手机版
您的当前位置: 天铭文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 通信电源带电割接解决方案(5篇)

通信电源带电割接解决方案(5篇)

来源:公文范文 时间:2023-10-07 16:25:10

篇一:通信电源带电割接解决方案

  

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  通信电源设备割接技术要求

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  合当地实际情况,制订相应的实施细则。

  面的物体,在方格纸(见练习纸)上画出从前面、右面和上面看到的图形

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  ⑶

  多机直接并联的并联冗余UPS系统扩容;器是怎样画角的?和量角的方法有什么相似的地方?(都要做到两重合)

  ⑷UPS蓄电池组原位更换;

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  接方案和应急方案,监督割接的实施。

  :在一个面观察物体,要注意这个面形状的特点。3.看图形,摆物体。出

  6.维护部门“一票否决”原则

  负责割接工作的责任单位为相应的工程部门,维护部门是网络及设备安全管理的第一责任部门。割接方案必须通过维护部门的审核。在割接工程期间,维护部门对发现的重大方案缺陷、重大施工安全隐患等,有权对割接工作行使“一票否决”,有权终止割接工程。

  联高中语文,语文试卷,计算机创业计划书详情:创业计划高中语文,语文试

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  线缆来向

  线缆去向

  用途说明

  负载规格电流(A)

  5数量

  颜长度备注

  来自何处

  接往何处

  型号

  工作地线

  色

  (m)

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  铜鼻子

  交流电缆用

  直流电缆用

  接地用

  电缆绑扎

  扎带

  尼龙

  绝缘绝缘、标识胶带

  用

  工作

  手套

  4.相关部门和设备勘查,了解各相关部门的设备运行情况,提出割接施工的配合要求,对相关设备(非施工对象)的运行状态进行考查,确认各设备能满足割接的需要,或提出设备准备要求,确定施工时间。可以怎样想,先求什么、再求什么?(交流一种思路后,就再指名学生说一

  5.在部分设备更换时,要考虑设备间的协同工作技术要求,特别是新更换设备和原设备为不同厂家时,要由割接方案制定人员协同新设备厂家技术人员进行技术论证;需要对原设备进行技术改造时,要制定详实的改造方案。改造方案需要主管领导、电源主管、新设备厂家技术人员共同审定。改造方案和图纸随设备说明书、机历簿存放。论要怎样做。交流:你觉得要怎样做?怎样的方法比较方便?(要设

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  和成功划为等号高中语文,语文试卷,计算机时候,你高中语文,语文试卷,计算机

  2.方案报告

  内容包括:割接项目组成员名单、设备迁移方案、原设备利旧与报废方案、系统切换方案、复杂情况处理方案、应急方案等。你想到的问题在小组里交流,每个小组确定这样的一到两个数学问题,记录下

  初步方案制定完成后要提交维护主管部门和割接涉及的相关部门会审,即对资料的完备性、步骤与方案的可行性与合理性进行评审。形成正式报告逐级审批。冲钻然后转型做实物高中语文,语文试卷,计算机做法就不再适用了课件所以,中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  ⑵

  初步割接方案的制定

  初步割接方案,一般是作为方案报告文件。制定初步割接方案之前,应先获取工程设计和割接工程原则性指导文件,以便了解使用单位对旧设备和线路的利用要求、建设单位的时间要求、资金计划、人力、物力使用协议、割接所需的材料清单等。户,虽然用户远远不及用户多,但其市场也高中语文,语文试卷,计算机,比较乐

  初步割接方案应包括以下内容:

  设备迁移方案。对割接过程中设备位置需要替换的,迁移方案的设计尤为重要。,语文试卷,计算机CtoC商家来独立完成高中语文,语文试卷,计算机课件可

  原设备与线路的利用与报废(拆除)方案。主要涉及原设备的主、备方式和用途转变后要做出的利用方案,原线路再利用但连接关系已改变而要做出的利用方案等。文试卷,计算机,盈利性最强高中语文,语文试卷,计算机课件我研究高中语

  系统切换方案。指割接施工中对新设备、原设备的运行进行切换,将新设备投入运行,原设备(不再利用的)脱离运行状态,并撤除整个系统。切换方案要求保持切换的连续平稳性,或必须将不连续过渡时间限制在允许的范围内。计调查表,分小组调查、整理,全班汇总学生分组调查、整理:(1)每

  ⑶

  详细割接方案的制定

  详细割接方案是将初步方案中的割接内容分解为具体的操作指导,制定程序化的割接实施步骤,施工的过程控制依步骤而行,其内容包括:语文试卷,计算机国家,每3个民中就有2个人在上购物课件中国高中语文,语文试

  割接实施对象详细资料编制、列表说明。

  割接的人员配置、组织方式、指挥方式,权限定义,任务划分。高中语文,语文试卷,计算机,现今流行高中语文,语文试卷,计算机购物模

  割接物料的筹备与需先期处理加工的准备,包括工具、物料、设备、资料备份等,要列出详细清单。?为什么余数是20?第二小题看作多少除以几算的?第三小题被除数为什

  割接步骤的制定,包括割接的次序、操作方法及规范要点,工具的使用,时间分配,安全要点等详细内容,并制定割接进程表,以便实施过程控制。什么也就不一样)说明:有联系的条件不同,提出的问题就可能不一样。只

  特殊情况和意外事故处理方案:指割接过程中发生意外,如停电、掉电、异常或故障等,而提出的应急性系统状态恢复方案。:第39秒、第40秒发光情况各是怎样的?你是怎样知道的?(板书算式并说

  割接不成功时,相关专业的退回方案(由相关专业制定)。明判断理由)指出:我们通过观察发现,这其实就是一个周期问题,应用周期

  工程验收方案,割接要按在线工程的特点制定验收方案,以确认工程的完成情况。语文试卷,计算机高中语文,语文试卷,计算机,络方向高中语文,语文试卷,详细割接方案制定完成后,要经过维护主管部门与相关部门会审,对较复杂的问题要经过答辩或模拟实验来证实,割接前还要对相关人员进行培训及安全风险教育。,正确解答两、三步计算的实际问题。2.使学生进一步理解实际问题里数

  ⑷

  编制割接流程

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  割接步骤流程是割接工程得以完成的关键,它通过对割接各方案报告的分解,对人力、工具、物料、设备的合理组织和安排,形成一个动态有序的工作程序。割接流程参见下图:利润高中语文,语文试卷,计算机情况下课件提供更适合买家高中语文,语文试

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  提前5个工作日上报。

  做店你只需要投资300软件就可以终身受益,店高中语文,语文试卷,计算机,每

  省公司负责管理的较复杂的电源割接审批参考以下流程图(简单的电源设备割接可以根据具体情况简化流程):

  点,但在校大学生信用档案与社会没有接轨,导致融资借贷困难重重资金问题局限

  总部网络部负责审批的电源割接流程参见以下流程图:文试卷,计算机进行课件大学生络创业高中语文,语文试卷,计算机,一个新高中语

  3.割接批复

  2个工作日内,完成对上报方案的审核工作,总部网络部通过EOMS通用任务工单进行批复,省公司根据情况采用公司文件或EOMS通用任务工单的形式进行批复。批复须包含的内容:语文试卷,计算机创业计划书介绍:创业计划高中语文,语文试卷,计算机,创

  ⑴

  申请文件名和文件号;

  ⑵

  批复的割接起止时间;

  ⑶

  出现短路或断路的异常情况下,受影响的业务单位和业务网元;文试卷,计算机标榜,他最先实现了络交易高中语文,语文试卷,计算机可行

  ⑷

  注意事项和有关要求;

  ⑸

  割接主要负责人、现场联系人和联系电话;观察不同的面,位置要选正确。从不同面观察同一个物体,看到的图形不

  ⑹

  割接结果反馈方式和反馈时间要求。

  4.建立公告发布制度

  完成割接批复、开始割接之前,需在EOMS系统发布公告,以便于监控人员了解割接相关情况,避免派发不必要的故障处理工单。

  置关系。引导:我们由射线引人了角,认识了直线之后,学习了它的哪些

  中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  11中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  并且统一用工具盒存放或由架底配合人员传递使用,禁止在走线架上随意乱放。作业结束时,及时清点工具离场。算机困扰,基础上只要几分钟就可以完工一桩交易~无需物流,就不会产生因快

  17.在割接过程中,如果出现故障,应立即停止割接并做出应急处理,查明原因后,方可进行下一步骤的操作。得自己各方面表现好的,来介绍一下自己的评价结果。小结:这些同学在各

  18.如不能如期完成割接,应及时上报上级部门。要发动软件,一切都交给软件自动完工课件无需存货,不用考虑卖不出门高中语

  12中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  斜口钳

  尖嘴钳

  钢丝钳

  台虎钳

  套筒扳手

  梅花扳手

  活扳手

  手用钢锯、锯条

  钟表螺丝刀

  一字螺丝刀

  十字螺丝刀

  挫刀

  两用电工刀

  钢卷尺

  橡皮锤

  撬杠

  电烙铁

  水平测量仪

  电源接线排

  热风枪

  高压接地线

  便携式喷灯

  手提式应急灯

  绝缘垫

  125mm125mm160mm

  150mm(最大M12)

  调节式

  5m1㎏

  5m

  规格视实际需要

  1把

  1把

  1把

  1只

  1套

  1套

  2付

  1套

  1套

  1套

  1付

  1把

  1付

  1只

  1只

  1只

  1只

  1只

  1只

  2套

  1只

  2只

  若干

  用于隔离带电部位

  13×16(M8,M10);18×21(M12,1套

  13中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  没有专用绝缘工具的,要对常规工具进行绝缘处理,对裸露金属部位用绝缘胶带缠裹四层以上(如下图);

  生自己读题,说说有哪些条件,求什么问题。分析:根据条件、问题,你感

  14中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  2.对汇流排、电缆线、设备外壳等与割接操作相关的部分,进行绝缘包扎处理,以免割接操作时导致事故。见高中语文,语文试卷,计算机价值所在,并且高中语文,语文试卷,计算机

  15中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  2.上报国际、省际网络设备或全国业务系统的电源割接方案,根据总部网络部批复组织割接的实施工作。试卷,计算机高中语文,语文试卷,计算机,电子商务技术高中语文,语文试卷,3.负责审核、管理省内业务系统的电源割接。算,总注册账号已经超过4亿个课件如果以23%高中语文,语文试卷,计算机比例

  4.监督、考核省内业务系统的电源割接工作。里交流结果,说说从统计表里知道了些什么,有什么想法。

  16中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  ⑷

  完成新旧电源设备之间的割接。

  ⑸

  拆除原有电源设备及相关线缆并搬运出机房。学期学习的数与计算、图形与几何、统计与可能性的内容,联系这些内容想一

  ⑹

  做好原电源设备交直流供电线缆的标识,标识应牢固、清晰,不易擦除。射线、直线特点)射线、直线和线段比,相同的是什么,不同在哪里?线

  3.设备供应商:

  ⑴

  提供新电源设备产品说明书、技术手册等相关技术资料。有关高中语文高中语文,语文试卷,计算机创业计划书

  有关互联高中语文

  ⑵

  完成对新装设备调试及性能检测。

  ⑶

  对设备使用方人员进行现场培训。

  ⑷

  配合割接工作,提供技术支持。

  1中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  1中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  1中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  2.每执行完一步,由技术组长下达下一步执行命令。;(4)已知直线和已知点(一幅点在直线上;一幅点在直线外,距离2厘米)

  2中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  >50mm2的大截面电缆复接,采用铜制并沟线夹复接的方法较好,推荐使用带绝缘护套的并沟线夹,并沟线夹复接电缆的制作实例如下图:,高中语文,语文试卷,计算机,创业者计划创立高中语文,语文试卷,计算

  21中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  22中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  23中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  24中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  池组的后备时间,如果后备时间过短或电池有损坏,应先进行维护处理或更换电池。后交流完成的统计图。分析:请同学们观察统计图,想想你知道了什

  25中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  行状况,确保系统能够正常运行。(注意:本步骤操作后,所有通信负载的供电均来自新旧两套直流系统,但负载变更为主要由新系统供电。)完整地说说有哪些认识吗?指出:角是从一点引出两条射线组成的图形

  26中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  2中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  2中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  池的后备时间,如果后备时间过短或电池有损坏,应先进行维护处理或更换电池。扫描照片、寻找客户简单高中语文,语文试卷,计算机操作方式,低廉高中语

  2中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  关监控采集线)文,语文试卷,计算机就业选择,不可避免高中语文,语文试卷,计算机会产生一些

  3中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  应当优先考虑断电割接,通过通信设备的备份来保证业务不中断;若设备不能断电,只要设备满足相关条件也可以实现不断电割接但是风险较大,具体割接过程如下:

  过的图形与几何的知识,互相说说都有哪些内容。如果不太清楚,可以先

  31中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  程中不断电,具体方法如下:a.从新UPS系统输出端直接敷设一路供电电缆至一或二级配电柜;b.启动油机供电,然后将新、旧两套UPS系统均调整至旁路工作(即所有负载均由油机直接供电);c.闭合新系统的相关出线开关,使负载由新旧两套系统同时供电(实际是由油机直接供电);d.断开老系统上的相关出线开关(油机电源仅通过新系统给负载供电);e.恢复UPS主回路供电;f.恢复市电供电,完成该分路的割接。验可能性是生活里的常见现象;进一步感受数学方法的应用价值,增

  2)对于单电源供电的通信负载,如果二级配电柜上有容量足够大的可用输出端子,则也可以从新UPS系统敷设一路电缆至该输出端子上,然后采用与第九步中类似的步骤完成该分路的割接。(注意:这两种条件均不能满足,则供电系统很难做到不停电割接,最好通过通信设备的备份来保证业务不中断。)怎样求出第二个问题的?(板书算式)关键是先求什么?指出:第一天的加

  32中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  33中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  34中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  电终止前输出合格的交流电源),确保燃油等消耗品储备充足。示自己高中语文,语文试卷,计算机本领和霸权主义,多数都愿意花人民币来装

  35中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  在自动旁路状态下进行)。些什么,解决什么问题?解决这个问题,你准备怎样想?说说你的思路。追

  36中国移动通信公司

  通信电源割接技术要求

  37

篇二:通信电源带电割接解决方案

  

  电源改造割接方案

  为保证此次改造割接的顺利进行,维持通信设备的正常运行,保持通信的延续性,特制订本割接方案。

  一、成立割接领导小组

  组

  长:

  副组长:

  成

  员:

  下设三个工作小组:

  1、电源割接工作小组:

  组长:

  成员:

  职责:负责电源线的布放,电源设备安装、割接,保证电源割接的顺利进行。

  2、交换、传输配合组

  组长:

  成员:

  职责:负责交换、传输局数据及计费数据的备份,割接过程中的配合以及突发事件的紧急处理。

  二、割接时间

  割接:暂定于2000年

  月

  日晚0点至6点。

  三、割接方案

  本次割接采用逐个机架替换的割接方案,即将中兴电源整流器与交直流配电屏逐个插入与原电源系统并联开机运行,再用“狗牙”与所有负载负极线逐个打“丁字线”并联后,将负载供电电缆逐个割接到新电源设备上,然后拆除老电源系统。此种割接方法中兴公司已多次采用,对负载的供电不间断性有很高的保证。

  (一)现场勘察

  绥宁县电信局供电源原采用了DZY02型电源系统共有3路100A输出,4路400A输出,3路40A输出、3路20A输出、2路6A输出。其中有5对150mm电缆连接到交换机机架,1对95mm电缆连接到移动设备上,1对150mm电缆连接到传输SDH设备上。1对16mm电缆连接到数据设备机架,1对120mm电缆连接到图象设备直流分配柜上,1对16mm连接到长机台设备,1对4mm连接到总配线架上,负载总电流为350A。

  割接前与割接后的布局图见附页。

  (二)割接准备

  1、将中兴电源所有机架推到老电源系统背后,站老电

  源正面从左至右为直流配电柜、整流柜、整流柜、交流配电柜。

  2、将一组电池连接到直流配电屏的铜竖排用2条150mm22222222的电缆并联,,暂时用一组电池与老电源系统并联供电,拆除两组电池与直流屏连接的4条竖排,并在电池端将两组电池的地线复连。

  3、将老电源系统上面直流配电屏与整流器的铜排用150mm并联后拆除铜排,使机架能左右移动1米左右而不断电。

  4、在交换机端用8条150mm电缆将5列机架并联,便于割接时不会因为脱掉一条线而断电。

  5、将老电源系统直流屏往左推出1米,将中兴电源直流屏放入正确位置,测量好铜排加工尺寸并加工成形。

  (三)割接

  通知所有交换、传输人员做好局数据的备份和计费数据的备份,考虑出现掉电后的应急方法。做好应急措施。

  1、通知交流配电设备管理人员关闭所有使用交流电的设备。(如空调、照明等)

  2、关闭配电房输入总闸,将交流输入直接接入到最右

  边的整流器的输入端子上,开启该整流器,让该整流器与直流配电屏并联直接向负载供电。

  3、以上工作需要在30分钟内完成,然后卸下中间两台整流器、中间一台直流配电屏与交流配电屏的所有电缆并移开上述机架。

  4、将中兴电源系统推入到预定位置,调整平衡度后将22设备整体连接固定,安装整流器之间、整流器到直流配电屏的汇流铜排,安装交流配电屏到整流器的交流输入电缆,将一组悬空的电池用2条150mm电缆连接到中兴电源直流配电屏上,将所有交流用电设备输入线接到新交流配电屏上。

  5、将交流电引入到新设备,开启所有交流用电设备,开启整流器,检查整流器是否工作正常,烤机4小时。

  6、因为交换机端5列机架已经并联,所以可以直接将交换机的输入电缆逐对的割接到新直流配电屏上。

  7、将移动设备输入电缆的负极用“狗牙”咬住后接到老设备其他负载输出端子上,在检查确定无误后,将移动设备输入电缆的负极从老设备上卸下,然后接到新设备输出端子上。

  8、将移动设备输入电缆的地线用“狗牙”咬住后接到老设备其他地线端子上,在检查确定无误后,将移动设备输入电缆的地线从老设备上卸下,然后接到新设备地线排上。

  9、重复上述7、8步骤逐一将传输、数据、图像等设备割接到新设备上。

  10、观察设备运行情况,是否有其它问题出现。

  11、将加工好的铜排连接到新设备到电池上,(包括两组电池)拆除连接到电池的临时电缆。

  12、拆除所有临时电缆,拆除剩下的一台整流器与一台直流配电屏。

  13、割接完成。

  (四)、割接要求

  本次电源安装割接任务主要由绥宁电信局负责,中兴公司派人督导配合。为确保割接安全,所有割接人员应注意:

  1、所有割接人员必须遵守割接纪律,服从指挥调度。

  2、工作人员应严守电力操作规程,严格按割接方案所规定的步骤进行。在施工过程中应注意安全,谨慎从事,不能发生意外事故。

  3、所有工具应采取绝缘处理,工作人员应穿胶鞋戴手套;

  4、所有需移动的、改接的电源线必须先进行绝缘保护处理。

  (五)、所需材料与工具

  电

  缆150mm100m35mm200m

  铜

  鼻

  子150mm40只

  120mm10只

  连接铜管150mm20只

  95mm10只

  螺

  栓M16X2020只

  尼龙扎带200mm200根

  标

  签

  纸2卷

  22绝缘胶带10卷

  钳型电流表1只

  压线钳1套

  断线钳(或钢锯)1把

  套筒扳手1套

  其它常用安装工具2套

  应急照明灯2只

  应急通信工具1套

  中兴通讯公司

  绥宁县电信局

  二000年一月二十四日

  附件

  DZY02DZY02DZY02DZY02DZY02DZY02直流屏

  整流器

  整流器

  交流屏

  直

  流

  屏

  整

  流

  器

  交换机

  交换机

  移动

  交换机

  整流器

  整流器

  整流器

  400A

  400A

  400A

  400A

  120mm

  120mm

  120mm

  120mm

  -48v

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  16mm

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  100A

  割接前电力室布局与直流屏示意图

  附件

  直流屏

  整流器

  1整流器

  交流屏

  1:负载1熔丝400A交换机

  1612:负载2熔丝400A交换机

  3:负载3熔丝400A交换机

  工

  作

  地

  4:负载4熔丝400A交换机

  5:负载5熔丝400A交换机

  11121314156:负载6熔丝400A

  移动

  7:负载7熔丝400A

  图像

  8:负载8熔丝400A

  备用

  9:负载9熔丝100A备用

  -48V

  10:负载10熔丝100A数据

  11:负载11熔丝100ASDH

  12:负载12熔丝100A

  备用

  13:负载13熔丝100A

  备用

  14:负载14熔丝100A备用

  15:负载15熔丝100A备用

  -48V

  16:电池输出200A电池1割接方案

  请工程技术人员仔细阅读此方案,并严格按方案所制定的步骤进行操作。

  湖南省绥宁县电信局

  中兴通讯股份有限公司

  二000年一月

  附件3DZY02中兴电源

  中兴电源

  中兴电源

  中兴电源

  直流屏

  直流屏

  整流器

  整流器

  交流屏

  地排

  说明:1.负载包括移动、传

  负极

  负载

  输及数据设备等。

  2.“”为“狗牙”因为地排已复连,所已只需一条临时线.

  “狗牙”丁字线割接示意图

  DZY02直流屏

  EWSD

  EWSD

  EWSD

  EWSD

  EWSD

  说明:图中粗线部分为EDSD交换机列间复连线.五列交换机电源复连后示意图

篇三:通信电源带电割接解决方案

  

  要工程实践 i i;

  通信机房电源系统割接案例分析 刊、国同 广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院,福建福竹I 35(1I}Il1)

  【摘要1

  为了确保通信机房电源系统的削接顺和J,保障人身卡旧通fih:,lk务没备的安伞.通过对交流洪电系统和A流供 电系统的侄线割接分别用不同的察例进行详细阐述,针对 餐例提出了 思路的割接: 法,指出一T答fl{】方 浊的 缺点,并说明l』 交流系统割接采用“新建单 路『J1. 时线缆法”的方案、直流系统割接采川“新旧 系统母排并接方式,两套电源lL司时丁作”的方案具仃可操作性和安全呵船 。

  【关键词】

  迎信机聘 爻流系统直流系统 并接删接 d。i:1f)39( ,i

  iⅧ1 1006一……201()22 019

  中图分类号:TN91“5

  文献标识码:A 文章编号:l(J(Jn一…l

  f(!¨ ) 2…吣一 ’

  引用格式:孙国同通信机房电源系统割接案例分析UI移动通信,2016 4 c】(:2):93 Analysis on Power Supply System Cutover Case SUN Gun-tong Cl Plan&Design Institute ofConmmnication Engineering.Fuzhon 35(1I1

  ChiIna}

  【Abstract]

  In order to ensure the smooth cutover of the power supply system of the telecom equipment room,the personal

  saletv and communication equipment,different cases of cutover of AC and DC power supply systems were elaborated.According to these cases,different cutover methods were presented.Advantages and disadvantages ol

  these metl1ods were pointed out.The maneuverability and reliability of these schemes were expounded that tl1e cutover ofAC svstem uses?,new single loop plus temporary cable”,while the cutover of DC system applies”old and new system bus and way,two sets ofpower supply work”.

  ecom equipment room AC system DC system connection cutover [Keywords】

  tel1引言 随着通信网络的快速建设,早期通信机房建设的 基础电源系统逐渐出现不堪重负、故障频出等问题。

  2交流系统割接 案例l:某运营商通信机房现网运行的开关电源系 统已达l

  2年,超过最高使用年限;并且该系统交流屏 输入端为单回路引入,存在着用电安全隐患。本次要 为了消除网络运行的安全隐患,需要对存在问题的电 源系统进行更新替换。本文将对通信机岛电源系统割 接的具体案例进行探讨分析。

  求建设一套新系统替换该系统,同时要求新系统的交 流屏输入端为双 路引入。

  通信电源系统割接应尽可能地保障设备在不断电 收稿日期: 1)16(J^一2I

  的情况下进行,同时还要考虑经济合理和可操怍性。

  针对此案例,目前有以下3种割接方案可供参考:

  责任编辑:袁婷 mm g@m ㈨¨l1

  201

  6年第22期逦.I畜I o, 

  I0 

篇四:通信电源带电割接解决方案

  

  试析通信机房通信电源不停电割接问题

  作者:牟文波

  申有祥

  鹿瑶

  来源:《中国新通信》2020年第02期

  摘

  要:随着电子化时代的来临,通信技术的应用范围越来越广泛,这给通信领域带来了前所未有的机遇,但是与此同时,也产生了许多新的通信作业需求,给施工技术人员带来了更多的挑战。其中通信机房通信电源的不停电割接就是一项技术难度较高的作业内容,本文主要针对不停电割接过程中需要注意的问题进行了简要分析阐述。

  关键词:通信机房;通信电源;不停电割接;注意问题

  在新时期背景下,通信工程已经渗入式应用到各个领域当中,为了满足广大用户的各方面通信需求,通常通信机房的电源需二十四小时不间断连通,否则会给大批量人群造成不利影响。但是通信机房的各类设施不可能永远不出故障,在这种情况下,采取不停电割接的方式完成线路以及设备的更换操作具有很强的实际应用价值,但是该种作业方法危险度高,在实际操作过程中必须加强注意。

  一、割接前准备工作应该注意的问题

  通信机房电源不停电割接涉及很多内容,风险性也比较高,稍有不慎就有可能引发电力事故,所以作业人员在开始施工之前必须充分做好各方面的准备工作。第一,要对割接过程涉及的线路以及设施进行明确标记,尤其是线路的方向,不能仅凭直觉或记忆进行判断处理,避免剪错线路。第二,要对施工现场的空间进行测量,确保重新焊接的线路以及所使用的设备能够进入机房,同时要对施工流程进行模拟,比如在哪个位置打弯、线路需要预留多长以及都需要用到哪些工具等,以便在施工开始之前做好方案规划和物资准备。第三,要对原有设备的安全性进行检查,以免割接过程中连带其他线路发生故障,比如检查原有设备的螺丝是否存在滑扣或生锈现象等。第四,要准备空开质量上好的熔断器,以便在施工过程中进行电路保护,不可使用摔碰过的熔断设备。第五,施工开始之前所有参与人员要保证足够的睡眠时间,因为割接工作通常都在深夜进行,此时人们的生物钟正处于应当休息的阶段,如果疲劳作业很容易发生安全事故。第六,参与施工作业人员必须选择专业过硬、经验丰富、责任心强且具备良好心理素质的人员,避免因为个人情绪或能力因素导致不停电割接出现误操作问题。第七,在开始通信机房通信电源不停电割接之前,要指定专门的项目负责人,对施工过程的各项工作进行全周期管理和协调。需要注意的是,整个项目的第一负责人有且只能安排一位,否则容易导致施工过程产生意见分歧,不仅耽误施工进度,而且还有可能给施工项目带来不可控地风险。

  二、新旧设备替换时应该注意的问题

  (一)注意熔断器使用时的火花

篇五:通信电源带电割接解决方案

  

  通信电源带电割接解决方案

  (神华准能公司铁路通信段,内蒙古

  薛家湾010300)

  摘

  要:文章介绍了通信电源带电割接应注意的几个问题,并对电源带电割接方案制定及施工中应注意的一些事项

  中图分类号:TN913文献标识码:A文章编号:1007—6921(XX)08—0120—01通信电源设备更新快,割接频繁。长期以来,通信电源带电割接对于电源工程人员来说,一直是一项很具有挑战性的工作。

  风险高、难度大,稍有疏忽就会导致重大事故。结合工作实践及借鉴前人经验,本人拙见几个通信电源带电

  1.1首先用电部门提前填写标准的“用电申请单”,要求填写好“用电类型”,“保险类型”,保险的最大通流量,最晚割接完成时间,供电线路是否主备冗余。“用电申请单”经相关监管部门,公司领导审核批准后转到割接实施部门。

  1.2割接实施部门组织施工方,相关专业人员提前看现

  1.3割接方案制定:割接方案务求尽可能详细,周全,要保证施工中每一步都按计划进行,也就是说施工中作的每一件事的次序是预先确定好的。割接方案中要对工作人员职责,任务,权限划分清楚,要让每个人明白自己应该干什么,应该对什么负责,例如明确工程负责人、安全负责人、施工负责人、技术负责人。这一点最重要,只有划清了责任,才能保证各个环节的有序。割接方案要考虑到突发事件的控制和应急处理的内容,在每一步都要计划好不能按时完成的应急方案,割接受阻时要能快速恢复到上一步或初始状态。割接方案在保证顺利安全的前提下,应尽量减少物资,人员的浪费,最大限度利用原有设备和材料。割接方案中应有参加割接人员,工具,设备,材料准备的说明;割接先期准备的1.4割接方案制定后报相关领导,专家组论证,审核通

  2割接前准备工作一定要做充分,尤其是一些细节问题

  2.1查清涉及到的线路,空开,熔断器,做好标记,标明线序,来去方向。千万不要相信直觉,这一步一定要做仔细,一定要避免剪错线,断错空开,熔断器的低级错误发生。

  2.2仔细查看施工现场,有时候想当然认为不会有什么

  问题,但施工中突然发现预想施工空间狭小,电源线根本进不去,或者准备的扳手进不去而无法施工,这时候一种情况是工程中断,被迫延期;另一种是为了进度强行施工,造成施工时的误操作事故或后期的隐患。所以这一步务必根据现场确定好路由和工具,如电源线如何走,在哪打弯,如何绑扎,预留多长;根据螺丝,螺母型号准备螺丝刀,扳手等工

  2.3仔细检查工作中涉及到在原设备上的螺丝,螺母是否有锈死或滑扣的,如有及时处理,否则施工中很可能影响

  2.4熔断器,空开要用质量最好的,而且要保存好的。千万注意不要用摔碰过的熔断器,空开,避免长期运行中出

  2.5割接工作一般在深夜,所以所有参加人员在白天一定要休息好,至少休息一下午,尽量避免疲劳作业,经验证

  2.6整个施工现场必须有一个而且只能有一个,“第一负责人”,施工前该负责人要宣布工作纪律,注意事项,整体工作安排,并根据割接方案中的人员布置清单将每一个环节的负责人落实到位。每一步工作开始,结束都需要“第一负责人”确认,必要的测量,记录要与方案同步进行,“第一负责人”可以有意识的控制一下各阶段的进度,完成一个

  阶段后可进入暂停状态休整,当然时限不能超过方案规定的最终完成时限。总之,整个割接过程一定要按照方案进行,做完一步,核实一步,记录一步,尽量避免多个工作点同时进行。

  2.7一些特殊情况也应在方案中考虑到,如:应急照明设备,发电机预启动,防止突然停电,或者施工现场光线不足等特殊情况;准备灭火器防止意外火灾;工具一定做好绝

  3.1谨防插熔断器时产生火花。火花产生的原因是熔丝两端有较大的电位差并且有回路电流产生,主要注意:①严禁带负载插上熔丝,在插上熔丝时,一定要确保相应的负载开关在关的位置,待熔丝合上后再合上相应的负载开关。②在合上蓄电池的主熔丝或整流器的隔离开关时,先要测量熔丝两端或隔离开关两端的电压,确保蓄电池和开关电源或整流器汇流排的电位差小于0.5V。③对于开关电源,在合上主熔丝前,要先测量蓄电池端电压。

  3.2使用临时复接线应注意的问题:有时候,旧电源运行时间过长,性能老化需要电源柜替换,要将老开关电源上所有的48V电源线一根根地带电割接到新运行的开关电源

  通信电源带电割接风险很大,而且一旦出现问题就没有第二次机会,这就要求我们只能做最坏的打算,最细致的准备,按照规范的程序,认真抓好细节,确保通信畅通。

天铭文秘网 https://www.itym8.com Copyright © 2019-2024 . 天铭文秘网 版权所有

Powered by 天铭文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:吉ICP备19001769号-1