责任、全员安全教育、安全管理

  为)

  ----操作者、工作者

  物的方面:(物的不安全状安全检查

  安全技术

  态)

  ----施工手段、作业对象

  职业卫生

  现场环境条件

  安全技术管理

  不安全现象及隐患的分析及处理

  二、施工安全生产管理措施

  1.建立健全安全管理机构,配备安全管理人员。公司、项目部二级分别设立安全管理委员会、安全领导小组、安全管理小组,设置公司安全监督部、项目施工安全组作为专职管理部门,各级都配备足够的符合要求的安全管理人员。实行专管与群管相结合的管理体系,横向到边,纵向到底,形成管理网络。

  2.建立以安全生产责任制为核心的各项安全管理制度。主要包括各级各类人员的安全生产责任制、安全生产目标管理制度、安全检查制度、安全教育制度、安全技术措施计划制度、安全交底制度、特种作业人员管理制度、安全验收制度、班组安全活动制度、事故报告与调查处理制度、安全奖罚制度等。安全生产责任目标层层分解,落实到人,严格考核,考核结果与经济挂钩。

  3.强化安全教育,加强人员管理。加强现场管理人员的安全意识,使每一个管理人员做到关心安全工作并在实际的管理工作中坚持做到安全第一,认真履行

  职责。严格执行三级安全教育和安全交底制度,未经教育和交底的人员不准上岗作业。坚持经常性教育,教育职工由“要我安全”变为“我要安全”。特种作业人员(如电工、焊工、起重工、架子工、场内机动车司机等)必须持有效操作证上岗。严格人员管理,规范用工,严肃查处违章行为,耐心说服教育,杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为,使员工做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

  4.严格监督检查,消除事故隐患。公司每月定期检查,平时抽查;项目部每旬定期检查;项目经理和安全员坚持每日安全巡视。对检查发现的事故隐患,定人、定时间、定措施进行整改,不留事故隐患。脚手架、施工用电、机械设备、防护设施等要经验收合格后才能投入使用。

  5.积极开展班前安全活动,广泛开展安全生产宣传,推广安全生产先进经验,促进施工安全管理,保障施工安全。

  三、施工安全生产技术措施

  在编制施工组织设计和分项工程施工方案中都要有针对性的安全技术措施。

  ⑴在施工总平面设计中人流和物流的通道的规划,仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定,并落实消防和卫生急救设施。

  ⑵主体结构施工针对结构、模板体系分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。

  ⑶编制临时用电施工组织设计,制定使用、检修规定。

  ⑷桥梁工程施工中物料和人员的垂直运输量大,要编制专门的安全管理规定和技术措施。

  四、安全保证措施监控

  安全生产小组每星期活动一次,进行安全检查,发现隐患,及时整改,专职安全员和兼职安全员职责要严格管理。

  ⑶作业时,必须待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时,不得作回转行走等动作;回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动;

  ⑷装车时,铲斗要尽量放低,不得碰撞汽车任何部位。在汽车未停稳或铲斗必须越过驾驶室而司机未离开前,不得装车;

  ⑸在作业或行走时,严禁靠近架空输电线路;机械与架空输电线的安全距离应符合有关规定;

  ⑹操作人员离开驾驶室时,不论时间长短,必须将铲斗落地。

  二、装载机

  1.行驶时,须将铲斗和斗柄的油缸活塞杆完全伸出,使铲斗、斗柄和动臂靠紧。

  2.起步前应将铲斗提升到离地面0.5米左右。作业时应使用低速档。用高速档行驶时,不得进行升降和翻转铲斗。严禁铲斗载人。

  3.行驶道路应平坦,不得在倾斜度超过规定的场地上作业,运送距离不宜过大。铲斗满载运送时,铲斗应保持在低位。

  4.在松散不平的场地作业,可将铲臂放在浮动位置,使铲斗平稳地推进。如推进阻力过大,可稍稍提升铲臂,装料时铲斗应从正面低速插入,防止铲斗单边受力。

  5.作业前,检查液压系统应无渗漏,液压油箱量应充足,轮胎气压应符合规定,制动器灵敏可靠。

  6.往运输车上卸料时应缓慢,要注意高度适当,铲斗过高会使所卸物料冲击车、箱、斗底;过低,铲斗侧面会在倾翻中碰撞车箱。

  7.作业时,严禁人员在铲斗和动臂下行走。

  8.装载机在公路上行驶时要遵守交通规则,避免高速行驶与急转弯,严禁下坡

  熄火滑行。

  9.经常注意各仪表和指示信号的工作情况,察听内燃机及其它各部分的运转声音,发现异常,应立即停车检查,待故障排除后,方可继续作业。

  10.作业后,应将铲斗平放在地面上,将操纵杆放在空档位置,拉紧手制动器。

  三、自卸汽车

  1、卸料时,应选好地形,并检视上空和周围有无电线、障碍物以及行人。卸料后,车斗应及时复原,不得边走边落。

  2.向坑洼地卸料时,必须和坑边保持适当安全距离,防止边坡坍塌。

  3.检修倾卸装置时,应撑牢车箱,以防车箱突然下落伤人。

  4.自卸汽车的车箱内严禁载人。

  5.自卸汽车应保持顶升液压系统完好,工作平稳,操纵灵活,不得有卡阻现象。

  6.非顶升作业时,应将顶升操纵杆放在空档位置,顶升前必须抽出车厢固定销。

  7.卸料后,车厢必须及时复位,不得倾卸情况下行驶。严禁在车厢内载人。

  四、其它机械

  按操作规程使用,加强对机械设备的管理,做到常检、常修、常保养,保持良好的工作状态。

  1、当在施工现场发现老管道有渗水、漏水等现象时,立即查清事故准确地点,确定事故大小以及事故扩大的可能性及恶化速度,情节严重的立即上报项目经理处。

  2、管道破坏较为严重,发生严重渗水、漏水及爆管现象时,首先关闭上游污水闸阀,阻止污水源源不断的流向事发处。

  3、在关闭上游闸阀后,检查管道破坏情况,在可控的条件下可用防水油布等材料对渗水处或漏水处进行包封严实,在确保包封效果后再打开上游闸阀通水。

  4、如发生较为严重的现象,无法进行修补处理的,则需马上进行换管处理,换管时注意新管与老管的接头处要密封严实,确保无误后打开上游闸阀。

  5、当管道由于沟槽开挖发生变形时要加强保护,采用钢架及木方等措施进行支撑保护,并派专人进行跟踪观察。

  埋或被压人员。

  4.被抢救出来的伤员,要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救,用担架把伤员抬到救护车上,对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液,到医院后组织医务人员全力救治伤员。

  5.当核实所有人员获救后,将受伤人员的位置进行拍照或录像,禁止无关人员进入事故现场,等待事故调查组进行调查处理。

  6.对在土方坍塌和建筑物坍塌死亡的人员,由企业及时善后处理组负责对死亡人员的家属进行安抚,伤残人员安置和财产理赔等善后处理工作。

  篇二:污水管施工方案

  禾建物流雨污分流改造工程

  雨污水管道施工方案

  编制人:徐巍星

  审批人:

  编制单位:XX公司

  编制日期:20XX年月

  日

  目

  录

  一、编制依据及工程概况......................................................3二、管道施工................................................................3三、施工进度计划............................................................7四、质量保证体系及措施......................................................8五、安全保证体系及措施.....................................................58六、文明施工保证措施.......................................................60七、环境保护及防止施工扰民措施.............................................63八、雨季施工施工措施.......................................................66一、编制依据及工程概况

  1.1编制依据

  ?国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;

  ?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;

  ?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;

  ?我公司现有资源和其它可利用资源;

  1.2工程概况

  本施工区域的排水工程主要包括商铺内的雨污水分流。现考虑污水管道采用开槽埋管施工。

  1.3地面道路排水

  1、管材及连接方式

  雨、污水管采用D50~D500的UPVC双壁波纹管以及PVC管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。

  2、污水检查井施工

  污水管道上的检查井采用砖砌检查井,主路井盖均采用φ700重型球墨铸铁圆形井盖,非主要道路才用钢纤维井圈盖。

  3、管道基础

  管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。

  管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。

  二、管道施工

  1、施工工艺

  施工准备

  →

  测量放样

  →

  沟槽开挖

  →

  基底覆砂(管道基础施工)→

  管道排放→

  接口施工

  →

  检查井施工

  →

  闭水试验

  →

  沟槽覆砂。

  2、测量放样

  2.1轴线测设

  根据现场摸管后设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。

  根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。

  在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。

  2.2标高测设

  将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位置的龙门架横板上。用水准仪测出铁钉的标高,计算出开挖沟槽至铁钉的距离、基础及管顶至铁钉的距离。

  根据需要沿施工范围加密测放临时水准点,临时水准点应设置在相对稳定的位置,沿线每隔20m设置一个。

  临时水准点设置后,要统一编号,在图纸上标明,经复核无误方可使用。

  并根据施工进度定期复测,一般每周一次。

  在每座检查井的位置架设坡度样架(龙门板),用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用,在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核,发现偏差及时纠正。

  3、沟槽开挖

  在沟槽开挖前,一定要弄清有无地下管线(如电缆、管道等)后方可开挖。沟槽开挖采用机械挖土,人工配合清坡、清底,土方运至堆场,挖掘机挖土应严格控制标高,防止沟槽超挖或扰动基底土,当开挖接近槽底设计标高时,用人工修整槽底、边挖边修。

  挖掘机挖土时设专人指挥,维持现场施工安全。

  具体见附图《雨污水管道开挖示意图》

  4、管道铺设

  4.1管道的进场堆放及运输

  当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。

  不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。

  UPVC塑管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光曝晒,并保持管间的空气流通,以防温度过高。

  管道存放过程中,应严格做好防火措施,严禁在管道附近有长期明火。

  短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤管道。

  上下叠放运输,其高度不应超过2米。车、船与管道接触处,要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上,防止滚动和碰撞。

  4.2管道基础

  基坑开挖至设计标高,复测无误后,经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。管道基础采用垫层基础,其厚度应符合设计要求。

  本工程雨、污水管采用UPVC排水管,管道基础采用360°中粗砂基础,垫层厚100mm,按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实。

  基础夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即用相同材料填筑密实。

  4.3管道安装

  根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工或机械将管道放入沟槽。待用的管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用,并做好记号,另行处理。

  安装由下游往上游依次进行。下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

  下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,用非金属绳索扣系住,不串心吊装。

  雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现管道损坏,应将损坏的管道整根更换,重新铺设。

  4.4管道接口

  1)承插式橡胶圈柔性接口

  采用承插口连接的管材接口前,先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时,先将承口内壁清理干净,并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行:De400mm以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而异。管道接口后,复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

  5、检查井施工

  本工程雨、污水检查井施工:雨、污水管道上的检查井采用砖砌检查井;

  砖砌检查井前应先打扫冲洗基础表面,清除杂物,并保持基础表面无积水。检查沟管稳定、方向和标高是否符合设计要求。根据设计的检查井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作。砖材必须湿润。砖砌体M7.5水泥砂浆,随拌随用,而且要在砂浆初凝前用完。

  检查井砌筑必须满足下列要求:

  ①在基础面上铺筑砂浆后方可砌砖墙,要做到墙面垂直,边角整齐,宽度一致。

  ②砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整,砌砖时夹角应对齐,上下错缝,内外搭接。

篇五:污水管道施工方案

  

  3篇

  精品文档,仅供参考

  污水管道施工方案

  污水管道施工方案3篇

  constructionofsewer排水管道的埋设。首先是检查现场并安排好供电、排水、运土路线、堆土场地等工作。然后按照设计图在地面上定出检查井中心位置和划出土方开挖线。今天为大家精心准备了,希望对大家有所帮助!

  污水管道施工方案1一、施工工艺

  路基填方地段,管道和检查井的施工,与路基填筑互相配合,当路基填筑高于污水管顶0.5时,先开沟槽,埋设污水管道和检查井,尔后继续施工路基。当路基填筑至级配碎石层底面标高时,施工雨水管道和检查井。机械开挖管沟槽,边坡1:0.25。路基挖方地段,路槽开挖,挖管道沟槽,进行污、雨水管道和检查井施工。机械开挖管沟槽,边坡1:0.25,机械吊装管就位。管道沟槽开挖后,必须进行沟槽地基承载力测定,测定采用重型击实法进行测定,地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层,如地基承载能力不满足设计要求,必须采取回填碎石垫层的方式进行处理,处理后在进行地基承载能力确定。测量放线,雨、污水管道线,,每隔20m设中心桩,排水管道放线,每隔10m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。排水管道抄平后,应绘制管路纵断面图水管线测量工作,应有正规的测量记录本,认真详细记录。

  测定碎石垫层承载力满足要求后,将在垫层上按设计要

  求支模板,并浇注凝土枕基,混凝土采用C15混凝土,混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。

  待枕基混凝土达到设计强度后,将管道吊装到枕基上,并用红砖固定其位置确保两管道的中心线一致,保证管道轴线在同一直线上,不允许管道中心线交错。管道布设好后在枕基上标明管道接口线及模板安装线,支设模板时必须对进行加固,并采取措施防止模板漏浆,在进行大于500的管道接口施工时应将钢丝网按设计要求固定在混凝土管上。

  二、布管

  1.1严格按设计、按规范布管。1.2应使用专用工具。1.3线管连接要牢固。1.4管口要封堵。1.5弯曲要合理。1.6走向要正确。1.7绑扎要牢固。1.8管道轴线不得交错。

  三、雨、污水管道承插口柔性连接施工方法

  本工程污水管道的接口设计考虑到本工程位于##区,管道易于沉降所以采用承插式柔性接口,以防管道不均匀沉降和提高管道的密封性能。承插式胶圈柔接口安装时应注意以下事项:①安装前应彻底清洁接头内的表面、凹槽,止推圈和橡胶圈,应确保其无油污灰尘②安装密封圈时应确保密封圈与凹槽、管壁均匀贴合,并在安装前使用润滑剂封圈。③填打胶圈出现棉花、吓司鼻、凹兜、或跳井时,可利用铁牙将接口间隙适当撑大,进行调整处理。④錾子应贴插口壁按

  由下向上的顺序打,使胶圈沿一个方向依次均匀入承口水线。填胶圈的质量标准:胶圈压缩率符合要求;胶圈填至无小台承口外缘距离均匀;无麻花、闷鼻、曰兕、跳井现象本工程检查井分为雨水检查井和污水检查井,检查井均采用方形检查井,均采用砖砌。

  四、管道的闭水试验

  (1)闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。(2)管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量格,沟内有无积水,全部预留孔是否已经封闭,管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。(3)闭水试验将分段进行,以两检查井间混凝土管道为一个试验对象,试验时将两闭,并在两端设置胶管,进水口处胶管为注水胶管,混凝土管另一端胶管为排气管。(4)注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况,检查合格后方可注水。(5)注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水进量一致为止,注水结束后应测量两端胶管水位并做记录。(6)闭水试验时间为12h,12h后应重新测定两端胶管的水位值,看其差值是否满足设计要求。(7)本工程雨、污水管道均采用DN600管道,12h后其允许渗水量为30.6,如不满足要求应重新检查管道的严密性,找出漏水位置从新处治。

  五、回填管道回填土的土质应采用砂或土质较好的土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时,应将土块、砾石、异物等去除。管安装完成后,应邀请设计、建设部门等有关单位,进行隐蔽验收,然后抓紧回填土施工。

  回填时先由管道的两侧向管底均匀回填砂土,然后在两侧部分同时分层回填夯实禁止只由一侧回填。直径700mm以上的管道,回填夯实后,应再次量测管内的各部分安装尺寸,检查管道有无异常并作记录,以备确认和对问题进行研究处理。

  污水管道施工方案2一、编制依据

  为了保证住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现质量安全文明达到标准化合格工地的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为住宅小区室外排水工程的编制依据。

  《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-200《室外排水设计规范》GB50014-2006《城市排水工程规划规范》GB50318-200《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》DB29-76-2004二、施工设计说明

  1.本工程是为了解决居住区的污水排放而修建的管道工程。

  2.排水出户连接管采用UPVC波纹排水管道。

  3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之后的排水管道均采用D200UPVC波纹管接口。

  三、施工工艺流程

  四、施工工艺说明

  1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。

  2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。

  3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。

  4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底清洁。

  5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。

  6.管道安装:

  1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检测。

  2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应按层次交错排列。

  3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材,经质量主管部门认可进行修补。

  4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业部门的有关规定,确保起吊安全。

  5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫层基础。禁止在砂石垫层上直接拖运管材。

  6)管道安装,应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高处依次安装。管道安装对口时,应保持两管同心插入,安装时橡胶圈可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑。

  7)橡胶圈的型式、截面尺寸、压缩率及材料性能,均要符合规定,并与管材相配套。橡胶圈环内径为管材插口外径的0.9倍。

  8)接口完成后,橡胶圈应位于插口小台内,与承口贴紧,平顺无扭曲。接口外力解除后,应无回弹,如有回弹应采取锁管措施。可将已就位的最末端的2---3节管用绳锁紧,或是在管底两侧加填砂石料,增大摩阻力,以减少回弹。

  7.砌筑检查井:

  1)砌井前检查基础尺寸及高程,是否符合图纸规定。

  2)用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm,砂浆应拌合均匀,严禁水冲浆。

  3)本工程图纸中所涉及到的检查井井身均为圆形,采用丁砖砌法,外缝应用砖渣嵌平,平整大面向外,砌完一层后,灌一次砂浆,使缝隙内砂浆饱满,后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖缝应错开。

  4)检查井砌至收口部分时,应按坡度将砖头打成坡茬,以便于井里顺坡抹面。

  5)井内壁砖缝应采用缩口灰,抹面时能抓得牢。井身砌完后,应将表面浮灰残渣扫净。

  6)井壁与砼管接触部分,必须座满砂浆,砖面与管外壁留1---1.5cm,用砂浆堵严,并在井壁外抹管箍,以防漏水,管外壁抹箍处应提前刷洗干净。

  7)井身砌完后,外壁应用砂浆搓缝,使所有外缝严密饱满,然后将灰渣清扫干净。

  8)检查井砌完后,应立即安装井盖,防止行人、土块、杂物落入井内。

  8.回填:

  1)沟槽基坑必须在管道验收合格并达到回填要求的强度时方可进行。

  2)回填采用的材料尽量就地取材,根据管道及回填上部工程对回填的要求和保护作业区影响围内地上、地下管线和建筑物安全的要求选用。

  3)回填前将槽内杂物淤泥清除干净,保持排水畅通。槽内不得有积水。

  4)回填时必须分层并始终保持管道两侧的高度相等使其受压均匀。两侧的高差不得大于20cm。回填每层的厚度不宜大于30cm。当回填密实度达到要求后方可回填上层土。

  5)雨季回填时,不得长期亮槽并将松铺的土料及时夯、压密实,达到要求的密实度。

  6)回填用土不得堆存在沟槽附近。应随填随运。

  五、现场节能减排及文明施工

  1.配备专人管理,进行巡检、维修,保证施工现场的文明。

  2.文明施工,着装整齐,所有施工人员均要配戴安全帽,施工人员戴好安全帽,下水穿水鞋。

  3.施工过程严格遵守排水工程各项施工规范、规程。施工过程严格遵守排水工程各项施工规、规程。用电设备及施工机械由持证人员操作。

  4.材料、工具堆放有序,不得阻碍交通和影响其他施工

  单位人员工作。

  5.夜间施工要尽量减少噪音,尽量安排日间施工。

  6.加强精神文明建设,提高职工思想政治素质和业务素质,共创良好企业形象。

  六、施工现场安全措施

  由于本工程施工现场作业面大,战线长,平面施工作业现场可能出现与其他市政项目交叉作业,为减少和避免安全事故的发生,要通盘考虑,细致周到。在做好本项目安全施工的同时,兼顾兄弟单位的施工进度和安全。

  1.作业段开工之前向业主和总承包方报送该段的封闭拦护方案,获得批准后即进行施工。

  2.沟槽开挖前,根据业主提供的详细地下管线资料,进行与施工有关管线埋深和走向的刨查,采用开挖探坑的方法,查明其情况并标注警示。

  3.所有进入施工现场的人员必须戴安全帽。

  4.沟槽内上下要备有安全爬梯,需搭便桥的地方应搭设便桥。

  5.机械开槽时,要有专人负责指挥,机械回转半径范围内不得站人;机械挖槽要满足或大于标准坡度。

  6.沟槽内如有滞水,挖清槽时,沟边应设专人来回巡查,以免塌方伤人。

  7.人工下管应选用质地坚固、不断股、不腐朽、无夹心

  的大绳,以免断裂。

  8.下管时槽上、槽下人员要统一信号,统一指挥,相互配合,防止砸伤。

  9.管子下槽后应及时进行加固,防止其滚动伤人。稳管时应注意相互配合,以免挤手压脚。

  10.使用电夯前需经检查,严禁带病作业。蛙式打夯机必须使用单向开关,主操作手和助手必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋;作业时保持安全距离,按操作要求进行,严禁在夯机运转时清除积土,夯机用后应切断电源收回。

  11.使用机械回填土方,必须有专人负责指挥,掌握周围环境,加强对各种管线及构筑物的保护。

  12.合理安排起运土方的车辆和机械进出场的路线,保证人员和来往车辆的安全。

  13.夜间施工,照明设备必须齐全,沟槽边要求设红灯和防护栏杆,同时,槽边要设专人负责,防止机械或人员发生意外。

  14.槽边严禁长期成垛堆置机砖、管材。

  15.机械挖槽要满足或大于标准坡度,只准一侧堆土,堆土坡脚距槽边1.5米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不陡于自然休止角。在沟槽边沿每侧各设立一道防护栏杆。

  16.特种作业工种须持证上岗,严禁无证操作。

  17.各种作业机械须遵守交规,进入施工现场低速行驶;

  使用前细心检查,保证最佳状态。

  18.用电线路经常检查,保证安全使用;小型机具用前进行遥测。

  19.非本项目部人员,严禁进入施工现场。

  七、成品保护措施

  1.为创出精品工程,向业主上交合格产品,制定如下措施:

  2.组织所有人员进行成品保护教育,制定成品保护措施,划分责任区,落实到具体人。

  3.施工管理人员要加强监督和检查,发现问题及时纠正解决。施工过程中进行下一道工序时必须认真保护上一道工序的成品。

  4.配合业主(监理)及各专业管理单位作好交叉作业的配合,杜绝各工种相互破坏成品的现象。

  5.有条件完全封闭围挡的作业段均应搭设围挡,进行封闭施工,防止社会人员误入造成损坏。其它只能采用拦护围挡作业区的施工工序如沥青砼摊铺等,作业中应加强看护,严禁社会人员进入损坏半成品。

  污水管道施工方案3第一章

  污水管网工程施工组织设计

  第一节

  编制说明

  一、编制说明

  在本《施工组织设计大纲》的编制中,我方认可招标文件HUEPO-980125第二卷《技术规定》所规定的各项条款。

  本《施工组织设计大纲》体现我方对本工程施工组织的总体构思与布置,并为业主选择施工企业提供依据,若有幸中标,我们将依据本大纲所确定的原则,参照我企业《技术管理程序》要求,充分考虑现场的实际情况,编制详细的各分部分项工程《作业设计》用以指导、规范施工。

  二、编制依据

  1.2.1业主提供的全套招标文件。

  1.2.2招标文件所规定使用的各级标准。

  1.2.3地方政府有关法规、政策、规定。

  1.2.4企业内部标准、工法、规范。

  三、工程实施目标

  1.3.1工期目标:确保14个月428天完成投标范围内的施工内容。

  1.3.2质量目标:确保优良。

  1.3.3环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合招标文件《技术规定》要求。

  1.3.4安全生产目标:杜绝重伤及伤亡事故,杜绝火灾机械事故,杜绝边坡坍塌及交通事故。

  第二节

  工程概况

  一、工程概况

  1、本合同包含内容及分线情况

  A线(路)污水收集管涵工程(全长约5100米);B线(路段)污水收集管涵工程(全长约870米);C线(路)污水收集管涵工程(全长约4110米);D线(路)污水收集管涵工程;(全长约880米);E线()明渠、箱涵和简易制闸工程(全长约3500米);XX改建工程;2、地质概况

  除E线和C线煤气厂至新墩闸段为长江二级阶地外,其余均处在长江一级阶地区域。

  一级阶地土层分布概况如下:

  1).人工填土层:厚度0.33.7米

  2).Q4a1粘土层:厚度5.09.0米

  3).Q41淤泥质粘土层:厚度2.202.50米

  4).Q4a1粉砂层:厚度1.202.20米

  场区二级阶地主要划分为两层:

  1).Qm1人工填土层:厚度0.502.80米

  2).Q3a1粘性土层:0.502.80米以下

  工程场地水主要为上层滞水和承压水,承压水赋存于粉砂层中。

  二、施工特点

  2.2.1地质情况复杂,地下水较丰富,给工程建设带来

  一定影响,宜采用降水防塌措施。

  2.2.2工程局部穿过市政干道,必须确保施工安全,及组织疏散现场交通,并控制好施工噪音。

  2.2.3局部地段(如A线),由于地下水受到污染而对砼存在弱腐蚀性,施工时要控制好钢筋保护层厚度。

  2.2.4本场地城市区域大多埋有地下设施,施工前必须调查清楚,采取必要的防护措施。

  2.2.5工程对抗渗水要求高,必须按要求逐段做好堵水封水试验。

  2.2.6箱涵施工穿越汉丹铁路,入场后应制定详细的顶箱涵法施工作业设计,确保施工顺利。

  第三节

  施工部署

  一、组织机构

  采用项目法施工,选配高素质的项目班子和作业人员,项目班子机构详见后图,名单见商务标。

  二、施工段的划分及施工程序安排

  对应于设计分线,整个工程划分为A、B、C、D、E和新墩闸改建六个区段,根据现场条件按以下程序组织施工。(如入场后业主有要求另行调整)A→D、E(含新墩闸改建)→B、C

  以保持各生产要素的均衡投入和保证施工与武汉市雨季、汛期相协调。

  各区段利用结合箱,竖井分隔成小段,组织内部流水作业。

  三、施工工期安排

  总工期为428日历天,(暂时拟订开工日期为6月10日,则竣工日期为8月10日,根据合同情况再作调整)完成招标范围内的施工主要控制点如下:

  第180日历天,A线交工,为1999年12月6日

  第300日历天,D线交工,为2000年4月4日

  第358日历天,E线、新墩闸交工,为2000年6月1日

  第428日历天,BC线交工(全面竣工),为2000年8月10日

  工期安排详见《总工期网络控制图》

  四、施工准备

  1、技术准备

  3.4.1.1.图纸会审一深化施工组织设计

  施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后我们将立即组织图纸会审工作,并形成文字记录,并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长及作业队伍及班组。

  3.4.1.2.建立测量控制网

  根据业主提供给施工单位的水平座标和水准点,建立适

  合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制座标要做成相对永久性的座标点。

  3.4.1.3.做好原材检验工作和砼的试配工作

  ⑴针对本工程所用的砼强度进行配合比优化设计,使之具有较好的性能,满足本工程的施工需要。

  ⑵对工程主要原材料我们将严格按规范要求进行取样、检验,把好原材料质量关。

  3.4.1.4.做好前期各类技术交底工作

  为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,我们准备先分级作好技术交底工作,交底的内容包括本工程的结构和构造情况,场内水平和竖向座标的控制情况,施工组织设计的主要内容和总承包项目经理部对本工程的总体部署,各工种各工序的作业设计交底,本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况,分层分项交底最后落实到责任工长和操作工人头上。

  2、机械准备

  详见《主要机械需用计划表》

  3、材料准备

  材料准备入场后编制需用计划。

  4、3.4.4劳动力准备

  5、临建布设及临时水电

  详见《劳动力需用计划表》

  临建用地按施工图要求搭设,临时用水电由业主提供,进行标准计量,并由我方搭设配电房(不含用电设备),并按市政府有关要求进行环境处理。

  市区内不必铺设临时施工道,市外采用20厚片石,10厚碎石煤渣满设临时施工单行道(4000宽);

  基坑周边应设挡水沟、沉积井,施工用水经沉积后方能排入城市管网。

  第四节

  主要施工方法

  一、工程测量

  1、排污系统控制测量

  施工测量分成A、B、C、D、E五段单独进行,布设五段独立的施工控制导线。导线沿管线方向布设,导线点布设在临近管道的主点处(管道的起点、终点及转折点)。实施测量时,按三线导线技术要求控制精度,并经平差计算后规化改正导线点到实际位置,构成现场平面控制导线。导线点均埋设永久性标志,施工中还应定时检测导线点的精度。

  2、管道中线定位

  管道中线定位采用极坐标法,在管道主点附近的导线精制点上架设全站仪测设附近的主点,其测角精度采用30″,量距精度为1/5000,并分别计算测设点位误差,容差为30mm。用木桩标定主点后,必须进行检查测量,实测各转折点的夹角,同时应丈量相邻主点的距离,相对误差均

  不能超限。

  为便于恢复施工破坏主点的位置,应将各中线桩引测到不受施工干扰,易于保存桩位的地方的施工控制桩上,并对控制桩采取适当的保护措施。

  3、管道施工是的高程控制测量

  为便于管道施工时引测高程,沿管线方向敷设临时水准点,并与规划部门提供的高程控制点(至少两个)联测,构成符合水准路线,精度按Ⅲ等水准控制。临时水准点选在管线主点附近的建筑物或构筑物上,并应定时进行控测。

  4、新墩闸施工中的测量工作

  在闸周围布设小三角形控制网,作为新墩闸施工的控制网,三角点埋设永久性标志。将三角点与已知水准点联测,构成符合(或闭合)水准路线,测出三角点顶标高,构成新闸施工的高程控制网。

  开挖前,根据控制点与新闸中心线的关系,采用三角测量放出新墩闸的中心线及开挖边线。施工时,应随时监测,保证新墩闸中心线的准确,并对标高进行及时引测,便于施工。

  二、土方施工

  土方施工是本工程施工的重点和难点之一。根据以往的施工实际,本工程区域内地质情况较复杂,地下水丰富。这都给土方施工带来了困难,特别是穿过城区的管线,必须采

  取支护措施和基坑防护措施,并做好边坡的监测工作。

  1、土方开挖

  开挖前必须查明地下设施情况,开挖方式采取0.5M3,反铲机机械开挖为主,人工清底,修理边坡为辅的方式进行,入场后依据每地段的具体地质情况进行支护设计,建议采取板桩或板桩加内支撑的方式进行,地下水特别丰富的地区,还须做好坑侧的止水和坑底的降排水工作。

  在淤泥质粘土和粉质粘土夹粉砂层时应特别注意,必要时采用排桩护脚。

  基坑开挖应严格控制基坑底部高程,不得超挖和扰动原土,如遇管基需换土处理,采用级配砂石进行回填。

  古田二路、古田路处及古田三路交叉口均有煤气管或给水管通过,开挖时采取局部人工开挖为主的方式进行,并进行临时支墩和包裹两层麻袋,二层土工布保护。

  开挖过程中应在基坑底挖出临时集水坑,使用P50潜水泵进行及时抽排,保证坑底在无水情况下施工,坑边挖临时挡水沟,以防地表水流入基坑。

  2、土方回填

  采用分层对称的原则组织土方回填,满足规范及业主《技术规定》要求;土方不考虑场外运输,在开挖各段间灵活调配。

  三、排水管施工

  1、管涵施工

  4.3.1.1管道垫层的处理

  管涵垫层应根据地质情况采取180°、135°或90°的构造方法,管涵应先采取临时支撑,固定好位置,标高,然后按要求浇筑垫层。

  4.3.1.2管道的连接:

  本工程采用承口式连接,注意做好嵌缝处理,质量达到规范及业主《技术规定》要求。

  4.3.1.3灌水试验:

  采取分段封堵进行,实验要求符合业主《技术规定》的要求。

  2、箱涵施工及顶箱法施工

  4.3.2.1箱涵施工的要点

  箱涵为砖混现场砌筑,顶盖板采用钢筋砼预制盖板。成品运至现场。施工时应注意保证灰缝密实,处理好盖板接缝和沉降缝处构造(详见附图):

  4.3.2.2顶箱法施工程序:

  顶箱法施工程序见施工程序图。

  4.3.2.3顶箱法施工主要方法:

  工作坑底板施工:为箱涵的预制与顶进而修筑的工作坑底板需具备足够的刚度和稳定,拟采用250MM厚C20砼浇筑,并制作砼锚梁,设置Φ8@200钢筋网,底板前端比箱身长

  1米,后背,两侧比箱身宽大于300MM。

  润滑隔离层施工:在工作坑底板上浇注3MM厚石蜡油,凝固后撒0.21厚滑石粉。上铺二层塑料膜,一层20MM厚水泥砂浆。

  箱身预制:按常规按底板、顶板及侧板两次浇筑,注意安装钢刃脚和处理好箱身防水层及润滑设施。

  后背施工:根据施工区地质情况采用重力式浆砌片石或钻孔桩作后背,设置后背梁。

  线路加固:采用D16甲箱型梁或T100工字钢进行线路架空,架空支墩采用挖孔桩(桩截面依据现场地区确定)。

  无缝线路应力放散处理:由我方与铁路分局有关部门协商进行线路应力放散。

  箱涵顶进:根据设计最大顶力设计值,拟选用200T顶镐进行施工(现场备25台)并依据现场情况决定顶进过程中的加固处理。

  3、桥涵施工

  桥涵的墙体采用C20毛石砼现浇,施工墙体采用钢模。

  4、排水明渠施工

  4.3.4.1护砌明渠均采用浆砌块石结构,基础必须夯实,且应留设泄水口。

  4.3.4.2块石砌筑前必须进行选料,保证砌筑后表面平直。外露面应进行勾缝处理。

  4.3.4.3排水明渠与原明渠交接时,原明渠必须进行围堰断流和引流。

  四、闸口及附属用房构筑物施工

  1、闸口施工

  闸口施工的关键是处理好防水构造,开启构件预埋位置要准确,必须采取多道复核的方式予以确定。

  2、涵洞施工

  采用开挖,施工后回填的方法组织施工,控制好接缝的处理和钢筋保护层。

  涵洞及闸口所需钢筋均采用现场加工,施工过程中采用工具式脚手架、定型模板;砼分竖向横向结构两次浇筑,留好防水施工缝。

  3、附属用房施工

  按常规方法进行,质量要求符合业主《技术规定》。

  五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工

  注意固定牢靠,位置准确,连接严密,并做好防锈处理。

  第五节

  工期保证措施

  一、组织措施

  5.1.1组成精干、高效的项目班子,确保指令畅通、令行禁止;5.1.2建立生产例会制度,每星期召开1次由各方参加的工程例会,每日召开一次生产协调会,围绕工程的施工进

  度、工程质量、生产安全等内容检查上一次例会以来的计划执行情况。

  5.1.3实行合理的工期、目标奖罚制度,根据工作需要,主要工序采取每日两大班制度,即24小时连续作业;5.1.4做好施工配合及前期施工准备工作,拟定施工准备计划,专人逐项落实,确保后勤保障工作的高质、高效。

  5.1.5保证人、财、物的投入,满足施工生产需要。

  5.1.6做好现场防护工作,遵守法规,保障生产。

  二、技术措施

  5.2.1进场前针对工程特点编制周密可行的工期网络计划。其中总体网络计划规定了关键线路和控制点,二、三级网络计划细化到分部分项工程及工序的进度控制,使得网络计划控制既不失宏观性,又具有操作指导性的特点,从而通过每一环节工期计划的实现来保证工期目标的实现。

  5.2.2利用计算机技术实现现代化管理,本年度我局内部计算机已联网,可对网络计划、资源配置等实行动态管理。

  5.2.3采用成熟的四新技术向科技要速度。(如顶箱施工等)。

  5.2.4施工期间特别是基础施工期间加强与气象部门的联系,做好特殊气候的施工方案及各项准备工作。

  第六节

  质量保证措施

  一、质量保证体系及组织保证措施

  本工程质量保证体系及组织保证措施详见附件一《质量计划》。

  二、质量保证技术措施

  本工程保证工程质量的几个重要环节是保证系统的防渗漏性能;保证回填不对箱涵造成破坏;保证顶箱施工的质量等质量通病的防治详见附表。

  第七节

  安全、环保及消防措施

  一、安全措施

  7.1.1安全措施的首要问题是做好基坑的防坍塌工作,入场后将依据各线、段地质情况编制详细的支护作业设计。

  7.1.2基坑边采用临时围栏,防止坠落伤人。

  7.1.3大型机械施工时(如挖掘机等),做好现场值班、值勤和围护工作。

  7.1.4顶箱施工期间应做好联络工作,最大限度利用行车空隙。

  7.1.5对铁路线进行检查,每通过一趟车均应对中线、水平,并做好记录。

  7.1.6顶箱施工前备好道碴、方木草袋,预防不测。

  7.1.7顶进时,顶柱和后背不准站人,以防伤人。

  7.1.8顶箱施工是做到列车通过时不挖土;机械故障时不挖土;顶进停歇较长时间不挖土;交接班前不挖土,并及时做好洞内外联络工作。

  7.1.9现场钢筋加工车间和其他用电处各设配电箱一个。

  7.1.10主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便;接近电源;接近大容量用电设备;运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水,溅水场所,不设在断层、滑坡、滚石、塌陷危险场所,不设在爆炸和火灾危险的场所,不设在易燃物房。

  7.1.11现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电保护的三级保护措施。其电箱设门、设锁、编号,注明负责人。

  7.1.12机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。

  7.1.13照明使用单相220V工作电压,主线使用单芯直径2.5mm铜芯线。分线使用1.5mm2铜芯线,灯距离地面高度不低于2.5m,每间用房设漏电开关和电闸各一支。

  7.1.14电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝,在开关箱内部和顶部同时钉装防火板。

  7.1.15电焊机上要有防雨盖,下铺防潮垫;一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,一次电源线采用橡皮套电缆或穿塑料软管,长度不大于3米。

  7.1.16振捣器、打夯机、手电钻、潜水泵等手持电动工具都必须安装灵敏有效的漏电保护装置,安装完毕要办理验

  收单。

  7.1.17止使用破坏或绝缘性能不良的电线,严禁电线随地走。

  7.1.18现场电工必须是经过培训考核合格持证上岗。

  二、环保措施

  7.2.1合理安排施工工序,夜间施工尽量安排噪音小的工序。

  7.2.2按业主《技术规定》及地方政府要求及时恢复破坏的场地。

  7.2.3尽量保护市政绿化。

  7.2.4材料运输、及扬尘作业采取洒水措施降低扬尘。

  三、消防措施

  7.3.1现场间距30M布设临时消防防水头;7.3.2制定明火动用制度,并遵守业主《技术规定》第1、13、9防火的各项规定。

天铭文秘网 https://www.itym8.com Copyright © 2019-2024 . 天铭文秘网 版权所有

Powered by 天铭文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:吉ICP备19001769号-1

Top